Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 14:24    Předmět: Citovat

Já jsem spíš na slaboproud a věřím, že ta vadaska tak funguje, jenom mě štve, že si neumím vysvětlit, jak je to možné. Když doutnavka nesvítí, jako by tam ta větev s ní nebyla. A když si nakreslím fázový diagram, tak je na tom uzle stejná velikost napětí bez ohledu na připojení A-B nebo B-A. Jaké pro to máte vysvětlení, nebo jsem úplně vedle? Surprised
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7102
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:34    Předmět: Citovat

Tak sis ten fázorový diagram nakreslil špatně. Nezapoměň, že napětí po průchodu kondenzátorem bude posunuté o 90°. Po jeho součtu s napětím A ti v zapojení B-A musí vyjít napětí nižší, než je zapalovací napětí obyčejné doutnavky.

Jinak na to existuje přístoj, který se jmenuje USLO. Je to miniaturní asynchronní motůrek s šipkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
janousek



Založen: Mar 27, 2004
Příspěvky: 935

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:07    Předmět: Citovat

Dobrý elektrikář se pozná podle toho, když zapojí motor, tak se točí obráceně. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:11    Předmět: Citovat

Habesan napsal(a):
Tak sis ten fázorový diagram nakreslil špatně. ........

Fakt, máš pravdu. Už jsem to vylepšil. Embarassed



faz-diag.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  faz-diag.jpg
 Velikost:  6.47 kB
 Staženo:  177 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:55    Předmět: Citovat

už jsme tu kdysi řešili (myslím nedořešili) na jakém principu pracují revizní přístroje, které měří absolutní pořadí fází (L1-2-3). Tak abych věděl, že když mám dvě fáze a z další vesnici potřebuju dotáhnout třetí, věděl kterou Twisted Evil
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dusan94



Založen: Jan 03, 2008
Příspěvky: 368

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:13    Předmět: Citovat

Vysvetlite mi ten postup, princip A-B, B-A?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:28    Předmět: Citovat

Pomôcka na určenie poradia fáz bola v červenom AR 2000, číslo 5, str.15. Vyhľadávač mi vyhodil aj žltú PE 1998, číslo 5, str.27, ale to číslo nemám, teda neviem, či sa jedná o totožné zapojenie. Jednoduchšie zapojenie s tromi LED a niečo málo elektroniky som videl v staršom ročníku, ale neviem prísť na to, v ktorom.

Nakoniec som našiel to, na čo som myslel: PE11/1996 /červené/ str.18.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:37    Předmět: Citovat

To Dušan:
A je třeba fáze L1, B třeba L2, a L3 tu nemáme. Perioda signálu je 20 ms. Takže když je v nějakém momentu na A kladné maximum, tak na B bude maximum buď za 6 2/3 ms, nebo za 13 1/3 ms. Tyto dvě možnosti rozlišujeme pořadím A-B nebo B-A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2584

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:47    Předmět: Citovat

Kromě výšeuvedených přístrojů a bastlů existuje přístroj na změření fází s LC displejem - nepamatuji si kde jsem jej tehdy koupil ani jaká to byla značka. Také existuje krabička do rozvaděče která sled fází, případně i výpadek fází hlídá - nabízela ji firma Lovato (a určitě i jiné firmy). Výstup je LED a kontakty relé. Pokud je důležité aby se špatný sled na motor nedostal, asi by bylo vhodné tuhle krabičku použít a reléovým výstupem buď signalizovat chybu s vypnutím motoru případně přepnutím sledu fází. Mám zkušenost, že někdo může překopnout kabel a při opravě si s nějakým sledem fází hlavu neláme.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mira80



Založen: Jan 13, 2009
Příspěvky: 234
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:52    Předmět: Citovat

tahle vadaska to umi primo
http://www.ghvtrading.cz/produkty/merici-pristroje/provozni/zkousecky/t100.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:55    Předmět: Citovat

Tak 1400 umím použít lépe .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mira80



Založen: Jan 13, 2009
Příspěvky: 234
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 8:06    Předmět: Citovat

Myslis misto te vadasky ?
Nevim, mam ji uz peknou radku let, jeste jako Unitest Alfa 2000 a jsem rad, ze ji mam, nemyslim, ze to byla spatna investice
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4511
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 20:17    Předmět: Citovat

No jedina vec kde meram sled fazi je ponorne cerpadlo (ponorka ) Very Happy Ale najlepsie je vyskusat ako sa toci kym este nieje v studni Very Happy.

A to len preto aby sa neuvolnil snek...pac vytahovat ponorku vonku takych 20m nieje slat Very Happy i ked plastove trubky su fajn Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dusan94



Založen: Jan 03, 2008
Příspěvky: 368

PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 11:02    Předmět: Citovat

Uz mam:
L1-L2 svieti, ked dam opacne nesvieti. Rovnako aj L2-L3...
Chaapem to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jiriczmiri



Založen: May 06, 2011
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 13:18    Předmět: Hlídání pořadí fází Lovatem PMV 20 Citovat

Lovato PMV 20 (690 Kč vč. DPH) indikuje pořadí fází L1 L2 L3 jako OK a stejně tak L3 L1 L2. Lze jej tedy opravdu použít pro automatické přepnutí fází pro vždy správný směr otáčení motoru, ale ne pro úplné zjištění správného pořadí (takto nevíte, zdali máte skutečně L1 L2 L3 nebo třeba L2 L3 L1 ...).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund