Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 03 2010, 16:54 Předmět:
Mohl být "načnutej" (nebo tam máte přepětí). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 03 2010, 18:19 Předmět:
Možná ten jistič v bytě nemá úplně vhodnou charakteristiku, aby vypad dřív než ten na chodbě.
Jaký proud těmi tlumivkami protéká při normálním provozu (pokud není přepětí)???
Nepřesáhne se při výskytu přepětí saturační proud těch cívek, obzvlášť pokud zároveň běží nějaký spotřebič.
Možná kdybys použil trochu výkonovější varistory (případně i na napětí bližší napětí těch transilů), pohltily by větší část toho přepěťového impulsu, a transil bys mohl nechat ten "400". Já osobně bych rád sehnal ETFV, jenže k sehnání, zdá se, nejsou.
Předpokládám, že k tomu shazování dochází právě při výskytu přepětí. Bylo by dobré najít jeho zdroj.
Transil jsem zkousel vymenit, ale nepomohlo to. Jestli se obcas vyskytne prepeti nemam ja zmerit.
Habesan napsal(a):
Možná ten jistič v bytě nemá úplně vhodnou charakteristiku, aby vypad dřív než ten na chodbě.
Jaký proud těmi tlumivkami protéká při normálním provozu (pokud není přepětí)???
Pri normalnim provozu nepresahne 5A (jisteno pojistkou T 5A)
Habesan napsal(a):
Nepřesáhne se při výskytu přepětí saturační proud těch cívek, obzvlášť pokud zároveň běží nějaký spotřebič.
Saturacni proud by nemel byt prekrocen. Ochrana vyhodi jistic i kdyz je zapnuta bez spotrebicu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 03 2010, 20:06 Předmět:
A těch 65uH někdo počítal, jaký na nich vznikne zpoždění při přepětí atd. ? To je indukčnost vedení či co ?
V praxi se používá dolní propust, čili LC člen, "nepozře" sice nic z přepětí, ale z principu dolní propusti přepěťovou "jehlu" převede na obdélník nižší amplitudy a větší šířky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
A těch 65uH někdo počítal, jaký na nich vznikne zpoždění při přepětí atd. ? To je indukčnost vedení či co ?
V praxi se používá dolní propust, čili LC člen, "nepozře" sice nic z přepětí, ale z principu dolní propusti přepěťovou "jehlu" převede na obdélník nižší amplitudy a větší šířky.
Tlumivky 65uH (krouzek) byly jediny co jsem sehnal. LC clen tam mam s tlumivkou 2x6,3mH zapojenou mezi varistorem a transilem.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 03 2010, 20:52 Předmět:
Kompenzovanou tlumivku 2x6.3mH na 5A není lehký sehnat - máš foto, průměr drátu atd. ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st srpen 04 2010, 10:26 Předmět:
Ještě mě napiš parametry bleskojistky a varistoru, nejlépe celý schema toho filtru. Těch 65uH bude jako "zpožďovací" vedení určitě málo a LC filtr či aspoň 15m (? už si to moc nepamatuju) vedení by mělo být i mezi bleskojistkou a varistorem, aby se zaručila selektivita ochran. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st srpen 04 2010, 13:09 Předmět:
Transily v běžné síti dostávají pěkně zabrat a proto se téměř vůbec nepoužívají - jsou příliš rychlé a ve srovnání s varistorem nic nevydrží. Sám mám doma taky jen dvoustupňovu ochranu bleskojistka-filtr-varistor.
Spoustu rušení si člověk vyrobí doma sám - např. sepne stykač či vypínač, spustí motor a do toho se okamžitě "otevře" transil v nějaké přepěťovce - co potom ten jistič má dělat... Kilovoltová jehla se šířkou pár ns není nic, co by běžnej spotřebič nepřežil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st srpen 04 2010, 16:59 Předmět:
Ten transil tam nedávej, bude dělat jen problémy nebo prostě nebude k ničemu.
Podívej se na zapojení klasickýho síťovýho filtru s tím, že na vstup dáš bleskojistku (a počítáš s impedancí vedení) a na výstup varistor. Víc nevymyslíš a hlavně nevyzkoušíš, jestli to má vůbec smysl.
V těch profi ochranách je taky indikace, že ten varistor umřel - většinou napružený kontakt, co se při přemíře energie utaví/upálí a "přepne" na doutnavku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.