Tak už môže byť chyba len v diódach, alebo v nejakom spoji. Napríklad opálené kontakty alebo uvoľnené skrutky v stýkači od toho hlučného cvakania. Čo za nešťastie je na svorkách 2 a 4? Je na svorkách 1 a 3 napätie keď je stýkač zopnutý?
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: st listopad 21 2018, 19:31 Předmět:
samec napsal(a):
Tak už môže byť chyba len v diódach, alebo v nejakom spoji. Napríklad opálené kontakty alebo uvoľnené skrutky v stýkači od toho hlučného cvakania. Čo za nešťastie je na svorkách 2 a 4? Je na svorkách 1 a 3 napätie keď je stýkač zopnutý?
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st listopad 21 2018, 21:20 Předmět:
Sandra 17: takhle se s tebou nikdo nedohodne
Ten "bordel" mezi svorkami 2 a 4 je tam proto, protože se vylomil oddělovací můstek mezi fázovými přívodními svorkami kontaktů a hrozí velké nebezpečí zkratu, tak to někdo asi něčím izolačním "zamazal".
Už výše jsem psal toto:
Je potřeba zkontrolovat jestli spíná (cvaká) při spínání spínače na pistoli a jestli se objeví střídavé napětí na primární straně a následně na sekundární straně (to v případě, že nemá "upálený" nějaký kontakt) velkého transformátoru pro svařovací proud. Z toho bych vyšel podle udané závady, že nejde svařovací proud ...
Dále by byla na pořadu kontrola výkonového usměrňovače a dalších komponent zařazených v cestě tomu svařovacímu proudu až do pistole ...
Čili ještě jednou: je potřeba změřit střídavé napětí na primáru svařovacího trafa po sepnutí toho velkého stykače, kde musí být podle toho jestli je to trafo jednofázové, nebo dvoufázové, nebo třífázové patřičné napětí, pak to samé na sekundárním vinutí, nebo sekundárních vinutích !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez toho se dále nepohneš. Pokud toto nezvládneš, tak si zavolej elektrikáře, nebo to dopadne špatně.
Až se to dozvíme, tak můžeme pokračovat. Vidím to na nejspíše upálený kontakt v tom stykači, ale to už jsem psal i výše
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: st listopad 21 2018, 21:33 Předmět:
samec napsal(a):
110V nie je dobré. Pred vypínačom, resp. v zásuvke je koľko?
zásuvka je klasická stará bakelit kus kabelu a spoj s 32A plastem, klasicky čtyřkolíky - do svářečky jdou tři dráty
multimetr je čína takže nevím jak moc můžu těm hodnotám věřit
ps: větráky jsou stavěný na 115V na fotce vypínače jsou zapojené bílou dvoulinkou
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st listopad 21 2018, 22:36 Předmět:
A co vývody 5-6, tam vedou také nějaké dráty, jestli dobře vidím ?
Proklemovat je sice můžeš, ale vznikne Ti "pakárna" u vývodů 2 a 4 s tím zalitím. Budeš muset najít nějaké jiné konce těch vodičů tam připojených a nasvorkovat ty klemy až odsud. Na to zalití bych raději zatím nesahal, pokud to nebude nutné.
Vašek
Chýba ti jedna fáza. Vetráky, stýkač aj posun drôtu sú napojené medzi jednu fázu a zem (PEN), náhodou z tej, ktorá ide. Zváracie trafo je napájané medzi dvoma fázami, z ktorých jedna nejde. Možno je niekde prelomený kábel, možno vytrhnutý z kontaktu v zástrčke. A možno je niekde v dome vypálená poistka.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt listopad 22 2018, 8:07 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
A co vývody 5-6, tam vedou také nějaké dráty, jestli dobře vidím ?
Proklemovat je sice můžeš, ale vznikne Ti "pakárna" u vývodů 2 a 4 s tím zalitím. Budeš muset najít nějaké jiné konce těch vodičů tam připojených a nasvorkovat ty klemy až odsud. Na to zalití bych raději zatím nesahal, pokud to nebude nutné.
Vašek
ty 5-6 vedou k desce posuvu, tam problém nejni to funguje,
nejde silová část
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt listopad 22 2018, 8:23 Předmět:
samec napsal(a):
Chýba ti jedna fáza. Vetráky, stýkač aj posun drôtu sú napojené medzi jednu fázu a zem (PEN), náhodou z tej, ktorá ide. Zváracie trafo je napájané medzi dvoma fázami, z ktorých jedna nejde. Možno je niekde prelomený kábel, možno vytrhnutý z kontaktu v zástrčke. A možno je niekde v dome vypálená poistka.
mezi fázemi má být 400V a mezi fází a zemí 230V ? rozvod k téhle zásuvce je v hliníku možná bude problém tam, pojistky už v domě nejsou jen jističe
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.