Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 02 2018, 23:22 Předmět:
Dbej na to, ať ti případnej prodejce dodá veškerý papíry. Bez nich budeš mít problém s kolaudací. A taky si zjisti, jak je to s výrobním číslem vyraženým na dveřích a futrech. Co vím, tak musí být stejné. Hasiči po tom jdou, byla aféra, že si stavebníci celkem drahý požární dveře na kolaudaci navzájem půjčovali a pak tam vrazili obyčejný. _________________ Jirka
Nevím nevím, jestli norma dovoluje označit částečně prosklený dveře za protipožární = tzn. dveře s předem definovanou minimální dobou odolnosti před prohořením. Třeba plný panelákový vstupní dveře do bytů takovou definici splňujou (mají tuším garantovanou dobu odolnosti 15 minut) - protože mají po celý ploše uvnitř kontrukce vloženej plech (ptal jsem se na to, krom bytů se v paneláku musejí instalovat i do průchozích sklepních chodeb a dalších míst = nejde tam nasrat obyčejný "bílý" dveře vyřazený odněkud z pokoje). Nedokážu ale ani z křišťálový guľe vyvěštit, jak se norma staví k takovým dveřím potom, co do jejich plochy někdo vypižlá díry a zasklí je (i když je ten někdo fabrika). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj Ekkare,
na firme mame i proskleny dvere 2/3 sklo a maji stitek EI30 (ci tak nejak z hlavy). Pri kontrole OK.
Problem s prosklenymi dvermi je ale i v tom, ze jsou o to "mastnejsi"
Požární dveřeje - to je nic neříkající pojem. To je stejné jako kdybych napsal potřebuji kondenzátor.
Musíš definovat zda mají být EI -protipožární dveře bránící požáru nebo EW- protipožární dveře omezující požár. Dále požární odolnost 15,30.60,90 nebo 120 minut. Dále definovat zda musí být DP1, DP2 nebo DP3 -dle materiálu (nehořlavé, kombinované či mohou být hořlavé.)
Prosklené dveře s odolností více jak 30 minut jsou cenově v řádu desítek tisíc korun. Ty běžné panelákové vstupní dveře do bytů jsou většinou EW30DP3 - dveře omezující požár, s odolností 30 min, hořlavé.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.