Zaslal: po listopad 05 2012, 19:24 Předmět: Kotel (plyn) Protherm 20 KLO ZP vypíná (Vyřešeno)
Moc to sem nepatří ale kousek elektroniky v tom je taky.Kotel po zapnutí začal vypínat třeba po 40 minutách a doba do vypnutí se zkracuje.Po měsíci už to vypne třeba za 5 minut.Byl tam už i servis a něco tam vyměnil ale je to stejný.Neměl někdo podobný problém?Třeba ucpaný komín,trisky nebo tak něco?Kotel má švagrová tak to uvidím až zítra.Díky
Naposledy upravil xxxe dne st listopad 07 2012, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po listopad 05 2012, 20:22 Předmět:
To opravdu až to uvidíš. Koukni na ionizační elektrodu v jakém je stavu (orezlá, blbě ohnutá, může se po ohřátí dotknout kostry) odtah do komína - čistota, oběhové čerpadlo jestli nezadrhává po ohřátí. Ve finále když už nebudeš vědět co by jsi ještě rozdělal tak zjistíš že to vypíná pokojový termostat nebo že je na kotli nastavená nízká teplota
S nastavením teploty v pokoji to asi nebude,mají ho několik let 8-10 ,nevím přesně.Je to ale tři roky co nikdo nečistil komín.I když je to plyn tak asi nějaký ty saze občas jdou,prach co to nasaje atd.Já si myslím že tam je výměník přez který jde plamen a ten bude ucpaný bordelem.Pak to vypne nějaká ochrana.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 05 2012, 21:28 Předmět:
Ideální je si půjčit radiační teploměr . Nebo koupit , už od tří stovek není problém . Pak tím měřím termostat na autě , zamrzání sklepa a právě u mne výstupní teploty teplovodního kotle na pevná paliva .
Díky za schéma.
Poruchu to nehlásilo.Když měl zapálit tak se jen rozsvítila kontrolka hořáků jako když topí ale nesepnul.Dnes jsem tam zajel a chyba byla v zapalovací elektronice(sit 503 efd).Několik studentů (piny konektoru 1-12)jsem proletoval a kotel zas maká jak za mlada.Jen je divný že tam byl servisman a tuhle spínací jednotku dal jako novou za 2500,- a kotel dál nefungoval.Jen třeba občasně jeden den topil normálně a pak zas ne.
Starou tam nechal a odjel s tím že se budou muset dát kdyžtak termostaty ještě když to nebude fungovat.No fungovalo to asi týden a pak začlo to co jsem psal.Topil - netopil.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st listopad 07 2012, 10:17 Předmět:
Ahoj, mám KLO 30 ten je podobný. V zadní části pod komínem je vratný havarijní termostat pro případ když se ucpe komín a spaliny začnou proudit zpět. Zkus se zaměřit na něj, možná je vadný, ale taky je možná něco s komínem. Je přístupný nez rozdělání kotle, stačí se jen ohnout.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5246 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 07 2012, 11:04 Předmět:
neviem ci ste si vsimli ale problem je vyrieseny-studenti v zapalovacej automatike.... co som cital na TZB tak ohladom tychto automatik je tam hodne rozsiahle vlakno...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.