Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 18 2008, 13:37 Předmět: Podivná dvojlinka
Mám tady special kabel/prodlužovačku, je tam použitá extrémně tenká dvojlinka kolem 2x 0.2mm. Modrej drát má odpor cca 2ohm/metr, ale červenej asi 50ohm/metr. Nemáte tušení, jestli se dá něco podobnýho koupit ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 18 2008, 14:32 Předmět:
Ale určitě ne izolovanej v páru s Cu drátem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Je to asi hovadina ale co třeba termočlánek potřebná dýlka se ustřihne a konec se svaří autogenem..... z čeho jsou ty vodiče ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út březen 18 2008, 15:30 Předmět:
nxn napsal(a):
Je to asi hovadina ale co třeba termočlánek potřebná dýlka se ustřihne a konec se svaří autogenem..... z čeho jsou ty vodiče ?
Podľa mňa je to určite termočlánkový vodič. U nás sa pomocou neho meralo oteplovanie jadra transformátorov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 18 2008, 15:32 Předmět:
Ony jsou tam 3 páry a je to spíš (možná) proto, aby se nedal jednoduše nahradit.
Celý to provedení je celkem svérázný, je použitej stíněnej 6-žil. drát, ovšem stínění není nikam připojený, a tohle je přidaný k tomu bokem a přetažený smršťovačkou.
Ukončený je to konektorama. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 18 2008, 15:39 Předmět:
Ale teď mě napadá, že máte asi s těma termočlánkama pravdu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út březen 18 2008, 15:49 Předmět:
Konce se nemusí svářet autogenem. Pro teploty do 100°C stačí konce spájet cínem normální pájkou a fuguje to taky dobře.
Zkus to a uvidíš. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 18 2008, 15:58 Předmět:
A jak kritický je, když se ten přívod nahradí obyčejnou dvoulinkou ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 18 2008, 16:52 Předmět:
pokud ta dvojlinka bude z dost tlustého drátu (aby se oba konce nahřívali současně - velká tep. kapacita) a budou neustále na stejné teplotě(pokojové) a bude to opravdu dvoulinka (dráty pěkně vedle sebe) a bude spojení s tím termočlánkem dost daleko od tělesa, které topí (spoj na pokojové teplotě), tak by náhrada neměla vadit (teda pokud to není na přesné měření - chyba 2-3 °C u měření pokojové teploty)
k čemu to má přeně sloužit?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 18 2008, 16:57 Předmět:
To mě právě neřekli, jenom to chtějí vyrobit.
Asi tam bude problém spíš v tom, že si to hlídá odpor celýho toho kabelu a když tam dají "konkurenční", tak to nefunguje. Originál (ovšem zlomenej) má 100ohm a nefunční jen asi 80ohm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 18 2008, 17:13 Předmět:
jestli si to kontroluje odpor vodiče, tak to termočlánkové prodlužovací vedení nebude... to by jsi tam na tu kontrolu musel hnát proud, který by samosebou ten termočlánkový šváb vyřadil z funkce. leda že by to bylo multiplexované, chvilku měřit, chvilku kontrolovat odpor vedení...
to už by pak bylo jednoduší upravit ten vyhodnocovací obvod
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 18 2008, 17:34 Předmět:
Kdybych to chtěl řešit jako vepř, tak tam dám dvojlinku a 100ohm seriovej odpor.
Ale kdoví, jakej má vstupní odpor ten termočlánkovej zesilovač. Zkusím zjistit něco víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.