Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 19 2010, 13:41 Předmět:
janX napsal(a):
Trochu chrcala (asi 2 sek) potom vyskocilo v zadu reset tlacidlo a zacala piskat.
Pokud vyskocil tepelný jistič, tak je přetížené napájení UPS. To může mít mnoho příčin, od vadného trafa, zkarat pozistoru ve vstupním filtru, až po zkartované "zhášecí" fety. Univerzální rada neexistuje, je potřeba to otevřít, podívat jestli tam něco není shořelý, změřit proud z baterií při chodu na baterie, podívat se osciloskopem jestli je správný dead time, změřit dobíjení za chodu na síť.[quote="janX"]
janX napsal(a):
Zapojil som aj vstup kabel na 230V, ale stale sa chova rovnako.
Ako rovnako? Stále vyskočený jistič a chrčí?
janX napsal(a):
Skusil som aj druhu UPS, zapojil som vstup 230V a na vystup radio, tak normalne hralo, ale ak som odpojil 230V, tak radio prestalo hrat.
To může mít opět mnoho příčin. Vadná pojistka, vadný měnič - vystřelené fety, závada v elektronice, vadné RLY, vadnou baterii - to že jsi ji nabíjel v podstatě nic neznamená, pokud nevíš v jakém je stavu.
dik za odpoved Vogon
Ale tieto upsky uz nemam, ale mam dalsiu ten isty typ.
Tato ma ale zase iny problem a to z napatim
Nameram na vystupe len 187V.
Mam v nej 2x6V baterky 12Ah zapojena do serie, do kopy davaju 12,2V.
Mam este jednu 12V 18Ah tak som skusil zapojit tuto (ma 12,7V) a napatie na vystupe je vzdy 187V
V com by mohol byt problem ?
Ne zatial som na vystup nic nepripajal, ale myslim si ze 40V od nominalnej hodnoty je celkom dost.
Ja potrebujem aby UPS udrziavala jeden server asi 70-100W, 2x router a jeden switch. Prave ten switch blbol pri poklese napatia v sieti (ak som zapol vysavac 1500W (napajane je to z jedneho istica)), tak pokleslo napatie a switch na chvilu vypol (len milisekundy) a uz nezapli vsetky porty.
Ten switch ma take malicke trafko, ze to jednoducho neudrzi. Tie routery maju silnejsie zdroje, takze su v pohode
v praxi jsem na nějaké obyč UPS naměřil něco kolem 170V a to normálně fungovala a žárovka svítila normálně.
Tak to máš celkem dost í switch to se obávám, že ta UPS neudrží (při přepnutí na aku je tam mžik a myslím že mnohem větší, než zapnutí vysavače)
no já co jsem viděl routery a switche, tak vydrží ještě tak 0,5s po vytažení ze zásuvky....takže jednak í trafo a taky í switch, protože se neumí korektně nahodit a do třetice í switch, protože měnič v něm by měl ustát i nějaký to podpětí (mám tu třeba AP co se dá napájet 5-18V), takže nějaká ta energie tam bude v kondenzátoru na nějaký ty případy, když na něm mám 15V trafo
Tak som zapojil na vystup tu ziarovku a svieti normalne. Ak som odpojil UPS od 230V tak to malinko kmitlo, ale ziarovka svietila dalej normalne. Na vystupe som nameral uz cca 197V, cize so zatazou to ukazuje viac voltov ako bez zataze. Skusim na to zapojit tie routery, switche a server a skusim zmerat na vystupe (mozno to uz bude aspon 220 V )
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 20 2010, 13:39 Předmět:
Ten výstup není přesně sinus, proto ne každý digitál ukáže správnou hodnotu. Pokud je tam "modifikovaný sinus" neboli "něco jako stupňovitý obdélník" nebo přímo trapéz (lichoběžník), tak se napětí dá změřit jedině měřákem s TrueRMS převodníkem. Nebo odečíst pomocí obrazce na škopci. Ta UPSka je v pořádku, pokud nedělá žádnou jinou neplechu, můžeš ji používat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
OK chlapi, dik
A ako dlho vydrzi bateria. Vacsinou je napajanie zo siete, bude to kompenzovat len kratkodobe vypadky, tak cca 1-2 sekundy.
Ta bateria sa asi stale dobija a tym padom sa nici, alebo ako je to vyriesene ?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.