Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1543
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 9:26    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 13:17    Předmět: Citovat

A to jsou na daným místě tak častý a tak dlouhý výpadky, že to potřebuje tak výkonný a okamžitý nabíjení takovým proudem, na plnou kapacitu ???
I ze slabšího 150Ah aku lze odebírat např. 10A po dobu 10 hodin.

To je odběr systému tak velký, systém je tak rozsáhlý a přitom je firma, vybavená takovým velkým systémem tak chudá, že si nemůže dovolit čisté profi řešení a musí se to bastlit s pomocí nějakého termita 256 a EB ???
Kamerový systém, kór rozsáhlý, něco stojí, nějaký hodnoty chrání a na jeho údržbu či rozšiřování tudíž musí být i peníze.
Koupit si bavoráka a nemít na ručení a benzín je dost nahovno teda...
A něco doslova čínsky přibastlovat do systému, co má být spolehlivý a něco chránit, kór teda hlavní zálohování chodu, to je teda odvaha.
Ta firma musí být fakt dost chudá, anebo je tu někdo tahanej, případně tahá za fusekli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 13:54    Předmět: Citovat

Je to moje firma, proste se mi jen nechce zbytecne vyhazovat prachy za nic. System neni prilis rozsahly, ale rekorder bere 3A, kamera 1-2A podle typu. Baterie je takova jaka je protoze je mam pravidelne zdarma, je blbost ji vyhazovat a kupovat jinou jen proto abych to mel "od firmy". Podobne se zbytkem systemu, zvolil jsem 2mpix rozliseni/15fps, 8kanalovy rekorder stoji v cine kolem litru (fw je dokonce i v cestine) a venkovni kamera kolem petikila. U nas bych koupil nachlup to same, jen za minimalne trojnasobnou cenu a s tim, ze k systemu nedostanu od dodavatele poradnou dokumentaci a pro jakykoliv zasah, servis nebo rozsireni budu muset volat a platit dodavatele. Rozdil v cene muze byt casem i v radu desitek tisic a ty si muzu utratit za co budu chtit ja.
Je mi jasne ze kdyz se tim zivis prichazis o dobry kseft, ale protoze na sestaveni takoveho systemu vubec nic neni, nehodlam za to nic platit takove prachy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34073
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 14:39    Předmět: Citovat

Suhlasim, videl som kamerove systemy, ktore montovali akoze profesionali (ja ich volam pat a mat).

Jeden robili novy s IP kamerami - navalali tam nejake najlacnejsie switche tp-link, rekorder cinsky, co sa pripaja niekam na servery do Ciny. K tomu dochadzkovy "system", ktory ked som dal hladat do Googlu, tak ako prve mi to naslo zoznam bezpecnostnych dier aj s exploitom. Radsej nechcem vediet, kolko si za to vyfakturovali.

No a druhy robili ako upgrade existujuceho systemu s analogovymi kamerami. Povodny rekorder bol uz diskovy, mal dva HDD v RAIDe. Nahradili to novym s jednym diskom (po roku odisiel), kamery nahradili novymi s IR LED (tie uz vobec nesvietia). Povodny 12V zdroj s trafom mal nafuknuty elyt, tak ho cely znicili a do jeho plechoveho krytu dali nejaky cisnky smejd, ktory rusi obraz. Vonkajsie kamery pouzili nespravne (prilis maly uhol), tak ich museli menit.

Inak k zalohovaniu: to nevyriesili nijako. Pripojil som to teda aspon na UPS...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 15:00    Předmět: Citovat

Jo presne tak, zalohovani kamerovych systemu resi i "profici" klasickou UPSkou. Takze z 12V baterie na 230AC, a z toho zpet na 12V. Parada Smile
A podobnych speku delaji tyto firmy spousty. Parametry nabizenych systemu z nich lezou jak z chlupate deky, jen kecy jak je jejich srot skvely a komu vsemu to instalovali, ale napriklad ukazku zaznamu neposkytnou. Kdyz koupim kameru za 500,- kterych je plna ebay, na youtube najdu 3prdele videi s ukazkami zaznamu. Vetsinu techto montazniku kamer bych radil do stejne kategorie pakazi jako treba prodejci kastrolu nebo realitni agenti.
Se mi jeste divis ze to chci bastlit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 15:45    Předmět: Citovat

Nene termite, tos blbě odhad. Už bys moh vědět za tu dobu, že zrovna něčím podobným se neživím, ani bych se živit nechtěl.
Ale - mám nějaký, možná dvacetiletý zkušenosti se zálohováním rozhlasu do funkce evakuačního, prakticky v jakejchkoli podmínkách a už jsme to řešili i pro středně velkou chemickou výrobu.

NIKDE, dokonce ani sám velkej Philips to NIKDE neřeší tak, že po delším výpadku by mělo okamžitě následovat nabíjení plným dovoleným proudem a co nejrychleji zpět na plnou kapacitu.
To totiž stacionárním, tzv. staničním akumulátorům dokonce i škodí a např. sama velká Varta /v dobrým/ doporučuje jejich stabiláky dobíjet proudem velikosti max. 1/20 ampérhodinové kapacity. Asi vědí proč, ne?

Právě už z tohoto pohledu pokládám za čirou pitomost ihned po skončení výpadku akumulátory ládovat desetinou či víc, jak je u startováků běžné.
Kromě toho - pokud bude výpadek delší, než je ampérhodinová schopnost akumulátoru a síť Ti ani pak nenaskočí, co budeš dělat ? Systém Ti po 8-10h klekne na vybitý akumulátor a dál hovno hovno, zlatá rybko. Bezpečáci od Philipse to řeší startem motorgenerátoru v momentu, kdy je vyčerpáno přesně 70% energie zálohovacího akumulátoru. Ten pak logicky nemusí mít tak brutální kapacitu na mnoho hodin chodu - a logicky ani pak nepotřebuje zdroj tak vysokého dobíjecího proudu. Ale je nutný, aby byl aku v perfektním stavu, pravidelně testovanej na kapacitu a aby systém nedostával mylný informace o jeho stavu, kterej je ve skutečnosti mnohem horší a jen to někdo ojebal.

A není bez zajímavosti, že všecky tyhle info o stavu systému i aku dostává řídicí jednotka v čistě analogový, tedy spojitý formě a až systém, který jede s nějakým vizuálem, si to zpracuje a kalibruje to.
V řídicím kompu je opravdu jen to nejnutnější, nejsou tam běžný OS, ale jede to pod nějakou formou vizualizace, jejíž název ani neznám. Hodně dlouho se používaly tzv. průmyslové PC s extra OS bez návaznosti na cokoli komerčního, napájení všeho okolo vč. převodníků jednotně 24V DC a většina důležitých-výkonných funkcí byla pod DOSem...
Ono se taky může stát /za extrémních podmínek/, že motorgenerátor nenaskočí včas, po chvilce chcípne kvůli zavzdušnění, anebo taky po čtyřech regulérních systémových pokusech nenaskočí vůbec.
Pak musí v celým systému zbýt ještě dost energie i na to, aby si systém vlastní energií i vlastním prostředkem přivolal k motorgenerátoru zásah člověka. Profíci to mají fakt vychytaný, to bys čuměl...

Vem si evakuační rozhlasový zařízení jako autonomní komplex, s příkonem třeba 2kVA při varovném signálu. Kolik by bylo potřeba kapacity, aby to bylo možný zálohovat na např. deset hodin pohotovostního chodu, kdy to bere třeba 200VA a poměru doby hlášení/pohotovost např. 1:5 ? To prostě není ani finančně únosný, dimenzovat to na deset hodin plnýho příkonu, to je hloupost a nikdo to nedělá.
Jsou na to celkem podrobný předpisy a je jich kúrva hodně. V něčem jsou úplně nahovno, něco vůbec neřeší a v něčem absurdně přísný. Ale to je asi u všeho, když se do předpisů začne srát někdo, kdo ve skutečnosti ten obor vůbec nikdy nedělal, ani to nezná a je to teoretik.

Zkus se na to podívat i takhle a neber přitom v úvahu, že máš náhodou nějaký akumulátory zadara. Zkus to řešit tak, jako bys neměl.
Vidím to tak, že praktická neexistence kompaktních, zálohovacích modulů pro takhle vysoký proudy není na trhu proto, že ani velcí, ale fakt profíci od filipesa nepotřebují takhle velký kapacity akumulátorů a dobíjet je okamžitě tak vysokými proudy - to je asi tak celý.

I u té evakuace, se špičkovým příkonem v aktivním stavu 2kVA /cca 30s provozu/ nebývá u případných měničů větší stacionární akumulátor, než 24V či 48V/100Ah. Jednak proto, že ten příkon je jen ve špičkách modulace, není trvalý a jednak i pro celkem krátký čas provozu, kdy druhé hlášení už je fakticky zbytečné, páč není pro koho hlásit, krysy už zdrhly Very Happy A koneckonců i účinnost systému je i přes nějaký transformace nahoru apod. poměrně vysoká, až 85% a proto odběr i při takovým výkonu není zas o tolik větší, než výstupní výkon.
Nic se nikde na napájecí straně nemění ani netransformuje - vše je napájeno jedním napětím, podle velikosti systému buď 24V, nebo 48V DC a pokud některej komponent potřebuje míň či víc, tak si to udělá vlastním DC/DC měničem odpovídajícího výkonu. Ale ty největší žrouty /déčkový konce/ jsou zásadně napájený ze sítě přes spínaný zdroje a při výpadku pak přímo DC napětím celého systému. Jak jsem napsal, účinnost to má velkou, pokud je to modernější systém.
Ale už jsme zálohovali i velký vrábelský AUAčko Very Happy s účinností 50%, protože analog. Porichtovanou, 4kVA fakt dobrou UPSkou pro servery, stabiláky 48V Varta - dodnes to funguje čoveče, už přes 5 let a s původním aku. Dobastlila se pouze přepínací automatika, protože nic hotového na tento účel pochopitelně taky koupit nejde, včetně rozumného dobíječe pro stabiláky.

Je to takovej pohled na druhou stranu - možná v něčem i životně důležitější, než je kamerovej systém, co víceméně jen hlídá a monitoruje.
Sám kamerák lidi z baráků či od zařízení nevyžene, kdežto elektronický hlášení a elektrický houkání, pakliže systém negeneruje falešný poplachy, ten jo. A většinou /jako v tý chemičce/ ho lidi berou vážně.
A je nutný, aby byl schopnej provozu i dost dlouho po evakuaci, např. kvůli hasičům, nebo přenosu důležité informace jinam.
V chemičce sice motorgenerátory jsou a ne málo /kvůli chlazení a míchání při výpadkách sítě apod./, ale varovný systém už z principu musí fungovat naprosto autonomně - ne být závislej na generátoru, kterej může zkolabovat kvůli něčemu, na co se údržba prostě obrazek_cenzura - však víme, jak to tady léta chodí...
Sám jsem to viděl na absolutně profesionálním přístupu lidí z Bosche a od Philipse, jehož zařízení bezpečnostní divize Bosch využívá skoro zásadně.
Byla to docela dobrá škola a třebaže jsem jako starej praktik některý věci považoval za úsměvný, tak po čase se potvrdilo, že ty hošové to mají taky vyzkoušený, ale mnohokrát jinak i jinde.
Třeba jsem byl vysmátej z toho, že používaj u 1kW/100V D-konce na zapínání dílčích 100V linek /5/ pro každou z nich dvě, úplně samostatný 16A relátka a ještě mají zdvojený kontakty. Ačkoli by na zapnutí potřebnýho výkonu by bohatě stačilo jedno a kontakt jeden.
Ale ty skutečný profíci maj svoje zkušenosti a vědí, že ten hajzl kontakt či cívka mohou v tom nejblbějším možným momentu nesepnout..
Ovládají to něčím mezi RS485 a DMX512, je to takovej hybrid, upravenej protokolem na konkrétní účel a je to vysoce spolehlivý, třebaže z dnešního pohledu asi zastaralý. Jo - a absolutně nic, kromě GSM modulu tam není bezdrátový, fakt nic.
Je to asi jeden z mála oborů, kde se drží osvědčených věcí, který netřeba "vylepšovat" a měnit, pokud spolehlivě fungujou.

Tak jestli použiješ něco hotového od rejže, aspoň to pak přeosaď na slušnej materiál - jistota, že se to nevysere, se přeci jen o dost zvýší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 16:18    Předmět: Citovat

Ale tak evakuacni system v chemicce je uplne neco jineho nez dohledovy system v male firme. Souhlasim ze tam opravdu neni misto pro bastleni.

Ja to chci instalovat spis jako takovou prevenci aby se zamestnanci aspon snazili predstirat ze nekradou. Delam v oboru kde se vyskytuji prevazne velke a tezke veci ktere nejdou snadno ukrast, obcas se ztraci jen nejake drobne vybaveni firmy jako napr. minuly mesic zakaznik slohnul kanystr s naftou apod. Proto se mi do systemu nechce prilis investovat a pokud bych ty akumulatory nemel, asi bych to ani nezalohoval. Ten nabijeci modul co jsem zminoval dava 3A, takze zadne bleskove nabijeni se nekona, ale nabijet 150Ah akumulator proudem 0,5A 14 dnu mi uz prijde prece jen trochu moc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 16:25    Předmět: Citovat

Tak ty 12V aku dej dva do serie, step-down na 12V/15A, a pořeš si stand-by nabíječ nebo přepínání na úrovni 24V. V nejhorším i ty schottky diody s chladičem, výpadků není snad zas tak moc....

Nebo si to rovnou vytáhni ze 24V UPS.... Cool

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 19:46    Předmět: Citovat

termit256 napsal(a):
Ja to chci instalovat spis jako takovou prevenci, aby se zamestnanci aspon snazili predstirat, ze nekradou...

Toto presne vystihuje vyuzitie kameroveho systemu - netreba ziadne extra super parametre, staci, ze ludia vedia, ze su tam funkcne kamery a uklada sa zaznam - rychlo ich prejde chut kradnut Wink My v sklade ani vovnutri firmy kamery nemame, a zrovna pred par tyzdnami sa jeden "zakaznik", mimochodom Nor, ziadny Poliak ci Rumun, snazil ukradnut niekolko "drobnosti" v cene tisiciek €, ked si akoze "prezeral", co vsetko na sklade mame...sila Shocked Stacilo by zopar "dummy" kamier, ktore by si vsimol, a stavim sa o hocico, ze by to neriskol Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 20:14    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Tak ty 12V aku dej dva do serie, step-down na 12V/15A, a pořeš si stand-by nabíječ nebo přepínání na úrovni 24V. V nejhorším i ty schottky diody s chladičem, výpadků není snad zas tak moc....


Myslim ze 2 baterie by to zbytecne komplikovaly. Jak vidno nic hotoveho asi nenajdu tak tam dam ty buck boost desky co jsem linkoval na zacatku a tuto nabijecku https://www.ebay.com/itm/3A-Lead-Acid-Battery-Accumulator-12V-Storage-Cell-Charger-Module-UPS-Car-Solar/132530524046?hash=item1edb6f4f8e:m:mBso93rokiGQKXu4YrVtJlg

Zkoumal jsem jak vlastne funguje, jede to nejdriv v rezimu CC 3A, po dosazeni 14,8V se prepne co CV a pokud nasledne nabijeci proud poklesne pod nejakou hranici snizi napeti na udrzovaci na 13,55V. Myslim ze za ty prachy nic lepsiho nevyrobim.

Vypadek site asi udelam detekci vypadku pulvln primo z trafaku pomoci MCU a hlidani hlubokeho vybiti komparatorem v tomtez. Na prepinani dam relatko, pri tomhle zpusobu hlidani vypadku stihne v pohode prepnout, napeti se behem prepinani udrzi na filtracnich kondicich.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund