Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 25 2008, 23:00 Předmět: Zdroj napětí bez rušení
Zdravím.
Potřebuju napájet můstkový tenzometr 10 V, 30 mA.
Výstup s tenzometru jde přes OZ na A/D převodník a digitálně je kalibrovaný.
Vždycky jsem to řešil 78L10, ale teď je to v prostředí kde je 20 kW měnič s IGBT tranzistorama a tyratronový spínač, který prdne 5 MW puls (3 us) do zátěže. Takže to pěkně cvičí se sítí, a rušení proleze přes tráfko a 78L10 až na tenzometrický můstek a dále na vstup AD převodníku a ten to nějak špatně snáší a vykazuje chyby (ne velké, ale jde mi o přesné měření).
Máte nápad, který stablík by mohl rušení na vstupu ustát líp?
78xxx tuším zvládá na vstupu 40 kHz a to rušení ze síte bude o řád až dva vyšší frekvence. Jde mi o to, abych nemusel dělat složité filtry na vstupu před stablíkem (málo místa v stávající krabičce), ale použil jen jiný stablík (nebo zenerku?).
Dik všem.
Nevím, kolik ti to tvoje zařízení žere proudu, ale za starých časů se choulostivé měřicí obvody často napájely z akumulátorů, případně i trvale dobíjených ze sítě. Bývalo to standardní řešení v tvdošíjných případech.
Druhou možností je postavit speciální stabilizátor, využívající diskrétní součástky.
Třetí možnost - asi nejschůdnější řešení - je ten filtr.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 26 2008, 0:25 Předmět:
tandel napsal(a):
Nevím, kolik ti to tvoje zařízení žere proudu, ale za starých časů se choulostivé měřicí obvody často napájely z akumulátorů, případně i trvale dobíjených ze sítě. Bývalo to standardní řešení v tvdošíjných případech.
Druhou možností je postavit speciální stabilizátor, využívající diskrétní součástky.
Třetí možnost - asi nejschůdnější řešení - je ten filtr.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út únor 26 2008, 6:35 Předmět:
nevím zda se podaří zafiltrovat ten zdroj rušení , ale tovární tenza to řešení přímým převodem na proud těsně u tenza . Má taková tenza namontovaná jsou celo kovová mají extra napájení 24V a výstup je 0-20mA . Rušení se neprovuje a to je tam ruzně rozmístěny 4 mněniče a hromada ventilů a nic není odrušeno.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 26 2008, 7:41 Předmět:
eljaro napsal(a):
nevím zda se podaří zafiltrovat ten zdroj rušení , ale tovární tenza to řešení přímým převodem na proud těsně u tenza . Má taková tenza namontovaná jsou celo kovová mají extra napájení 24V a výstup je 0-20mA . Rušení se neprovuje a to je tam ruzně rozmístěny 4 mněniče a hromada ventilů a nic není odrušeno.
PS:omluvte pravopis
měření mám taky řešeno proudovou smyčkou (4-20 mA). Problém je, že potřebuju napájet ten tenzometr 10 V (ne převodník - ten je to vklidu) a mezi tenzometrem a převodníkem je několik desítek metrů a s tím nic neudělám, tak to musí být. Jde jen o to vyřešit ten zdroj, taky bych mohl udělat pořádný filtr na vstup převodníku (XTR101), ale to by znamenalo nový tišťák a na to není chuť, čas a peníze bych do toho už asi musel vrazit svoje, proto ten pokus o výměnu stabilizátoru...
baterie NiMH u čidla, případně TL431 jestli potřebuješ přesné dostavení napětí.
Nedal by se použít obvod sample and hold a změřit stav až po odeznění toho impulsu? Takový výkon se bude šířit i elektromagnetickou vlnou a žádný filtr na drátech s tím moc nenadělá.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 26 2008, 15:16 Předmět:
děkuji Crifodo, ano bude to i ve vzduchu, ale s termočlánkama problém není, takže to typuju na to že to leze hlavně tím trafem pro napájení tenzometů.
Problém je ten, že zařízení je prototyp, jehož výroba byla pozastavena a momentálně to funguje jen pro předvedení funkce. Elektronika se bude někdy v mně nedohledné budoucnosti dělat nová a určitě tam už nebude XTR101. V podstatě mi jde jen o to, že je to můj výtvor a vím, že má tuto mouchu, tak to chci spíš pro dobrý pocit (dobré jméno - kdyby na to někdo přišel) předělat co nejjednodušeji - peníze už na to nedostanu. Prostě dřív umřu než bych jim tam dodělával vzorkovací obvod synchronizovaný se spínáním tyratronu (alespoň na tomto prototypu).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.