PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 11:44    Předmět: Citovat

Sandal A až si začneš vymýšlet, nacpat tam nějakou elektroniku, co já vím, jedna volná řada se vždy hodí. Mně chybí tak 48 modulů, taky jsem myslel:-)))
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6009
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 12:56    Předmět: Citovat

Prostorová rezerva se hodí i na vodiče - pokud je to možné nechávám krajní moduly neobsazené a vodiče vedu ve svazku po stranách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2579
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 15:11    Předmět: Citovat

TAKJAN:Elektroniku bych dal radši do MARáckýho rozvaděče a ten můžu přilepit na zeď kamkoliv kde nbude nic hyzdit.Tim nechci oponovat proti rezervě,protože ta je třeba,ale rozvaděče už mám zasádrovaný a kopat je ven nebudu Laughing

Achab:To je taky řešení.Nebo ty vodiče zkusim srovnat za DIN lišty.Moc místa tam nejni ale...největší pruda je nacpat tam tu 4x10 aby to k něčemu vypadalo.Přijde mi,že výrobci asi nepočítaj s tim že do rozvaděče taky vedou dráty.Zlatý průmyslový kovový bedny.Tam si člověk rozvrhne kde bude hřeben,DIN lišta,řadový svorky...

_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6009
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 16:17    Předmět: Citovat

U silnějšího přívodu shora je vhodné vodiče vyrovnat, stáhnout do svazku a ohnout smyčku přes druhou stranu skříňky zpět k místu připojení. Nejlíp když je přívod zaústěn při straně. Smyčka se založí do prostoru nad a za horní řadu jističů a s vodiči se vzhledem k délkové rezervě líp manipuluje. Ostatní vodiče vedoucí shora je potřeba uložit co nejvíc ke dnu aby nepřekážely, případně nasvazkovat a vést k přístrojům po stranách.
Přístroje je možné uspořádat tak aby byl nahoře volnější prostor pro vodiče a manipulaci, například v první řadě pouze chránič, hl. vypínač, jistič ovládání apod.

Tyto lehké plastové rozvodnice jsou vhodné tak pro byty - pro rozsáhlejší náplň s vodiči větších průřezů je vhodnější udělat standardní rozvaděč. Pro nedostatek místa a nechuť elektrikářů se s tím moc párat či jejich nezručnost často vypadá zapojení těchto rozvodnic dost bídně...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6590
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 19:58    Předmět: Citovat

No vysekávat ho nemusíš:-))
Jsou ocelplechové rozvaděče, jako plast vlastně a s těmi je radost pracovat. Je tam místo, je to domyšlené do konce, nuly si taky určím, 2xCYKY 4Bx25 taky jde. http://www.rozvodnice.cz/elcon/eshop/64-1-Oceloplechove-rozvadece-IP30/0/5/700-MSP-144M-oceloplechovy-rozvadec

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund