Zdravím, potřebuju si před zapojením ujasnit několik věcí protože kotel nemám na předběžnou prohlídku u ruky.
1) Kotel má mít nucený oběh s čerpadlem ovládaným termostatem nastaveným nad teplotu rosného bodu. Běžně se tento termostat dával do jímky na zadní straně kotle kde snímal přímo vnitřní teplotu.
V tomto případě montážníci dodali příložný termostat na potrubí, jediné možné umístění je za přírubou výstupu topné vody což je asi 15-20cm od kotle. Mám obavy jestli to bude spolehlivě fungovat, tj. aby teplota bez oběhu vody stačila ten externí termostat dostatečně ohřát.
2) Nejsem si jistý jestli tento kotel má nějakou vnější jímku pro termostat, v návodu se uvádí že pro tyto účely je jímka pod krytem elektroskříně a to nejspíš pouze pro kapilární typ (TG 712.20328). Zapojení čerpadla a termostatu se má provést "dle požadavků projektanta".
3) Dál jsem se chtěl zeptat kde je vlastně vývodka / vstup kabelu pro prostorový termostat nebo případné čerpadlo - majitel na dotaz při obhlídce údajně nic nenašel.
Ahoj. Klidně to z tím příložným termostatem vyzkoušej. Ona i ta jímka byla vlastně zavařená trubka, do který jsi strčil jakýkoliv termostat, nebo teploměr, co tam šel dát. My zde máme jakýsi stonkový TH143 nebo co.. Tu teplotu jsi musel stejně "ladit". Jestli máš strach o dostatečné prohřívání, obal ten úsek z čidlem nějakou tou izolační tepelnou vatou a alobalem. Věz pak, že to bude mít stejný podmínky , jako v tý jímce. Teplotu pak naladíš podle potřeby.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 18 2015, 15:56 Předmět:
Pokud čerpadlo běží tak o nic nejde - topná voda je tlačená z kotle přímo k termostatu. Ale mám obavy o rozběh po vypnutí a znovuzapnutí kotle - čerpadlo stojí a voda ohřátá z vychladlého stavu se k termostatu tlačí pouze rozpínáním a vedením materiálem. Po výstupu z kotle se teplo dále rozptyluje. Samotížný oběh při vypnutém čerpadle vzhledem k provedení topného systému není možný. Pokud čerpadlo nesepne snadno by mohlo dojít k přehřátí kotle
Ten příložný termostat (plus prostorový) dodala topenářská "firma" tak by to teoreticky měli mít vyzkoušené ale nedá se jim věřit - tito elektriku nikdy nedělají a komponenty mohli dodat pro daný případ nevhodné. Přizvaný místní elektrikář údajně tvrdil že to "nejde zapojit" ale spíš se mu to nechtělo dělat nebo tyhle věci nezná.
K bodu 2) - dodatečně jsem zjistil že tento kotel má vzadu nátrubek pro jímku takže v krajním případě by šel termostat umístit přímo do kotle. O tom majitel ale nebude chtít slyšet protože by to znamenalo dodatečné náklady. Pokud je tam jenom zátka tak navíc jímku a při montáži vypustit vodu...
Vyhřátá voda Ti stoupe vzhůru, takže v rámci umístění kotle Ti půjde k horní trubce. Nám bez oběžky funguje pouze horní patro. Takže nemusíš mít strach, že by se k tomu místu z čidlem nedostala.
Na stránkách výrobce je ve formátu *.pdf volně ke stažení návod k použití kotllů řady DPL. Hned v úvodu výrobce uvádí, že kotel je vhodný pro samotíž i pro nucený oběh. Z nákresu pak vyplývá, že kotlové těleso je přímo z výroby vybaveno jímkou, do které jsou zavedeny: omezovač proti přehřátí, teploměr, regulátor teploty a lze tam přidat i termostat čerpadla, pokud je kotel provozován v režimu nuceného oběhu. Přesný typ toho termostatu a pokyn k jeho instalaci máte uveden v návodu, hned pod výkresem kotle (strana 9).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 18 2015, 18:29 Předmět:
Ano, návod už mám a je to tak - je možné použít vnitřní jímku (pouze pro daný typ termostatu) nebo doplnit vnější jímku (po odstranění zátky?). Chtěl jsem se jenom ujistit jestli při použití dodaného příložného termostatu nenastanou nečekané potíže protože tento typ jsem nikdy nemontoval (zkraje 90-tých let se snad ani běžně nepoužívaly). Budu to zapojovat asi za 14 dní bez auta v odlehlých končinách okresu takže komplikace nejsou žádoucí.
O vývodkách pro kabely se v návodu nepíše ale někde tam asi být musí, uvidím na místě.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 23 2015, 14:54 Předmět:
Tak už je to zapojené a příložný termostat funguje bez problémů. Teplota na potrubí je ovšem oproti kotli nižší a optimální nastavení bylo potřeba vyzkoušet. Nastavení bude zřejmě individuální podle konkrétní situace.
Ale pokud bych si mohl vybrat tak bych asi použil ten jímkový termostat přímo do kotle, zdá se mi to pro daný účel vhodnější.
Jímkové teploměry bývají sice přesnější, preciznější, ale jsou též dražší. Je proto dobré zvážit, jakou přesnost měření vůbec potřebujete. U kotelní vody, rozdíl několika stupňů přece nehraje roli - jednoduše s tím na kotlovém termostatu budete počítat.
Příložné teploměry (termistory) je vhodné přiložit na čistou zabroušenou kovovou trubku a stejně jako u procesoru, podmáznout ho teplovodivou pastou. Pak celé zabalit do tepelné izolace.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.