Zaslal: pá říjen 28 2005, 16:41 Předmět: Zpožďovač na kotel
Zdravím, mám takovou prozbičku. Mám doma kotel na plyn a ten má dvě žárovky zelenou (normální stav)a červenou(porucha), obě na 230V, a potřeboval bych udělat nějakej bzučák na tu červenou ale aby se ten bzučák zapnul tak třeba po dvou minutách co kotel spadne do poruchy, myslíte že by jste tam nějakej jednoduchej návod na nějakej zpožděnej spínač našli ??? Protože když ten kotel spadne do poruchy tak stále běžej čerpadla a ventilátor a jak sami víte proud není zadarmo Sad A zároveň nechci aby se ten kotel vypnul, jen aby mi laskavě oznámil že je v poruše. Díkes moc za jakoukoliv radu. Jo a jestli by jste mi to mohli poslat na email: dan_gil@centrum.cz díky Wink
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá říjen 28 2005, 19:32 Předmět: zpozdeni
Načrtnul jsem jeden zpožďovač
Relé nebo bzučák je třeba na 220 V ss. Tyristor na 400 V, běžný malý typ.
Indikace se vypíná stlačením rozpínacího tlačítka. Dobu zpoždění je nejlépe nastavit výměnou elytu 100 M za větší, či menší, podle potřeby.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: so říjen 29 2005, 12:21 Předmět:
Kolega si koupil větší kotel pro rodinný dům a do poruchy mu padá skoro pořád- byli tam už 3 opraváři a všichni házeli machry a jak viděli elektroniku Honeywell-nebo jak se to píše tak šli do pr... Nevybereš si a souhlasím, že ten kotel do poruchy padat nemá, ale nechápu, kdo jiný by na to měl přijít než opravář,že???
Abych zachoval záruku tak jsme udělali optický snímač té chyby, který spustit sekvenci pro servo, které cinkne po tlačítku reset a kotel naskočí. POkud ne, celý postup se opakuje a až dojde k 7 pokusu, spadne do chyby i ta přídavná elektronika(aby nevyletěl do vzduchu) a musí se to vyresetovat.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so říjen 29 2005, 12:29 Předmět:
Svagr mel podobny problem s kotelem OCelot (tusim Destila), zavadu zpusoboval spatny kabel od nejakeho cidla, nekdy to dela i vzduch v potrubi kdyz obehove cerpadlo bezi chvili bez vody, je toho hodne, ta elektronika je az na poslednim miste.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.