Položil jsem tedy otázku na heuréce prodejcům, tak uvidím, co mi napíšou.
No, to jsi se ptal na tom nejlepsim moznem miste tech nejpovolanejsich.
Než abych obepisoval všechny eshopy, kde tu konkrétní desku mají, tak jsem napsal dotaz k produktu na heurece, kde se zobrazí všem prodejcům této desky a pokud mi všichni napíšou stejnou odpověď, tak to tak asi bude. Nevím koho jiného bych se měl hned teď zeptat na konkrétní produkt
Jo pak nemluvíme o úsporách ale co kdyby. Pak jisti jednotlivé zásuvky a budeš vědět která ti ti udělala a nezhasne ti světlo ale co když.
No popsal bych to spíš jako kompromis mezi úsporností a funkčností. Pokud celý byt dám na jeden chránič a bude mi někde unikat proud např. 15mA a jinde třeba 20mA, tak mi to chránič vybaví. Jestli při tom budu doma, tak se tak moc nedějě, ale být někde na chatě na víkend, tak už to je průšvih.
Nadruhou stranu nechci dávat chránič na každou místnost, protože to je zase neúměrně drahé.
Pokud v bytě 2+1 rozdělím zásuvky na 2 chráněné okruhy (plus chráněný světelný obvod v koupelně), tak alespoň zmenším riziko nasčítání unikajících proudů na polovinu.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 25 2013, 8:04 Předmět:
shneck napsal(a):
...Pokud celý byt dám na jeden chránič a bude mi někde unikat proud např. 15mA a jinde třeba 20mA, tak mi to chránič vybaví. Jestli při tom budu doma, tak se tak moc nedějě, ale být někde na chatě na víkend, tak už to je průšvih....
...Pokud celý byt dám na jeden chránič a bude mi někde unikat proud např. 15mA a jinde třeba 20mA, tak mi to chránič vybaví. Jestli při tom budu doma, tak se tak moc nedějě, ale být někde na chatě na víkend, tak už to je průšvih....
Jj, vyhořet je rozhodně příjemnější
Né...mě šlo o to, že nechci jeden hlavní proudový chránič, ale dva.
citace:
Málo se ví o tom, že některé přístroje, a bývá to často výpočetní technika, vykazují poměrně velký (i několik mA) tzv. unikající proud. Tedy proud, který protéká (většinou přes kondenzátory v odrušovacích filtrech)z přístroje do ochranného vodiče jako normální provozní stav. Když se v domácím rozvodu zapojí několik takových zařízení a chránič FI je centrální pro všechno tak samozřejmě tyto proudy "vidí" a stačí ho pak jen málo "pošťouchnout" aby vybavil (spadl). Proto je vhodné používat chráničů více, nahodilé výpadky se omezí.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne srpen 25 2013, 9:34 Předmět:
Ako je to na tej schéme by to nefungovalo ani 1 sekundu.
Bez praktických (aj teoretických) vedomostí to budú vyhodené peniaze.
Tak či tak, k tomu si budeš musieť prizvať odborníka, najlepšie s patričnou kvalifikáciou.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne srpen 25 2013, 10:13 Předmět:
Zdá se mi to brutálně ošizený.Na elektroinstalaci se nešetří.Potom se to teprva prodraží.Chybí tam spousta věcí jako EZS,STA,Bojler....Máš tam málo zásuvek.Potom takový krásný čínský prodlužováky s 0,75 vodičema to rozhodně nevylepší. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
ESZ? Jako zabezpečovací zařízení? To vážně neplánuju ani do budoucna.
STA? Myslíte tím anténí zásuvku? Tu mám v obýváku...to jí mám jako prohnad přes jističe nebo co?
Bojler nemáme
Zásuvek je akorát. V půdorysu značím zásuvky jako zásuvku, ale skrývají se pod nima dvoj, tří i čtyřzásuvky
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne srpen 25 2013, 10:22 Předmět:
Zásuvkové okruhy nemôžu mať nadprúdovú ochranu 20A.
V kuchyni majú byť aspoň 2 okruhy s istením po 16A (umývačka/pračka, mikrovlnka a ostatné spotrebiče)
Kúpelňa tiež aspoň jeden zásuvkový okruh, prípadne aj druhý pre prípravu TUV.
V prípade elektrickej prípravy TUV počítať s dvojtarifom a spínaním bojlera od HDO
Naposledy upravil procesor dne ne srpen 25 2013, 10:32, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne srpen 25 2013, 11:10 Předmět:
Padla tu spousta rozumných připomínek, ale jednu věc bych chtěl zdůraznit!
Na jeden jistič 16A dát zásuvky v koupelně a kuchyni je z praktického hlediska pořádná pitomost!
Pračka při ohřevu běžně bere 2000W, něco motor, takže můžeme počítat minimálně s 10A. K tomu je problém současně zapnout na stejném okruhu mikrovlnku nebo rychlovarnou konvici.
Doporučuji minimálně 1x okruh pro zásuvky koupelna, 3x okruhy pro zásuvky kuchyně, z toho je možné pro 1 zásuvku (1 okruh) v kuchyni využít vyjímkou podle normy ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a zásuvku pro chladničku (mrazák) mít bez chrániče, protože výpadek by způsobil "velkou škodu".
Celkové je návrh z hlediska rozsahu hodně za doporučením ČSN 33 2130, ed.2. Jestli je to "do školy", měli by vás naučit pracovat podle aktuálně platných norem.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne srpen 25 2013, 18:05 Předmět:
Do kuchyně běžně taháme 3 zás. obvody + sporák/deska. Chráničojistič nestojí dnes tolik, takže jeden-dva navíc nehraje roli (bonega spíše nebrat). V instalaci chybí náznak "uživatelské přivětivosti" např ovládat světla/zásuvky na lampičku v ložnici č6. ode dveří atd. A žili jsme i před chrániči, takže někdy je to zbytečná hysterie. Např zásuvky v obýváku, ložnici :-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 2 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.