Zaslal: ne červenec 05 2020, 12:47 Předmět: Ochrana optočlenu proti přepětí pří spínání
Dobrý den všem.
Předem se omlouvám za takto banální dotaz, bohužel jsem v bastlení opravdu nový, předpokládám však, že pro vás bude odpověď brnkačka. Rád bych Vás zde požádal o radu.
Mám jednoduché schéma (viz: https://ctrlv.cz/LwlR ). Bradlová deska spíná zem oproti 24V. Při tomto sepnutí mi spíná optočlen. Vcelku jednoduchá záležitost.
Čeho se však obávám, je napěťová špička při sepnutí. (Bohužel nevím čím je ta zem spínaná, jedná se o staré zařízení a schéma k němu nemám).
Potřeboval bych tedy pomoci s návrhem ochrany proti přepětí při sepnutí/rozepnutí. Napadl mě Varistor, ale po prohledání témat varistor mě přijde že varistor není schopen špičku eliminovat dokonale. Pak jsme přemýšlel o zenerově diodě, nicméně nevím, zdali zenerka vydrží dané přepětí (které bohužel neznám a ani nevím zdali zde vůbec nějaké je ). Posléze mě napadlo přidat zenerovu diodu paralelně se zapojením rezistoru. Zde bych však nerad došel k bodu, kdy bych něco spálil, protože nevím. Jak dané zařízení spíná.
Měl byste někdo prosím návrh jak rozumně ošetřit přepětí tak aby mi při spínání ten optočlen neodešel?
Tohle je běžné zapojení optočlenu. Při spínání k přepětí nedochází. Při rozepnutí sice přepětí vzniknout může, ale při délce vedení v jednotkách metrů nebude nebezpečné.
Tohle je běžné zapojení optočlenu. Při spínání k přepětí nedochází. Při rozepnutí sice přepětí vzniknout může, ale při délce vedení v jednotkách metrů nebude nebezpečné.
Děkuji, tohle jsme přesně potřeboval. Vedení bude delší počítám tak 2m. Takže radeji hodím diodu a odpor.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.