Prepojiť s L1/L2/L3 ak je určený pre rozsah 230Vac.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fero7



Založen: Jan 20, 2007
Příspěvky: 2250

PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 22:22    Předmět: Citovat

CZJKP1:
Pisal si zavist, ale nevysvetlil si to. Naozaj netusim co by som komu mal zavidiet.
Hillovi? Ze venuje svoj volny cas inym? Problemom inych? Alebo rieseniu sporov? (Este aj toto bude musiet mazat.) Za nic? Neviem ako si to myslel, alebo ci ho nemam rad/mam rad? Nie, to urcite nie (este ze to). Ja ho nepoznam, ale beriem na vedomie jeho teoreticke vedomosti a dlhorocne prakticke skusenosti.
Ty si pisal "nikdy jsem se s uvedenou soustavou nesetkal....Mnohokrát jsem podle schématu zapojoval různé stykačové kombinace ".
Alebo "Kdysi jsem zapojoval starého křižíka a ten mi běžel." - to naozaj nestaci.
Tiez nespochybnujem "O elektro se zajímám aktivně, je to můj koníček", aj ked castokrat mam dojem ze je to 50/50 spojene s aktivnym "dolovanim" na webe.
Ucit sa je potrebne, ale ci prave takto? Tymto?. Neviem aky je skutocny zamer a potreba. Ak to ma byt iba na hranie, tak mi to pripada ako u rodiny Addamsonovcov.
Podla mojho nazoru je tu opodstatnene riziko nielen pre teba ale aj okolie. Taketo zasahy do elektroinstalacie nie je sranda.
Ale aby si nepovedal ze neporadim. Ak potrebujes mat kontrolu nad spotrebou uvedeneho cerpadla, tak pouvazuj nad jednoduchym lacnym ZASUVKOVYM meracom spotreby. Toto
Ak to ma byt presnejsie a trvalo zabudovane, tak .....
Samozrejme nikomu nebranim (ani nemozem branit), aby ti poradil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CZJKP1



Založen: Nov 26, 2008
Příspěvky: 2992
Bydliště: ČR-Praha 5

PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 22:21    Předmět: Citovat

Myslel jsem jestli nezávidíš, že mě Hill radil a na nějakého nováčka, který zřejmě tomu někdy dávno absolutně vůbec nerozuměl a neměl ponětí se vybodnul a dal mu kopačky... Tak jsem to myslel...

DBB funguje, ale hlásí opravdu error, je možné, že se dá nastavit 1F měření, ale musel bych se podívat jak.. Ale trochu kvičí, je možný, že proto je tu, že byl vyřazen.

CBB (ten na měření přes trafa) měřící cívky jsem zapojil 1 vstup fáze, 3 výstup fáze, 11 N, ale elektroměr nejel, usoudil jsem, že se napájí samotný elektroměr ,,zvlášť" a to že je to ta 2, tak jsem to zkusil spojit přes vadas a naskočil, smím to propojit ,,rovnou,, , žejo? Raději se ptám, bych to nepoškodil, odpor jsem naměřil asi 8k takže k totálnímu zkratu by určitě nedošlo... A mám propojit 1 a 2 anebo 2 a 3? Prostě dvojka je napájení toho samotného elektroměru...

Jinak ten elektroměr přijde do rozvodnice, kterou jsem pro čerpadlo přivrtal ve sklepě, je asi 12 poziční, nepoužitá, ale asi 10 let stará.. přívod budu mít CYKY-J 2x1,5 v rozvodničce už je jistič, chránič, relé, zásuvka. Jedeme v TNC, proto to rozdělení až tam, i přesto, že jsme dělaly rekonstrukci, měnily se jen přístroje (vypínače, zásuvky, rozvodnice, jističe ad. a kabely jsou měděné s PVC izolací, takže zůstaly původní z 80.let a jsou tahaný dvoužilově, takže přestavba na TNC-S v celém baráku není možná, bez výměny kabelů, a tu nechceme)... To První na google tam mam zatím strčené v té zásuvce co je na din, ale brání to páčce jističe směrem dolů a taky proč když mam volné pozice, proč bych to tam nedal... Zatím nemam přívod natažený, bo ani koupený, ale mam už ve hmoždinkách lišty.. Zatím mi de z rozvaděče vidlice, která je zapojená do prodlužováku.. Jistič by to chtělo B4A protože čerpadlo má 500W (to je 2,17A), blbě jsem si to pamatoval. Zatím ho nemám...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 8:33    Předmět: Citovat

1 a 2 spoj
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 12:58    Předmět: Citovat

TO : czjkp1

Tak na té první fotografii, je elektroměr, který nepotřebuje převodové trafa, ale připojuje se napřímo.Čili elektroměr určený pro přímé měření spotřeby.
Údaj 5(80)A znamená, že dokáže změřit odběr v kWh, o velikosti 5 až 80 A.
Na té poslední fotografii, je ale úplně jiný elektroměr, a to pro nepřímé měření spotřeby, a to pomocí převodových traf.
Takže asi tak.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CZJKP1



Založen: Nov 26, 2008
Příspěvky: 2992
Bydliště: ČR-Praha 5

PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 1:34    Předmět: Citovat

Zdravím.

Děkuji všem za informace. Za těch pár dnů jsem trochu pokročil. Rozchodil jsem ten elektroměr 288/500V AC, takže ,,měří" ale neumí desetinné místo, takže se mi pro tuto funkci moc nehodí, když minimální je 1kWh, a to je moc, to než tím čerpadlem natočím, tak bude trvat.

Takže jsem nakonec použil úplně jiný elektroměr (taky délta, ale jiný model) a ten už není na 80A ale na míň a na síť 230/400V AC ale stejně ho využiji prozatím, protože vzhledem k tomu, že by mě stačil 1F tak mi tento zabírá zbytečně moc pozic, který bych ještě potřeboval na monitorovací relé a kontrolku, takže snad se mi podaří získat časem jednomodulární.

Jinak mi neměřil ten elektroměr, který byl určený na měření přes měřící trafa, menu, a všechno fungovalo, ale na displeji se místo nul, ev. natočených číslic vždy vyobrazily úplně všechny znaky, co ten displej podporuje, a místo nul bylo 888888.8. Pak už jsem zkoušel přivádět napětí i na napájení vnitřních obvodů pro zbylé dvě fáze.. Nakonec mi to nedalo, a elektroměr jsem otevřel a co jsem uvnitř neviděl. Že v tom někdo ,,hrabal" byly odpájené vývody k druhé měřící cívce, a slouplá ploška (cívky jsou tam řešeny formou průvlekových měřícího transformátoru, jež má na výstupu SMD měřící rezistory atp atp..) , zkusil jsem to mikropájkou spájet, ale nic se nezměnilo. Nejzajímavější je, že elektroměr měl zeleně zakáplý šroubek krytu (jako jakási známka, že s ním nikdo uvnitř nemanipuloval), jak jsem říkal, jednalo se o vyřazené elektroměry, které jsme dostaly, a speciálně na tomto byl zespodu fixou křížek (asi jako že je vadný?). Vypadá, jestli to zrovna nebyl nějaký neopravitelný kus ze servisu, kde to po sobě zase zeleně zakáply.

Tak jsem ho rozebral, získal jsem z něj pěkná tři malá trafíčka 10V 0,5VA, byly pro napájení samotného elektroměru, jeho vnitřních obvodů.. Pak jsem z něj získal tři ty průvleková měřící trafa, z nich jsem měl radost. Protože jsem si z jednoho udělal signalizaci chodu toho čerpadla:

Primár navinul drátem 0.75mm2, to na 2A stačí s předstihem, udělal 5-6 závitů zkrz tu dutinu toho MT (prostě co se tam vešlo) a na výstup dal led diodu (ta má funkci jednocestného usměrňovače a je získaná taky z toho elektroměru, byla na impulzy) a za ní dal do série piezobzučák (ten za 5Kč od hezky.den, protože vím, že chodí skoro od nulového napětí asi do 40V) s kondíkem 47uF/25V paralelně, Pak to zkusil zapojit jako ,,proudový transformátor,, spolu s infrazářičem (600W) a ledka svítila a i ten piezo bzičel. Naměřil jsem na něm napětí 2.27V, s výsledkem jsem velmi spokojen, musím se pochválit Very Happy... Pokud to tak nemá bejt a nemá se to tak dělat tak mi to neříkejte, neboť je mi to jasné Very Happy Narval jsem do do krabičky na din lištu.....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund