Já bych ti to asi opravil ale musel bys mi to poslat do Brna.
Vogone, byla by možná oprava na faktůru ? A byla by vůbec možná ? Z tzv. autorizovaného Českého servisu mě to vrátili jako neopravitelné, že jsou vadné fety, které jsou spárované a že je párovat neumí, takže sory.
Akorát když koukám na ceny použitých UPSek na Aukru, tak nevím, jestli by oprava v dnešní době byla vůbec rentabilní ...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:20 Předmět:
Nechcete si zkontrolovat data posledních příspěvků ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Mám stejnou UPS a měl ji rozdělanou kvůli problémům možný s aku, možná přímo s UPS - to se ještě uvidí (čerstvě vyměněný jeden aku). Ale narazil jsem na to, že aku pack (dva 12 V aku v sérii) má vyvedený ještě jeden tenčí vodič. Čekal bych, že bude vyvedený z prostředka (aby UPC mohla kontrolovat každý aku zvlášť, případně třeba dorovnávat to, že nejsou úplně stejné apod.), ale ve skutečnosti duplikuje jeden vodič (teď nevím, zda plusový nebo minusový). Prostě je tam jeden zdvojený a z prostředka nevede nic.
Po té, co jsem tady četl, že někdy zapojí opačně kondenzátor nebo jej tam nedají vůbec, tak si říkám, zda tohle také není kusová vada. Tipuji, že spíše asi ne, protože by to UPSka už dávno křičela, že aku není v pořádku. Ale zase mi vrtá hlavou, proč by tam jeden vodič byl zdvojený.
Když jste se v té UPS vrtali, nevšimli jste si, jak je tam tohle zapojené?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 29 2013, 19:18 Předmět:
Asi to slouží k měření odběru při zátěži, APC to používá často.
Jinak tam hnijou ty hliníkový SMD elyty, pak se to chová divně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Zdravím,
tiež sa my dostala do rúk UPS BR800i s rovnakým problémom ako je tu riešený.
Keďže som nikde nenašiel riešenie, rozhodol som sa pátrať po probléme sám. Moja UPS mala ešte jedem problém a to že na výstupe bolo len 60V ak bežala na batériu, no aj malá záťaž toto napätie stiahla na 0V. Tiež sa nevedela prepnúť do režimu on-line po self teste len cvakala.
čo sa týka 60V výstupu bol problém s jedným SMD NPN tranzistorom čo ovláda relé (sú tam 3 rele a 3 tranzistory Q5, Q6, Q20) stačí premerať zistiť ktorý je vadný.
problém s prepnutím do on-line spôsobuje špatné meranie vstupného napätia zo siete. Vzorka vstupného napätia je braná cez sériu rezistorov do OZ LM324 (IC9). LM324 ja napájaný +12V (pin4) a -8V (pin11). Ja som nameral len -5V. (+12V je ok). -8V Vyrába nábojová pumpa a nahromadenú energiu uchováva kondenzátor C60. A tu je cely problém tento kondenzátor sa časm opotrebuje a je potrebné ho vymeniť. Po výmene by sa mal probém odstrániť.
[/img]
Potvrzuji. 2kusy ups a stejna zavada s cvakanim. Ja mam vadne kondenzatory snad vsechny kolem komparatoru, po vymene c60 v poradku. Nicmene napajeci napeti na lm324 sem mel 19V, po oprave 22V.
Nejen tadle trpí na tady ty šmejdský SMD kondenzátory, eště sem v rukách neměl jedinej kups, kterej by je neměl (většinu z nich) v řiti.
Mám tu teď ale jeden jinej kus kterej trápí to, že hned po přepnutí na síť hlásí REPLACE BATTERY. Vono tam problémů bylo víc, po výměně kondenzátorků už jen toto. Jako jo, ten pack co tu mám je nějakej stařičkej, no nabíhá z něj a hlavně BR1500I s ním běhá v pohodě (i nabíjí, všechno). A dostal sem ji protože i majiteli to s úplně novejma akumulátorama hlásilo totéž, takže je celkem pravděpodobný, že je to na desce. Dovezu si schválně pack se zánovníma 7,2kama, jeden mám na skladě, ale tady to téměř jistě nebude.
Koukal sem na ruský fóra a nevypadá to na nic, co tam píšou. Teda nějaký SMD součástky eště projdu, ale kdyby někoho něco napadlo, kdesi sem kdysi splašil servisní manuál se schématem, v příloze. První cesta vedla na pojistky, ty jsou OK, i ten C122 je dobrej podle měření. Lidi eště doporučovali mrknout na D57, tu na desce ani nemám.
Tak tu mám dvě APC RS800, jedna s popisovanou závadou problikávání zelené led, na druhé bliká overload a "vyměnit baterii".
ZdHQ: Kde přesně se má působit silou na ten přední panel?
Tyhle plastový zaklapávačky jsou vítězství estéta nad technikem.
Nějaké omačkání tam stejně je, neodpustím si obvyklou poznámku, že tahle čínská velkosériovost ničí řemeslo.
Po výměně výše popisovaného C60 UPS obživla, teď ještě ta druhá se zářícími rudými LEDkami.
Caplíky jsem pro příště předléčil tak, že jsem všechny zredukoval, aby to vylamování nebylo tak prasečí.
Tak první kolo zatím neúspěšně, výměna resp. posílení těch šmejdovatých smd elytů bez efektu.
UPS je sama o sobě schopná bez přítomnosti sítě fungovat na baterii, to dvojí červené blikání nastartuje až přítomnost 230. Nějaké vyhodnocování tolerance sítě mimo rozsah?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.