Ahojte,


řeším zrovna problém ve vchodě u rodičů občas nefunguje elektrický zámek na vchodových dveřích.
Je to ten typ poruchy který je jen "někdy" Rolling Eyes
Blbne to všem takže problém bude dole v zámku?
Neví někdo jak zjistit čím to je ?
Může být porucha u jednotlivce ? Že má někdo třeba urvaný domácí telefón a ten blbne když o něj zavadí a zkratuje to všem ?
Budu rád za každou indicií vedoucí k identifikaci problému.


díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4054

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 13:19    Předmět: Citovat

Je zámek a zámek. Buďto starý, který se uvolní po dobu držení tlačítka a bzučí - dveře mají kouli, nebo novější elektrický samozamykací zámek, který uvolní kliku jenom krátkým stiskem tlačítka. Který máš na mysli?
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5309
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 13:35    Předmět: Citovat

Nase vchodove dvere maji madlo a servomotorkem zatahovany jazycek. privod do kridla dveri je pruzinovym krkem, pokud ma tento "patent" tak bych hledal zlomeny kabel...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1165

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 13:40    Předmět: Citovat

Zabudol si na :


zamok1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  30.08 kB
 Zobrazeno:  134 krát

zamok1.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5309
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 13:55    Předmět: Citovat

jo, ale ten elektromagnet obvykle byva v pevnej casti dverneho ramu Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1165

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 15:05    Předmět: Citovat

Sorry ,,keemo,,
Reagoval som na ,, serviceman ,,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5309
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 15:56    Předmět: Citovat

neries, aspon vidime ze je milion elektronickych uzamykacich systemov Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3403

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 19:26    Předmět: Citovat

A nejsou vstupni dvere dvoukridle?
Taky muze byt privod k zamku do kridla resen kontaktnimi ploskami .
A tady byva vzdycky nejvetsi problem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 21:17    Předmět: Citovat

Taky bývá problém, pokud je vedení k elektromagnetu zámku kabelem SYKFY xx * 2 * 0,5. Montážní fy ho rádi používají na domácí telefon a spol. Záleží kolik metrů kabelu a kolik párů se zapojí do vedení k zámku. Jeden pár má při dýlce cca 10 metrů tam a zpět odpor skoro 5 ohmů. Úbytek napětí na vedení je velkej a pak magnet zámku nemá sílu a nahodile nebo dle počasí blbne. Pokud jsou k dispozici volný páry, tak bych zapojil další paralelně.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 9:46    Předmět: Citovat

Nedávno jsem to znova řešil,jednalo se o ten starší typ s univerzálním napájením 8-12V AC/DC.Tlačítek bylo hodně,čokolád taky a rozvody byly z 50% dvoulinkou laněnou asi 2x0.5mm² a zbytek tvrdá telefoňácká trojlinka s lámavym 0.2 nebo kolik přibitá na zdi a zalepená pod rantlem lina.Ten zámek už dávali novej před tim,pak jsem měnil i trafo za silnější.Nakonec zůstala 1 čokoláda,novej zámek,nový trafo,původní tlačítka a kabeláž jsem nahradil 2x1.5mm² OFC reprokabelem a je klid.Spotřeboval jsem ho asi 20m a nedivim se,že jim to od 3 stolů nefungovalo s původníma kabelama(ty tlačítka nesměj z bezp.důvodů spínat primár(chtěl jsem je nahradit MOELLERama v krytu s IP65,natahat to CYKY 2Ax1.5,spojit v acidurkách v podhledu a ovládat primár,ale neprošlo to,že drahý a tak) a původní tlačítka maj limit 2A/48V podle výlisku.)U toho SYKFY bys potřeboval na 20m těch párů asi 6-8 pro 1 zámek starýho typu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Discors



Založen: Jan 13, 2014
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 21:36    Předmět: Citovat

Ahoj,

Diky všem moc za rady jste super je tam zamek Befo 1211. A vedeni sykfy 0.5... To s tim odporem me vubec nenapadlo. Když jsem meril napeti na zamku tak jsem ale nenameril nic.. Vymeil jsem zamek za Fab 1211 a uvidime jestli to nepretane tak vyměnim i privod.


Diky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3403

PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 6:03    Předmět: Citovat

A dvere jsou jednokridle se zamkem v zarubni a nebo jsou dvoukridle se zamkem v polofixnim kridle?
A pokud jsou dvoukridle, jak je resen privod do polofixniho kridla?

A co se tyka poctu najemniku, nebo alespon pocet podlazi, abychom si mohli udelat predstavu o delce vedeni od pristroju ke dverim.

A pod jakym systemem domofonu nebo alespon na jakem typu zdroje (napajeni pro zamek) to cele pracuje?

Aby to z tebe clovek tahal heverem Smile

Zamky BeFo 1211 a Fab 1211 jsou konstrukcne stejne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 8:49    Předmět: Citovat

Neřeš to, problém je určitě málo párů toho Sykfy. Já jsem několikrát použil pro kecafón, vidafón a zámek JYTY 14x1 a na vzdálenost cca 50 m bylo 2x1mm2 (paralelně) už skoro na hraně kdy zámek chodil ještě spolehlivě. Trafo a zámek už typ nevzpomenu, je to skoro 20 let. Něco Stropkov, něco cizina co prodával hradeckej Kelcom, tehdá zcela běžný věci na trhu.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 11:09    Předmět: Citovat

U střídavých zámků Tesla Stropkov 4FN 877 01 (8V/800mA) se vyžaduje odpor vedení do 4Ω. V případě vyššího odporu je možné použít spínací modul (relé) 4FK 176 66. Přes telefony pak jde pouze ovládání a délka vedení pro napájení zámku je redukovaná na jeho vzdálenost od zdroje.

Pro BeFo 1211 je udávaný proud 300mA/AC a 600mA/DC, maximální odpor vedení neuveden. V případě potřeby je možnost použít podobný pomocný spínač, jako výše uvedený 4FK Stropkov. Další alternativa (pouze pokud je v konkrétním případě možná) je změna napájení z DC na AC - snížení odběru, tím i úbytku napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund