No, ty uhnilý svody jsou hezký, to znám.
Já mám extra hrom-svod a extra přizemnění rozdělení PEN na PE a N a kámoš silnoproudař taky vrčel, že to budeme muset opravit, protože zemní odpor nic moc. Ono se to nezdá, ale ten čas letí a nic nevydrží věčně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Zdenku je to tak, a pokud stoji barak v blizkosti el. drahy, tak se ty FeZn pasky rozpousti doslova pred ocima.. Ale mam je tam taky, nerez pasky jsem na nas statek napocital za zhruba 100tisic. Za deset let,az se to bude muset resit se holt natlucou tyce. Docela jsem cumel,kdyz jsem zapojoval prizemneni PEN do HOP, jaky vyrovnavaci proud tam tece.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út červenec 11 2017, 14:29 Předmět:
Já mám výhodu, že mám studnu. I kdyby upadlo všechno, tak čerpadlo ve studni je super zem (pokud je tam voda). Jen ty průřezy drátů asi nesedí s normou, ale pořád lepší, než nic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 11 2017, 14:41 Předmět:
Právě kvůli čerpadlům často nešly použít napětové chrániče - docházelo k překlenutí vypínací cívky přes potrubí.
Proudové chrániče nebyly dostupné tak se muselo nechat zemnění až do doby, kdy byla síť rekonstruovaná do stavu "přechod na nulování" s hlídáním napětí na N v trafostanici.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út červenec 11 2017, 15:13 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Chrániče sériově ? To by ten hlavní musel být se spožděním aby to mělo smysl. A co takhle kabel do dílny který by nebyl přes chránič a až na místě bych měl 16A jistič a chránič
Myslím si, že to je velmi dobrý nápad a není to nic proti ničemu. Osobně bych dal do dílny chrániče dva: jeden jednofázový (třeba jističochránič 16A/30mA) na bastlzásuvku a jeden třífázový na vše ostatní. Má to tu výhodu, když se ti povede při práci vyrazit právě ten "bastlokruh", tak ti vše ostatní nezhasne a tím pádem nemusíš hledat rozvaděč potmě.
Ve vlastním domku potom bez chrániče pouze EZS a některé typy plynových kotlů. Obvykle se v této souvislosti na jednom nejmenovaném odborném fóru uvádí ještě chladnička. Byl jsem téhož názoru do doby, kdy jsem se pokusil vyměnit žárovku v ledničce, která tam nebyla
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út červenec 11 2017, 15:42 Předmět:
Chránič je hlavně signalizace závady, a řešit ji tak, že se chránič zahodí je podle mě divný.
Ty svody jsou problém, sám vím, co dělají některý síťový filtry, UPS atd. Ale třeby zabezpečovačku bych měl automaticky za UPS, a dnes to snad umí poslat SMS, že je problém s napájením. A pak je potřeba někdo, kdo má klíče od domu a občas to zkontroluje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 11 2017, 15:52 Předmět:
Dávat běžnou bytovou ledničku mimo chránič má smysl pouze pokud se majitel často a delší dobu nezdržuje doma. Stejně dost lidí třeba před dovolenou chladničku vyprázdní a vypíná elektriku. Ale může to mít význam u mrazáku pro dlouhodobé uložení většího množství potravin.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út červenec 11 2017, 15:54 Předmět:
Vyměnil jsem topnou spirálu u bojleru, vybral asi 20kg písku a na straně L to pak pár dnů špatně těsnilo (pak se to zaneslo sani(y)trem nebo něčím podobným, je tady toho hromada), tekla tam po kapkách voda a chránič protestoval. Tak jsem tenkrát prohodil L a N na spirále. I tak se dá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:07 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Chránič je hlavně signalizace závady...
Chránič je současně předepsaná doplňková ochrana k ochraně základní, kterou je například nulování. Tedy ne pouhá signalizace - zajišťuje rychlé odpojení vadné části i při malém poruchovém proudu. Podle citlivosti může reagovat i při dotyku osoby na živou část přímo bez součinnosti ochranného vodiče.
Vypnutí jističe nebo pojistky vyžaduje vypínací proud podstatně vyšší a přiměřeně nízkou impedanci vypínací smyčky.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:38 Předmět:
Když si shrneme požadavky norem, tak chránič je dnes požadován u "všech" zásuvek.
Pak je tam vyjímka pro napájení speciálního zařízení (co to je doma?), u elektroinstalace provozované pod dozorem osoby znalé nebo poučené (rodinu poučíme, s dětmi je to problém, s návštěvami ještě větší) a nebo pokud by výpadek způsobil velké škody (zkažený obsah mrazáku?)
Ve zvlášť nebezpečném prostoru (koupelna, ale asi bych tak zařadil i sklep, pergolu,...) by měly být přes chránič všechny okruhy (tedy i světla).
Naopak když obecně pro světla požadavek neplatí, je rozumné "zbytečně" nemít světla přes chránič na chodbě v prostoru, kde je rozváděč - když chránič vypadne, aby to "svítilo".
Proti "centrálnímu" chrániči je tak trochu požadavek normy, že porucha v jednom okruhu nemá ovlivnit jiný okruh.
A ještě jedna maličkost ke koupelně - v základu "převzaté harmonizované normy" to není, ale v českém národním dodatku je vyjímka, že přes proudový chránič nemusí být pevně připojený ohřívač TUV (bojler)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:40 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Vyměnil jsem topnou spirálu u bojleru, vybral asi 20kg písku a na straně L to pak pár dnů špatně těsnilo (pak se to zaneslo sani(y)trem nebo něčím podobným, je tady toho hromada), tekla tam po kapkách voda a
Jo tak s tímhle jsem si užil s ležatým bojlérem Konvekta jako ty. Každej druhej rok kolečko písku a za 5 let jak cedník. Pak je přestaly asi 10 let po plyšáku dělat a tak se předělalo na ležatý Dražice. Ten jsem ze zvyku taky po 2 letech rozebral a čumím, asi kafehrnek jemnýho povlaku na stěnách. Po vystříkání hadici jak novej. A tuším, v čem je dílo. Dražice maj topnou patronu v rouře a hlavně anodovou tyč, Konventa ji neměla a navíc topný smyčky přímo ve vodě. Anodovku jsem vyměnil, byla asi z 1/3 sežraná.
Po dalších 4 letech jsem si to zopákl, stejnej stav, minimum písečku, anodovka zbytek tak 40%. Zase naprosto netknutej smalt uvnitř. Příští kontrola je v plánu za 5 let.
Podle mě je hlavní ta anodovka a taky možná že z tělesa v tlustý rouře nejde do vody žádnej kapacitní proud, což u topných smyček dělá to strašný srážení šupin na smyčkách na hromady písku. Možná že je i rozdílnej teplotní spád mezi 3 mm tlustou stěnou roury obrovský plochy a 0,6 mm trubičkou na smyčkách s plochou minimální a dochází na nich k lokálnímu varu. Konventa při ohřívání bublala, Dražice nic.
Jo a to hlavní, voda je stále stejná. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:42 Předmět:
Peedros napsal(a):
...V drevostavbe je povinny myslim 300mA centralni.
To vzniklo na základě požárních předpisů.
Takový chránič běžné svodové proudy nevyrazí, ale uhelnatící kabel s vysokou pravděpodobností vyrazí včas, než od něj chytne dřevostavba.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út červenec 11 2017, 16:55 Předmět:
Achab napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Chránič je hlavně signalizace závady...
Chránič je současně předepsaná doplňková ochrana...
Nebudeme se doufám bavit jako na elektrice, že ne ?
Když mě vypadne fíčko, je to signalizace závady. To, co se přitom stane je logický, že někde něco přestane fungovat. Někdy i před tím. Někdo namontuje silnější fíčko, někdo opraví příčinu. Tak asi tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.