Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 14 2009, 8:50 Předmět:
To myslis jako pred tou pojistkou? Aby nejdriv vyhodil jistic a az pak pripadne pojistka? Kdyz udelas nahodou zkrat, tak tu pojistku jistic stejne asi nezachrani vyleti oba. Co Ti brani nahradit tu pojistku rovnou jisticem?
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: pá srpen 14 2009, 8:54 Předmět:
Jenom 16A? V tom případě by měl být hlavní jistič 10A, aby ti neodcházela pojistka, ale 10A jistič ti bude každou chvíli vyhazovat. Stačí aby byl zaplej bojler a mikrovlnka a jistič je dole.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá srpen 14 2009, 8:56 Předmět:
hovoris ze vyhodit ju a dat tam istic??? lebo v starych domoch sa pouzivaly aj poisty aj istice neviem sam preco rozvod v celom dome je este zo plechovych trubiek v ktorych je asvalt ci co tam je mam tam dat 16a istic alebo kolko amperovy viem ze sa to urcuje podla prierezu vodica no nemam moznost teras prierez zistit davam tam obcas aj flexu co je dost velka zataz a aj zvaracku vtedy je po poistke mam to na chate a je to v starom dome nemam ani sajnu ako sa niekedy elektrina robila
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: pá srpen 14 2009, 9:03 Předmět:
10A jistič by měl být k průměru CU vodiče 1.5mm, 16A jistič 2.5mm, jestli je to stará eleketroinstalace, bude lepší tam mít 10A jistič, i když u známých na baráku byl 16A a všechno bylo tahaný 1.5 mědí a drželo to Napadá mě zavolat ČEZu jestli si budeš moci vyměnit pojistku na 20A, v tom případě bys mohl mít 16A hlavní istič, ten ale pak musí ČEZ jít zablombovat a zkontrolovat...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so srpen 15 2009, 16:25 Předmět:
pro domácí instalaci se používá/je povoleno 16A na 1,5mm Cu,ale vzhledem k tomu že tazatel má starou instalaci,bylo by lepší udělat novou v Cu nebo použít místo pojistky16A max16A/B jistič,ale spíš bych se přikláněl k nové instalaci;výměna pojistky za jistič stejné hodnoty je bez problému
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so srpen 15 2009, 16:41 Předmět:
jopo166 napsal(a):
hovoris ze vyhodit ju a dat tam istic??? lebo v starych domoch sa pouzivaly aj poisty aj istice neviem sam preco rozvod v celom dome je este zo plechovych trubiek v ktorych je asvalt ci co tam je mam tam dat 16a istic alebo kolko amperovy viem ze sa to urcuje podla prierezu vodica no nemam moznost teras prierez zistit davam tam obcas aj flexu co je dost velka zataz a aj zvaracku vtedy je po poistke mam to na chate a je to v starom dome nemam ani sajnu ako sa niekedy elektrina robila
jakou velikost pojistky tam máš?stačí mi barva na horním terčíku
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 15 2009, 17:11 Předmět:
Lidi, co blbnete? Normálně přece lze nahradit pojistku určité hodnoty jističem stejné hodnoty.
Jističem 16A s charakteristikou B nahradíš normální tavnou pojistku 16A.
Jističem 16A s charakteristikou C nahradíš pomalou tavnou pojistku 16A - ta má obvykle na sobě značku ulity.
Přesně by to samozřejmě stanovil revizní technik podle materiálu a průřezu použitých vodičů, jejich stavu a způsobu uložení. Jinak se totiž chová hliník, jinak měď, o jiných materiálech, které se v opletené gumě vyskytovaly, nemluvě.
Jo, a pro dimenzování vodičů se uvádí průřez v milimetrech čtverečních, nejde o průměr ani o milimetry.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.