Bohužel nic víc k tomu není. Proč to vlastně řeším když to funguje... chtěl bych si v budoucnu vyměnit ty starý jističe za nový menší na lištu, abych měl k těm drátům lepší přístup a právě jsem nad tím začal přemýšlet, že tam je jen těch 20A, aby mě pak ten novej jistič nevyletěl...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne listopad 11 2018, 14:38 Předmět:
Že to má přepínání výkonu je logický. Co není moc logický, tak je - čistě teoreticky - Y s připojeným nulákem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne listopad 11 2018, 14:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 11 2018, 14:38 Předmět:
@blm1: do budoucna tam dej 32A. Jenom jestli není stejně přetěžovaný hlavní jistič před elektroměrem...
@ZdenekHQ: uzel těles u Fikotermů nemá být připojen, takže při poruše pouze klesne výkon. Pracovní N je pouze pro ventilátor. Na svorkovnici sice bývaly propojené svorky N-PEN, ale v případě jiné ochrany než TN-C se měly rozpojit.
@masar: na zapojení těles nezáleží, střední vodič není potřeba u Y ani D.
Naposledy upravil Achab dne ne listopad 11 2018, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne listopad 11 2018, 14:41 Předmět:
Je možný, že ty moje novější aku jsou do Y bez zapojení N. Až to rozeberu kvůli údržbě, tak se na to podívám. Už si taky nepamatuju všechno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne listopad 11 2018, 14:58 Předmět:
@Achab: A ty máš nějaký vysvětlení, proč se to primárně zapojuje do Y ? U těch aku by tím ušetřili pár metrů drátu, ale jinej smysl nevidím. Spíš nevýhodu při poruše.
Mimochodem, další šílenost jsou fastony. Vzpomínám si, jak v noci měly jasně červenou barvu a pořád se to muselo měnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
@Achab: A ty máš nějaký vysvětlení, proč se to primárně zapojuje do Y ? U těch aku by tím ušetřili pár metrů drátu, ale jinej smysl nevidím. Spíš nevýhodu při poruše...
Dovolím si také odpovědět: Jednoduše proto, že lze stejné topné těleso použít i pro jednofázové napájení, protože každá "tyč" tělesa je na 230V, na rozdíl od trojúhelníka, kde by musela být na 400V a v jednofázovém zapojení by byly nevyužité.(?)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 11 2018, 15:15 Předmět:
U tyčových těles taky kvůli snadnénu propojení - na jedné straně kamen stačí pouze uzlové propojky bez přívodů.
Nespojením uzlu s pracovním N se v síti TN-C-S ušetří jeden vodič silového přívodu, stačí 3L+PE.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne listopad 11 2018, 16:10 Předmět:
@masar: Každej rozumnej silnoproudař je pro rovnoměrný zatížení fází.
Pokud se Ti potká "úsporný" elektrokotel třeba se sporákem, MW a bojlerem na jedné fázi, hlavní jistič letí ven. "Mámo neper, vařím". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 11 2018, 16:41 Předmět:
Akumulačky a topidla od 3kW musí být připojeny trojfázově. Pro více pevně připojených jednofázových topidel do 3kW se vyžaduje rozložení příkonu na jednotlivé fáze. Takže trojfázová přípojka je stejně nutná, jinak ani dodavatel nepovolí příslušnou sazbu.
@masar: Každej rozumnej silnoproudař je pro rovnoměrný zatížení fází...
Já jsem také pro. Ale těžko se na tom domluví nájemníci v "jednofázových" bytech. Tam hraje roli spíše počet pravděpodobnosti a nepatrná "váha" bytu v rozvodné síti.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 12 2018, 12:19 Předmět:
K dotazovanému jističi - je to typ J1K50, zřejmě provedení B pro ochranu vedení. Nadproudové spouště jsou nastaveny na vyšší hodnotu, než u současných typů:
J1K50B nad 10A:
1,40In - nesmí vypnout do 1 hodiny
1,75In - musí vypnout do 1 hodiny po zvýšení z hodnoty 1,40In
Současné modulové typy, např OEZ Minia:
1,13In - nevypínací proud pro t ≥ 1hod
1,45In - vypínací proud pro t < 1hod
Při In=20A to odpovídá proudu 28A/35A pro J1K50B a 22,6A/29A pro současné jističe. Starý typ tedy může proud kotle 27,5A delší dobu udržet, nový typ stejné hodnoty by už padal.
Skutečný proud kotle bude oproti udávanému 27,5A nižší, výpočtem vychází kolem 26A. Může to být maximum ve fázi, na kterou je připojeno čerpadlo, případně pomocné obvody. Celkový proud taky může být omezen impedancí vedení, záleží na průřezu a délce. Jestli není kotel připojen na původní vývod pro třífázovou zásuvku - hodnota jističe 20A by tomu nasvědčovala. Na 32A lze jistit průřez minimálně 4mm²Cu, jak je doporučeno v návodu kotle, ale kvůli úbytku napětí muže být požadovaný průřez větší. Pro snížení dlouhodobých ztrát bych i na kratší vzdálenost volil 6mm².
masar: dík už jsem to silové schéma taky našel předběhl jsi mě
Takže jestli jsem to správně pochopil z toho co píšete, tak při tom zapojení do hvězdy do jede na tři fáze ale jen na 230V.
Achab: nemůžu tam dát jistič 32A když mám hlavní jistič jen 25A.
Co teda doporučujete až to budu měnit jakej jistič z nových typů co jsou teď na trhu tam dát, aby to nevyletělo? Měnit hlavní jistič na vyšší proud nechci to bych se nedoplatil.
A nemám ten úplně nejvýkonnější kotel mám ten model 16 (6+6+4,5kW)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 12 2018, 14:37 Předmět:
Přesněji jednotlivé topné spirály ve hvězdě jsou na 230V, těleso jako celek má napájení 3×400/230V. Sdružené napětí 400V je pouze mezi přívodními svorkami.
Kotel 16,5kW má proud kolem 25A. Jistič 3×25A/B sice bude držet, ale provoz na hraně maximálního zatížení nelze doporučit. Nadproudové spouště se za čas vyhřejí a jistič nemusí udržet ani jmenovité zatížení. Nakonec i výrobce doporučuje hodnotu 32A.
Hlavní jistič před elektroměrem 25A je nevyhovující. Při plném výkonu kotle neutáhne téměř nic dalšího, navíc bude opět zatěžován do krajnosti. Hlavní jistič je potřeba dimenzovat s ohledem na ostatní odběr v daném objektu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po listopad 12 2018, 14:43 Předmět:
16kW je docela dost. To vytápíš panelák? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.