Neniu napsal(a):
Mimochodem norma nařizuje použití hlídače izolačního stavu jen tehdy, pokud je síť IT použitá z důvodu nepřerušitelnosti napájení (typicky drážní zařízení).
Jaká je potom ochrana při poruše na IT síti bez hlídače izolačního stavu? Já jsem se tedy ještě s IT sítí bez hlídače izolačního stavu nesetkal a měl jsem za to že musí být v IT síti vždy. Je to totiž jediná ochrana při poruše.
Hlídače izolačního stavu mají také v nemocnicích a také na VN distribuční síti.
Kdysi se mi podařilo přizemnit VN 22kV linku díky chybně namontovanému VN odpínači a v rozvodně bylo vidět jak ten hlídač izolačního stavu s venkovní VN tlumivkou a odpínačem pracuje . Jak se linka odzemnila, tak hlídač izolačního stavu ji zase automaticky připojil k 22kV síti a okolní vesnice měli zase elektřinu
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po červen 22 2015, 19:59 Předmět:
Pokud je to jen svod, tak se to nepozná nijak, zkrat na kostru přece vyrazí jištění pomocí kapacitního proudu přes trafo. Tedy tak si to pamatuji ze školy.
Tu větu o HISu při použití IT sítě z důvodu nepřerušitelnosti napájení vím zcela určitě, setkávám se s tím dost často v práci A revizáci se hádají, a skoro perou, u starých zařízení, protože ta ty hlídače často nemají. Nicméně "zařízení uvedená do provozu před účinností této normy..." ale je to často boj.
HIS má upozornit údržbu na to, že se děje něco nekalého, co ale ještě není úplně špatně. No a údržba by to měla jít opravit. (tedy, no ehm hehe )
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út červen 23 2015, 18:35 Předmět:
monterjirka napsal(a):
medulin napsal(a):
Jak jste přišel na ten limit 10kW? Běžně děláme TNC-S sítě s 3kW centrálou nebo měničem (ostrovní sítě) a při zkratu fáze na zem to vyrazí i 10A jistič.
To není přesný limit, to je řádově asi 10kW, záleží na výrobci, konstrukci...
Centrála s výkonem kolem 3kW nedokáže "vyrazit" jistič 10A v předepsaném čase 0,4 vteřiny!
A 3f. centrála např. 30kW vyrazí jistič 40A v předepsaném čase? Proč?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červen 25 2015, 20:16 Předmět:
medulin napsal(a):
...
A 3f. centrála např. 30kW vyrazí jistič 40A v předepsaném čase? Proč?
Jaký proud dá centrála při přetížení, zkratu?
Jistič má magnetickou a tepelnou spoušť.
Aby vypnul v požadovaném čase 0,4 vteřiny (požadavek ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN EN 61140, ed.2, vycházející ze zdravotnického výzkumu), musí zareagovat magnetická spoušť.
Jenže aby ta spolehlivě zareagovala, musí být proud 5-i násobkem jmenovitého proudu pro charakteristiku B nebo 10-i násobkem pro charakteristiku C.
Menší centrála to zpravidla nedokáže. Ono se to dá "obejít", pokud výrobce garantuje, že při zkratu spadne výstupní napětí za zmíněných 0,4 vteřiny.
---------
Hlídač izolačního stavu (HIS) - to je také složitější:
ČSN 34 1010 to v podstatě neřešila
ČSN 33 2000-4-41 požadovala HIS
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 požaduje buď HIS nebo jiné zařízení např. pro monitorování unikajících proudů...
Ale aktuálně platná "ed.2" požaduje ošetření stavu tzv. druhé poruchy, tedy pokud by se např. prorazil vývod z centrály na kostru (zem) a druhý pól rozvodu by se prorazil u spotřebiče.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.