napájení 110V/60Hz
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 7:17    Předmět: Citovat

Tak tam může bejt klidně 60Hz obdélník.
Ono by to šlo mimochodem spáchat i motorgenerátorem s převodem 1.2:1. Změnou buzení se může regulovat výstupní napětí, když se dá místo pevnýho převodu variátor, může se plynule měnit i výstupní frekvence. A poleze z toho čistej sinus.

_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2495
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 8:05    Předmět: Citovat

Ok, díky za podněty. Ještě mě napadlo k tomu napájení spínaných zdrojů DC napětím, lze takto bezproblémově napájet DC napětím i zdroj s aktivním PFC? nemělo by s tím to PFC nějaký problém?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34035
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 8:14    Předmět: Citovat

Aktivne PFC s tym moze mat problem, ale nemusi. Niektore starsie mali problem aj s modifikovanym sinusom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1651
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 9:36    Předmět: Citovat

Při DC napájení by mohl být problém s jištěním. Obyč tavná pojistka DC napětí nemusí vypnout a zahoří jasným plamenem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 18:38    Předmět: Citovat

No tak se naplní neónem, ať se po smrti reinkarnuje v doutnavku Very Happy
Spousta dnešních spínáků ani žádnou pojistku nemá.

_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7105
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 18:44    Předmět: Citovat

Tak vy stavíte zařízení se spínaným zdrojem a neumíte si postavit střídač???
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34035
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 18:53    Předmět: Citovat

Kazdy slusny zdroj ma poistku alebo poistkovy odpor. V opacnom pripade je to nebezpecne zariadenie, ktore moze zacat horiet plamenom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 19:01    Předmět: Citovat

Habešan: Mám pocit, že je to spíš jen pospojování jednotlivejch hotovejch modulů, než jejich návrh a výroba.
rnbw: Víš, co Číňana stojí vyrobit a zabudovat pojistku?! Tuhle technologii ještě moc dobře neokopírovali. A tak tam je místo toho termistor, Grätz, spoje na desce, přívodní kabel... co se dřív přeruší.

_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6637
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 19:35    Předmět: Citovat

Zdroje většinou nějaké jištění mají, v extrému je to u Číňanů sice zeslabené místo na DPS, ale i to nějak vypne. Akorát u otevřeného oblouku poněkud hrozí rozsáhlá ionizace a zvodivění okolního vzduchu odpařeným kovem, takže oblouk naroste do obřích rozměrů, už jsem viděl takovou shořelou čínskou nabíječku, že uvnitř bylo očoudlé úplně všechno. I dobrá pojistka riziko požáru zmenší, ale zdaleka ne na nulu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2495
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 21:43    Předmět: Citovat

MetalGod napsal(a):
Habešan: Mám pocit, že je to spíš jen pospojování jednotlivejch hotovejch modulů, než jejich návrh a výroba

ano tak nějak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 23:57    Předmět: Citovat

No hele, je to jen pro občasný měření, třeba párkrát do tejdne, nebo pro měření mnohem častější?
Jde o to, že takovýhle vyfikundace potřebujou taky lejstra o tom, že jsou způsobilý k průmyslovýmu provozu, že jsou bezpečný, že maj požadovaný parametry, a zákazník po nich chodí jak slepice po flusu.

Máš 3 možnosti:
1) Se zákazníkem se domluvit, že se použije 110V/50Hz (= trafo) s tím, že mezi 50Hz a 60Hz bude v případě spínáku jen nepatrnej rozdíl (v případě pasivního PFC induktivní reaktance tlumivky).

2) Koupit průmyslovej měnič 230V/50Hz → 110V/60Hz s tím, že jeho cenovka bude mít, počítej, klidně pět nul na konci, ne-li šest. Standardní průmyslový ceny.

3) Po domluvě se zákazníkem si nechat vyrobit motorgenerátor s patřičnou převodovkou mezi motorem a generátorem, s dostatečně stabilním výstupním napětím, jehož cena by byla přece jen lidovější.

_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:10    Předmět: Citovat

Použil bych sinusový měnič z 12(24V) na 110V, 60Hz pro trh USA. Číňan jistě velmi rád pošle i do EU. Nebo upravit zde prodávané.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2495
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 7:49    Předmět: Citovat

MetalGod napsal(a):
No hele, je to jen pro občasný měření, třeba párkrát do tejdne, nebo pro měření mnohem častější?

zatím to vypadá že je to jednorázová akce,
ten měnič nebo upska určená pro USA nebo jinou zemi kde mají 60Hz je asi pro tohle optimální řešení, zkoušel jsem něco takového hledat na Aliexpress, třeba něco takového by mohlo být použitelné http://www.aliexpress.com/item/1500W-pure-sine-wave-solar-power-inverter-DC-12V-24V-48V-to-AC-110V-220V/2054302619.html?spm=2114.30010308.3.127.1491Z5&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_9&btsid=a1e1d944-f0e2-42bb-8fdf-3418680c118d
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.