Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1638 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 28 2018, 20:19 Předmět:
Toto by se ale také slušelo dodat.
UPS bez úpravy chlazení neni určená na dlohodobej provoz s takhle přibastlenou baterií s větší kapacitou. Dlouhodobě se neuchladí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 28 2018, 20:24 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ake byvaju pri takytoch stavoch spicky v sieti? Trvalo zapnutej indukcnosti je v bytoch malo, vsade su spinane zdroje, ktore maju kapacitny charakter.
...
Tam nejde ani tak o špičky v síti, jako o to, že zálohovaný zařízení nemívají rády obdélníkovej nebo lichoběžníkovej výstup, pokud v nich jsou indukčnosti = asynchronní motorky. UPSka se sinusovým výstupem pak umožní i rozběh takovejch motorků, na pravoúhlý výstupy se takový motorky rozbíhají blbo nebo vůbec ne. To je důležitý pro případ, kdy v době výpadku čerpadlo ještě neběží, ale je potřeba ho rozběhnout aby se tepelnej zdroj nepřehřál - a nebylo potřeba ho havarijně chladit vodou z vodovodu ... Na všecko ostatní stačí obyčejná UPS i s pravoúhlým průběhem na výstupu.
Milan_F napsal(a):
Toto by se ale také slušelo dodat.
UPS bez úpravy chlazení neni určená na dlohodobej provoz s takhle přibastlenou baterií s větší kapacitou. Dlouhodobě se neuchladí.
Já tam ten větráček dávám při každý úpravě - ostatní ať si to zařizujou jak jim libo. Nepublikuju to tady jako žádnej přesnej návod. Pro mě je důležitý, že mám UPSkou krytý choulostivý spotřebiče bez potřeby kupovat každý 2 roky novou "gelovku" za cca 500-600Kč minimálně - protože dýl vydrží nenafouknutý jen extra značkový "do zabezpečovaček" - a za ty dáš minimálně 1000Kč za kus. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 28 2018, 20:37 Předmět:
Jednu sinusovu 1000VA UPS som nedavno rozoberal a je to vnutri poriadny orloj. Nastastie jej nic nebolo, len bola vyhodena v kontajneri, kde bolo niekolko cm vody a baterie (aj ked vadne) zjavne este nejake napatie mali, takze sa rozpustili vyvody jedneho optoclena. Zerie to dost (30-40 W) aj naprazdno a ventilator stale bezi (sice nizsou rychlostou ako v zatazi, ale hlucny je dost), takze do bytu dost nevhodne. Zato ma ale konektor na pripojenie externych baterii, takze sa urcite uchladi aj dlhodobo. Do bytu, kde sa na UPS nepripajaju ziadne motory, je najlepsia mala nesinusova UPS.
BTW: Baterie "do zabezpecovaciek" byvaju s malymi fastonmi a nemusia zvladat prudy potrebne pre UPS. V robote kupujeme do UPS baterie CSB a Panasonic. V BackUPS CS vydrzia aj 5 rokov, v SmartUPS tak dva roky (lebo tam je teplo).
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1638 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 28 2018, 20:41 Předmět:
No to si právě nejsem jist, jak to někteří jedinci pojmou. Už vidim některý hustýho jedince, jak vytahuje z upsky šlahouny na baterku a zapíná na ní flexu, vysavač, fén, ždímačku... a milou upsku pošle po chvíli do kytek.
Super zajímavé info. Už sháním UPS. Jestli jsem to dobře pochopil, tak pro spotřebiče, který mají spínaný zdroje (nejsou to asyn. motorky, ale pc, zesilovač, monitor, tiskárna), může ta UPS klidně na výstupu mít "hranatý" průběhy a nevadí, že to není sinusovka.
Chlazení dodělám. Větráčků mám dost. A obvykle ty věci nenechávám zapnutý bez dozoru, takže když UPSka pípne, tak to půjdu vklidu vypnout, jak říká EKKAR.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 28 2018, 22:28 Předmět:
Milan_F napsal(a):
No to si právě nejsem jist, jak to někteří jedinci pojmou. Už vidim některý hustýho jedince, jak vytahuje z upsky šlahouny na baterku a zapíná na ní flexu, vysavač, fén, ždímačku... a milou upsku pošle po chvíli do kytek.
Zkusit to můžou - výsledek BUDE JEJICH PROBLÉM - VIZ :
citace:
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.