Zaslal: so říjen 29 2011, 13:59 Předmět:
Barbucho, v tomto případě má ta pojistka za úkol chránit regulátor při náhodném zkratu zátěže - pokud se dobře podíváš, ONA JE UMÍSTĚNÁ VE FÁZOVÉM PŘÍVODU - K ZÁTĚŽI.
Jistit celý obvod včetně přívodu k regulátoru musí samozřejmě okruhový jistič v rozvaděči... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Barbucho, v tomto případě má ta pojistka za úkol chránit regulátor při náhodném zkratu zátěže - pokud se dobře podíváš, ONA JE UMÍSTĚNÁ VE FÁZOVÉM PŘÍVODU - K ZÁTĚŽI.
Jistit celý obvod včetně přívodu k regulátoru musí samozřejmě okruhový jistič v rozvaděči...
Ano v zásadě máš pracdu, ale pokud je v el.zařízení pojistka, měla by tato pojistka "odpojit" celé zařízení, potažmo regulátor včetně připojeného spotřebiče od fáze, což v tomto případě není. Pojistka odpojí pouze připojený spotřebič a regulátor je stále pod napěním. Myslím, že v tomto případě z pohledu zkratu je naprosto jedno jestli ta pojistka je před triakem, nebo za. V obou případech záleží na poměru pojistka verzus Imax triaku co odejde na pravdu boží dřív.
Je to otázka diskutabilní, v každém případě jsem zastánce mého názoru a to z důvodu vlastních zkušeností, bohužel i s profesionálními výrobky, kde pojistka a i jednopólový vypínač byl proti nule. A v domění, bez detajlní znalosti zapojení dané aplikace, člověk jaksi předpokládá, že když praskne pojistka, nebo se vypne vypínač je zařízení nez napětí. A ouha, rána že se človku postaví uši do pozoru.
Takže tak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 29 2011, 16:09 Předmět:
Pravdu bys měl možná v případě zařízení s pohyblivým přívodem - kabelem se zástrčkou. Pokud se ale bude jednat o zařízení instalované napevno a s pevným přívodem, není umístění pojistky v obvodu nijak určeno - pouze je nařizováno, že po jejím vytavení MUSÍ BÝT PŘERUŠEN ZKRATOVÝ PROUD - o nějakém odpojování celého nebo i jen části dotyčného zařízení není v normách ani slovo... Od toho právě je hlavní vypínač potažmo hlavní jistič PŘED ZAŘÍZENÍM... Navíc těch pojistek může být v zařízení víc, každá jistí jiný obvod - a vytavit se může jen některá z nich... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pravdu bys měl možná v případě zařízení s pohyblivým přívodem - kabelem se zástrčkou. Pokud se ale bude jednat o zařízení instalované napevno a s pevným přívodem, není umístění pojistky v obvodu nijak určeno - pouze je nařizováno, že po jejím vytavení MUSÍ BÝT PŘERUŠEN ZKRATOVÝ PROUD - o nějakém odpojování celého nebo i jen části dotyčného zařízení není v normách ani slovo... Od toho právě je hlavní vypínač potažmo hlavní jistič PŘED ZAŘÍZENÍM... Navíc těch pojistek může být v zařízení víc, každá jistí jiný obvod - a vytavit se může jen některá z nich...
JO, v případě pevného přívodu máš naprostou pravdu. Jak jsem již řekl, je to diskutabilní otázka odvislá hlavně na dané aplikace. Nehldě na to, když koukneš na zapojení toho refulátoru, je to kapku postavené na hlavu. Prozatím jsem / krom tohoto regulátoru / neviděl / a to i ve firemních datasheetech /, aby C z RC článek, který řídí otevření triaku byl na fázi. Vždycky jsem viděl kondíky připojené na nulu a ne na fázi jako tady. Ono to nakonec vypadá, že někdo kdo překresloval toto schémátko zkrátka přehodil fázi s nulou hned na začátku. Ale to je detajl. V zásadě důležité jen to, že to chodí a nikoho to nezabile, že.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 29 2011, 16:50 Předmět:
barbucha1 napsal(a):
... A v domění, bez detajlní znalosti zapojení dané aplikace, člověk jaksi předpokládá, že když praskne pojistka, nebo se vypne vypínač je zařízení nez napětí. A ouha, rána že se človku postaví uši do pozoru.
Takže tak.
Když prdne pojistka, VŽDYCKY se musí pro její výměnu vypínat i hlavní spínač - to je základní bezpečnostní požadavek, který se nedá spojovat s domněnkou "obvod je po vytavení pojistky odpojený od napájení / fáze". Ta pojistka to NIKDY DĚLAT NEMUSÍ, ZATÍMCO HLAVNÍ VYPÍNAČ ANO - zde tedy tím "praskne pojistka nebo vypne vypínač" mixuješ pojem a průjem. Pojistka jen PŘERUŠUJE zkratový proud - nemá funkci odpojovače napájecího napětí (čest extraspeciálním výjimkám, kde jsou použité vypínače s integrovanou pojistkou, která se při vypínání mechanicky vysouvá a tím přerušuje obvod - a i to jsem viděl pouze v jakémsi zámořském flaškovém zesilovači - jen 1x v životě), zatímco vypínač to má přímo "v popisu práce"...
A k tý (případný) ráně - já říkám "šleha, že se (někomu) chodidla sevřou v pěst"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 31 2011, 21:51 Předmět:
Pokud je třívodičový přívod, tak nehledě k tomu, jestli to norma stanoví nebo nestanoví, stejně vždycky zapojuju přístrojovou pojistku do fáze a jako první věc hned za panelovou zásuvku, spoléhajíc se ovšem na fázi v levé dutince na stěně. Dodržet toto pořadí nestojí nic navíc a chrání to i před částečnými zkraty na kostru přístroje kdekoliv po cestě fáze. Beru to jako elektrikářský bonton.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.