Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:54    Předmět: Citovat

nějaká molekula možná unikne, ale to i stoupačkama okolo kabelů. Dobře provedená klapka je krásně rovinná, protější dosedací plocha taky, vyvážená, na lehce jdoucích ložiskách, vloni v létě jsem řešil koupelnu v paneláku a je to OK.
Horší je všudepřítomný kravál, na to klapka nepomáhá Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5031
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 10:11    Předmět: Re: Jak na smrad z cigaret ze stoupačky? Citovat

tomasjedno napsal(a):
PavelFF napsal(a):

Dohoda s ním není možná, je to v podstatě bílý cikán.

A v čem by ta dohoda měla spočívat? Že on přestane kouřit? Nebo že se přestěhuje?
Jinou dohodu, která by vyhovovala Vám, si nějak nedovedu představit. O co míň bude kouřit na WC, o to víc to budete mít v kuchyni. Tím, že chodí kouřit na jedno místo, se naopak chová zodpovědně - dává vám šanci to řešit. A nechtějte slyšet, co říká on o Vás, když on je pro vás bílý cikán.

Existují tlakové spínače i na velmi malé tlakové rozdíly - např. http://www.bola.cz/huba-controls/604-92/ spíná od 100 Pa (to je jedna tisícina atmosférického tlaku). Zapojil bych ten váš větrák tak, že po detekci přetlaku v potrubí (kuřák větrá) bych např. na 10 minut zapnul váš větrák časovačem na snížený výkon (přes trafo - je třeba jen malým protitlakem vzdorovat a ne intenzivně větrat), a po 10 minutách by následovala třeba 0,5minutová pauza na uklidnění systému. A na vaše ovládací tlačítko že by se spustil jiný časovač, který by relátkem přepnul větrák na plné napětí (intenzivní větrání).
Počítejte ale s tím, že se vám to bude občas spouštět třeba při větrném počasí samo od sebe, i bez kuřáka.


Abych to trochu vyjasnil a nevypadal jako obrazek_cenzura. On má právo kouřit si ve svém bytě a v tom ho nehodlám omezovat. A jsem rád, že hulí jen převážně na WC a ne v kuchyni, která je napojená na paralelní vzduchotechniku. Proto nehodlám dělat nějaké trestné protiopatření, protože to nic nevyřeší.
Dohodu jsem myslel tak, že bych si třeba od něj bral signál, kdy sepne jeho ventilátor. Kdyby to byl normální soused, tak by to možná připadalo v úvahu. Je to ovšem typ člověka, který si např. ve dvě v noci, po příchodu/příjezdu z hospody pustí naplno muziku, že to je rušivě slyšet i ob patro. Nedovedu si představit, jak to mohou snášet sousedi na patře a pod ním a nad ním. Dělával to v cca 2x za měsíc (to pouštění Floydů na doraz), asi podle stupně splínu. Taky jsme se s ním snažili několikrát domluvit, ať to ztiší. Když to nepomohlo, zavolali jsme, po předchozím varování, městskou policii. Kupodivu, po příjezdu policie hudba zmlkla a nevystrčil nos ze dveří a dělal , že není doma. Výsledek byl ten, že nás zavolali na úřad k podání vysvětlení (s varovaním, čeho se dopouštíme, nedostavíme-li se). Soused se pochopitelně nedostavil a nic se tehdy nevyřešilo.
Tu hospodu a bouchání dveřmi o půlnoci dělal v podstatě obden.
Teď už se zklidnil, pouští jen asi do půlnoci a jen párkrát za rok. Hlavně ale proto , že mu nový soused to stereo shodil ze schodů. Takže to, že ruší celý dům je z jeho pohledu naprosto legitimní. Když mu roznášečka reklamních letáků asi v 10 hodin dopoledne zazvonila na zvonek (mačká jich víc najednou), tak ji seřval, že je to bezohlednost. Od ostatních žádá ohledy. Museli byste ho zažít. Trochu jsem se zakecal, ale musel jsem to trochu objasnit.

Radu se snímačem přetlaku beru a možná se tím směrem vydám. Tento druh rady velice vítám.

to Crifodo: Asi máš štěstí na klapky. Všechny, co jsem si já prohlížel v regálech obchodů, jsou dělané z principu tak, že mají mezery v řádech milimetrů a tak těch molekul pronikne opravdu hodně. O jakých ložiscích mluvíš? Neposlal bys mi odkaz?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 10:53    Předmět: Citovat

obyčejná klapka z Al plechu a osička z nějakého nerez drátu, justovatelné závažíčko. Nesmí to být zaneseno 20letou vrstvou mastného prachu a svinstva, při seřízení to přesně chodí bez vůle. Zkusím někde najít fotku z rekonstrukce.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=printpage;topic=9890.0
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34068
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 10:57    Předmět: Citovat

Keby si to robil s tym spinacom, tak vymen ventilator za nejaky novy - robia sa teraz podstatne tichsie (prakticky nepocut ziadny hluk - len prudenie vzduchu).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2476
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 11:34    Předmět: Citovat

Hlavní chyba je neexistence tahu nahoru. Pokud se pustí větráček v jednom bytě, zákonitě to jde do všech ostatních. Takže zjistěte, jestli byl nahoře ventilátor a buzerujte správu domu, ať to dá do pořádku.
Tohleto přetlačování smradů už se řešilo na poradte.cz, na kutilska.poradna.cz ....atd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 12:06    Předmět: Citovat

V tých strešných ventilátoroch, keď sú odstavené, si robia rady hniezda holuby. Nanosia tam kopu bordelu, čím sa stanú vetráky nepriechodnými. Sám som ich zopár čistil, je vhodné mať rukavice a dýchaciu rúšku, lebo sú to silné alergény (a ktovie aké infekcie). Po demontáži motora som na vetráky nasadzoval guľové vetráky, ktoré sú poháňané silou vetra (napr. od fy. Lomanco). http://www.lomanco.com/ProductPAGES/BEBBIB.html
Odvtedy v dome prestali problémy s prenikajúcim smradom cez vetráky, naviac sú pri prevádzke nehlučné na rozdiel od starých motorických. Wink

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34068
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 12:06    Předmět: Citovat

V novsich panelakoch nebyva hore ziadny ventilator.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 12:08    Předmět: Citovat

Panelák je vynález, už tak nějak od, ehm, přírody předurčený k problémům Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bastliar



Založen: Dec 28, 2009
Příspěvky: 1776

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 13:04    Předmět: Citovat

Perlička :
Raz som sa celkom pobavil nad riešením odstarňovania dymu cigariet.
Šlo o dve sieťky a na nich elektrody VN generátora. Údajne dym neprejde na opačnú stranu.
Celkom vtipné riešenie, a ten odber energie Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5031
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 19:44    Předmět: Citovat

Vidím, že je tu tomasjedno, takže se chci zeptat na tlakový spínač z jeho odkazu.
Kromě toho, že by to spínalo při poryvech větru, co by to dělalo při otevření dveří na záchod nebo do vedlejší koupelny? Nespínalo by to taky?

A dále, nedá se takový spínač zničit"přefouknutím", čili když začnu větrat já?
Co jsou mezní hodnoty? Tohle?
Přetlak a teplota
Přetlak 50 mbar (5 kPa) při teplotách
-30 °C až 85 °C. http://www.bola.cz/soubory/1367/604_cz.pdf
Bohužel mi veličina tlak vzduchu moc neříká a neumím si tlak 100Pa či 5kPa představit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6114
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:40    Předmět: Citovat

Jo, vypadá to že těch 50 mbar v tom data sheetu je max. provozní přetlak.

Než začneš kupovat nějaký tlakový spínač, bylo by dobře si ty tlakové poměry ověřit. Stačí na to tenká hadička a v ní voda - v podstatě miniaturní hadicová vodováha. Rozdíl tlaků např. 100 Pa (1 mbar) udělá rozdíl výšek hladin 1 cm. Problém bude akorát utěsnit to kolem té hadičky, aby to nepodfukovalo - ideální by bylo udělat si na to z PVC trubky (průměr podle odtahu, tj. cca 100 mm?) krátké prodloužení s odbočkou pro hadičku.

Teď k těm dveřím - rychlejší otevření dveří by udělalo v místnosti krátký podtlak, takže čidlo by nejspíš seplo (záleží na citlivosti). Asi by se to tedy muselo doplnit o nějaký zpožďovací obvod, aby to seplo až když přetlak v potrubí trvá víc než... 10s? Různá elektroinstalační časovací relé tohle umějí - zpožděný přítah podmíněný trváním vstupního pulsu déle než...

Ale jako první věc bych oměřil ty tlaky - vše v klidu, soused větrá, oba větráte, cuknutí dveřmi. S tím se pak dá pracovat dál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:47    Předmět: Citovat

Diferencia 100Pa vytvorí 1cm diferencie vodného stĺpca.
No neviem...neviem, pri 100 až 150mm priemere potrubia dĺžky hoc aj 1000mm to bude musieť byť poriadny prievan.
Skôr by som meral prietok nejakým smerovým flow metrom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radek89



Založen: Oct 25, 2009
Příspěvky: 146
Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 21:11    Předmět: Citovat

bastliar napsal(a):
Perlička :
Raz som sa celkom pobavil nad riešením odstarňovania dymu cigariet.
Šlo o dve sieťky a na nich elektrody VN generátora. Údajne dym neprejde na opačnú stranu.


Jen pro zajímavost - stejný princip se používá k odfiltrování popílku a sazí z komínů elektráren. Částice sazičky projde přes první mřížku, která ji nabije záporným nábojem, druhá mřížka s opačným nábojem ji zase přitáhne a dál už nepustí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6114
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 21:57    Předmět: Citovat

procesor napsal(a):
Diferencia 100Pa vytvorí 1cm diferencie vodného stĺpca.
No neviem...neviem, pri 100 až 150mm priemere potrubia dĺžky hoc aj 1000mm to bude musieť byť poriadny prievan.
Skôr by som meral prietok nejakým smerovým flow metrom.


Jste poněkud mimo mísu - tady nejde o měření průtoku potrubím, ale právě o ten přetlak nutící čmoudíky pronikat netěsností zavřené zpětné klapky.
Ten http://www.bola.cz/soubory/1367/604_cz.pdf umí od 20 Pa (2 mm vodního sloupce).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6114
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 22:01    Předmět: Citovat

bastliar napsal(a):
Perlička :
Šlo o dve sieťky a na nich elektrody VN generátora. Údajne dym neprejde na opačnú stranu.

Kouř neprojde, ale smrádek ano.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 2 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund