Zaslal: st květen 11 2022, 19:35 Předmět: změření příkonu osciloskopem
Dobrý den, prosím doporučíte mi nějaký kvalitnější osciloskop a sondy, abych dokázal změřit reálný opravdový odběr AC i DC zařízení? Do napětí 230V, proud do 16A
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 11 2022, 19:57 Předmět:
Sice nechápu, nač osciloskop, když ti na to stačí True RMS voltmetr a ampérmetr. Nebo wattmetr činného výkonu, protože ten jalový ti elektroměr stejně nepočítá. Ale wattmetry se většinou dají přepínat mezi činným a jalovým výkonem.
Na DC ti stačí voltmetr a ampérmetr.
Ale, jestli to chceš mermomocí se spoustou dalších parametrů sítě, tak třeba wattmetr s analyzátorem. Ale to bys neměl mít jen pro sebe, je za cenu, na kterou si potřebuje vydělat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 11 2022, 21:59 Předmět:
Pokud potřebuješ měřit opravdu jen příkon (nejspíš zprůměrovaný), tak buď jak píše Hil pomocí True RMS měřáku, nebo klidně podle cejchovatelného elektroměru.
Ale pokud budeš řešit třeba to, co já kdysi v minulé práci - dle vyjádření zkušebny měl náš výrobek, osazený schváleným proudovým zdrojem = splňující CE rušení na vyšších harmonických, tak pak už se bez osciloskopu neobejdeš.
Přirovnání s tankem a ředkvičkami sedí jen do té doby, kdy měříš čínské moduly, poskládané v nějaký hrozen, který si neznalý zákazník koupí.
Pokud ale potřebuješ měřit něco podrobněji, tak už to smrdí ucpáním hlavně tanku okopávanými ředkvičkami... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 12 2022, 4:50 Předmět:
Samozřejmě, jde-li o fázový posuv a obsah harmonických tam, kde chceš znát, co naměří činný elektroměr, naměříš oddělenými měřáky hausnumera. I osciloskopem zjistíš jen část parametrů, například poměr obsahu harmonických, nebo fázový posuv, ale bez kalibrovaných měřicích transformátorů nebo jiných sond se přesných hodnot sotva doměříš.
Není specifikováno, k čemu ty výsledky měření mají být ve výsledku použité.
Něco jiného je chtít vědět, kolik naměří činný elektroměr u domovního odběru (to se dá ale dopočítat z jeho blikání, když je připojený jen ten jediný spotřebič), a něco jiného je v případě průmyslového zařízení, zejména u zařízení se zpětnými vlivy na síť.
Doporučil bych zajet si příští týden do Brna na AMPER, hned několik firem tam vystavuje různé analyzátory kvality energetické sítě, popovídat si s někým, kdo ví, co nabízí, vysvětlit mu, co přesně a k čemu to potřebuješ, a podle toho vybrat přístroj nebo adaptér.
...Ale pokud budeš řešit třeba to, co já kdysi v minulé práci - dle vyjádření zkušebny měl náš výrobek, osazený schváleným proudovým zdrojem = splňující CE rušení na vyšších harmonických, tak pak už se bez osciloskopu neobejdeš.
Přirovnání s tankem a ředkvičkami sedí jen do té doby, kdy měříš čínské moduly, poskládané v nějaký hrozen, který si neznalý zákazník koupí.
Pokud ale potřebuješ měřit něco podrobněji, tak už to smrdí ucpáním hlavně tanku okopávanými ředkvičkami...
Ale tak samozrejme, merit vyssi harmonicke multimetrem je stejna blbost jako merit spotrebu osciloskopem
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po květen 16 2022, 17:18 Předmět:
Osciloskop jakejkoliv (nějakou matematiku má snad každý), ale bude potřeba ho doplnit sondama. Napěťová diferenciální a proudová klešťová. Dělají se i osciloskopy s plovoucími kanály (např. řada Tektronix TPS) ale to je zase za víc peněz. Pokud je potřeba měřit 3 fáze, tak čtyři kanály jsou minimum (dva napětí a dva proudy třetí se dopočítá, pokud teda neni zapojenej střední vodič).
Jinak existují analyzátory sítě, v práci máme třeba Yokogawu WT1600 ( https://tmi.yokogawa.com/solutions/discontinued/wt1600-digital-power-meter/ ), dneska už bude něco novějšího tahle je už hodně stará (nechci ani odhadovat, kolik mohla stát). Ta má tři dvojce vstupů přímo na měření napětí a proudů do 50 A (k mému překvapení je nejnižší rozsah 50 mA).
Pokud jde o výkony, raději změřené průběhy zpracovávám v počítači (mimochodem ten přenos z yoko rychlostí 9600Bd stojí za to, ale furt lepší než manipulace s disketama), výkon by se ještě dal, ale harmonická analýza, i když ji osciloskopy umí, tak je to v jejich provedení spíš pro slaborpoud. (Ta yokogawa ji zobrazuje v logaritmickém měřítku a stupnice s dílky 0,1 1 10 100 je opravdu hodně matoucí.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.