Treba uzemnit elektrocentralu?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:44    Předmět: Citovat

Neniu napsal(a):

Mimochodem norma nařizuje použití hlídače izolačního stavu jen tehdy, pokud je síť IT použitá z důvodu nepřerušitelnosti napájení (typicky drážní zařízení).

Jaká je potom ochrana při poruše na IT síti bez hlídače izolačního stavu? Já jsem se tedy ještě s IT sítí bez hlídače izolačního stavu nesetkal a měl jsem za to že musí být v IT síti vždy. Je to totiž jediná ochrana při poruše.
Hlídače izolačního stavu mají také v nemocnicích a také na VN distribuční síti.
Kdysi se mi podařilo přizemnit VN 22kV linku Sad díky chybně namontovanému VN odpínači a v rozvodně bylo vidět jak ten hlídač izolačního stavu s venkovní VN tlumivkou a odpínačem pracuje Laughing . Jak se linka odzemnila, tak hlídač izolačního stavu ji zase automaticky připojil k 22kV síti a okolní vesnice měli zase elektřinu Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1168
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:59    Předmět: Citovat

Pokud je to jen svod, tak se to nepozná nijak, zkrat na kostru přece vyrazí jištění pomocí kapacitního proudu přes trafo. Tedy tak si to pamatuji ze školy.

Tu větu o HISu při použití IT sítě z důvodu nepřerušitelnosti napájení vím zcela určitě, setkávám se s tím dost často v práci Wink A revizáci se hádají, a skoro perou, u starých zařízení, protože ta ty hlídače často nemají. Nicméně "zařízení uvedená do provozu před účinností této normy..." ale je to často boj.

HIS má upozornit údržbu na to, že se děje něco nekalého, co ale ještě není úplně špatně. No a údržba by to měla jít opravit. (tedy, no ehm hehe Laughing )
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 18:35    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
medulin napsal(a):
Jak jste přišel na ten limit 10kW? Běžně děláme TNC-S sítě s 3kW centrálou nebo měničem (ostrovní sítě) a při zkratu fáze na zem to vyrazí i 10A jistič.

To není přesný limit, to je řádově asi 10kW, záleží na výrobci, konstrukci...
Centrála s výkonem kolem 3kW nedokáže "vyrazit" jistič 10A v předepsaném čase 0,4 vteřiny!


A 3f. centrála např. 30kW vyrazí jistič 40A v předepsaném čase? Proč?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2795
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 20:16    Předmět: Citovat

medulin napsal(a):
...
A 3f. centrála např. 30kW vyrazí jistič 40A v předepsaném čase? Proč?

Jaký proud dá centrála při přetížení, zkratu?

Jistič má magnetickou a tepelnou spoušť.
Aby vypnul v požadovaném čase 0,4 vteřiny (požadavek ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN EN 61140, ed.2, vycházející ze zdravotnického výzkumu), musí zareagovat magnetická spoušť.
Jenže aby ta spolehlivě zareagovala, musí být proud 5-i násobkem jmenovitého proudu pro charakteristiku B nebo 10-i násobkem pro charakteristiku C.
Menší centrála to zpravidla nedokáže. Ono se to dá "obejít", pokud výrobce garantuje, že při zkratu spadne výstupní napětí za zmíněných 0,4 vteřiny.

---------
Hlídač izolačního stavu (HIS) - to je také složitější:
ČSN 34 1010 to v podstatě neřešila
ČSN 33 2000-4-41 požadovala HIS
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 požaduje buď HIS nebo jiné zařízení např. pro monitorování unikajících proudů...
Ale aktuálně platná "ed.2" požaduje ošetření stavu tzv. druhé poruchy, tedy pokud by se např. prorazil vývod z centrály na kostru (zem) a druhý pól rozvodu by se prorazil u spotřebiče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund