Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út duben 12 2016, 14:31 Předmět:
Tady máš chodišťových automatů hafo, včetně toho SA-10, ovšem za cenu ještě pozlacenější....., chce to jen pohledat na netu nebo zajít do nejbližšího velkoobchodu s elektromateriálem. Rozhodně bych nic nebastlil, jedná-li se o panelák, smrdí to průserem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt duben 14 2016, 21:04 Předmět:
V domě máme už nějakej novější, elektronickej, ale ten jen odčasuje a vypne a nějakou možnost prodloužení za běhu bohužel nemá. A teď při poslední schůzi se řešilo osvětlení a padla na tohle řeč, tak jsem hledal a hledal a nic kloudnýho nenašel. Docela bych si dokázal představit použití CRM-42F od Elka. Ty starý SA-10 máme ještě v ovládání ventilátorů vzduchotechniky a hrozně se mění jejich načasování s teplotou (ročním obdobím).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá duben 15 2016, 1:17 Předmět:
Tá závislosť času od teploty u SA10 je spôsobená tým, že vnútri podtlakového valca je piest, ktorý je namazaný olejom, ktorý pri nízkych teplotách tuhne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tá závislosť času od teploty u SA10 je spôsobená tým, že vnútri podtlakového valca je piest, ktorý je namazaný olejom, ktorý pri nízkych teplotách tuhne.
Je tam pístek ze silikonovým talířkem, podobně, jako je píst ve starý pumpičce na kolo. Ten váleček z bakelitu se má občas vytřít hadrou a pak jej potřít několika kapkama oleje a rozleštit rovnoměrně po celým válečku. Je jasný, že nízkou teplotou se mění kluznost ty olejový vrstvičky a tuhost ty gumky ma pístku.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 10 2016, 16:29 Předmět:
Tak jsem nakonec na netu koupil MCR- MA od OEZ, co zde bylo doporučeno že funkci "prodlužování" umí. Včera jsem to na stole zkoušel a vše fungovalo jak má. Dneska jsem ho namontoval do rozvaděče na chodbě a už v tu chvíli mě napadlo co bude říkat to relé na to, že v každým spínači na chodbě je k němu připojená doutnavka. Celkem tedy asi 18 spínačů. Po nahození jističe od světel se sepnul výstup v relé a už bohužel nevypnul . . . Proud co teče skrze všechny doutnavky stačí na to, aby relé vyhodnotilo seplej spínač. Do vypínačů jsou dotažený pouze dva dráty, takže nelze rozsvítit doutnavky jinak. Naštěstí (bohužel) nám v baráku tento týden vyhořel (a to doslova) časovej spínač SA-10 co řídí ventilátory na střeše, takže tohle nový relé vrznu tam. Zároveň přikládám fotku jak to SA-10 dopadlo . . .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červen 16 2016, 20:58 Předmět:
Tak už vím, proč ten se ten původní časovač tak pěkně připekl. Zjistil jsem, že odpor na drátech od spínačů z bytů se pohybuje v řádu několika stovek, až tisíce ohmů, takže tím původním SA-10 neustále protejkal cívkou proud, až se upekla. A teď babo raď, proč tam naměřím výše uvedenej odpor, namísto nekonečnýho . . .
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt červen 16 2016, 21:34 Předmět:
Už jsem se setkal s tím že v jednom bytovým domě měl jeden koumák napojený paralelně na tlačítko světýlko uvnitř v bytě na chodbičce
Nemusel svítit když se procházelo mezi místnostma.
Fungovalo to dobře a hlavně "zadarmo"
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 17 2016, 17:00 Předmět:
Už jsem byl skoro u všech lidí v bytě a kontroloval stav a funkčnost spínače, ale zatím to bylo u všech v pořádku. Ještě zbejvaj prověřit dva byty, ale moc dobře to nevidím. Zrovna v naší stoupačce jsou krom jednoho zrekonstruovaný byty a dva dokonce tenhle ventilátor ani nepoužívaj a nemaj k němu nikde žádný ovládací tlačítko. Ve stoupačce to nějak propojili aby to běželo, ale myslím si, že se k tomu na kontrolu už nikdo nedostane, bez nějakejch demoličních prací. Taky jsem si všiml, že když měřím odpor těch všech paralelních spínačů přímo v rozvaděči vzduchotechniky, tak odpor naměřím (cca. 3Kohm), ale pokud prohodím banánky multimetru, tak nenaměřím vůbec nic
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá červen 17 2016, 21:25 Předmět:
,,Taky jsem si všiml, že když měřím odpor těch všech paralelních spínačů přímo v rozvaděči vzduchotechniky, tak odpor naměřím (cca. 3Kohm), ale pokud prohodím banánky multimetru, tak nenaměřím vůbec nic Shocked"
není tam někde dioda?
A teď babo raď, proč tam naměřím výše uvedenej odpor, namísto nekonečnýho - Něco podobného ale s neustále sepnutým jsem také řešil u 12sti poschoďového věžáku, prasátko umístěné v suterénu, začal jsem zkusmo v 7 patře - ve stoupačkách odpojil vodiče v krabicích - problém ve 3 patře - jádro a stoupačka po rekonstrukci a zedník všeuměl v akci (jako zedník, malíř a natěrač v jednom byl fachman, ale ty drutki v téj škatulce...)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 18 2016, 6:26 Předmět:
Dioda by mohla být v některém tlačítku - byly případy, kdy si nájemník doplnil do vypínačů signální nebo orientační LEDky v sérii s běžnou diodou. Vzhledem ke "kutilskému" provedení s tím někdy byly problémy.
Ovládací kabel AYKYL nebo AGY pro centrální ventilační jednotku byl často veden průběžně přes WC nebo koupelny všech pater a spojován přímo v tlačítkách. V některých případech byl kabel ve stoupačce v jádru a na tlačítka odbočky z krabice Acidur.
Při rekonstrukcích se někdy tlačítka rušily a průběžné spoje vodičů často skončily pod obklady, nebo zaházené ve zdi. V lepším případě v krabici, někdy (dost často) přes "čokoládu" v sádře, nebo přímo v omítce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.