Zaslal: po říjen 15 2018, 15:01 Předmět: Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič?
Ahoj, už jsem tu hledal, ale nenašel odpověď.
Budu kupovat stroj s motorem, co má pracovní proud 15A, náběh k 50A, 380V, 5,5kW, 3F. Potřebuju ho umístit k nějaké dobré duši, ale všichni mají tak maximálně 3x25B pojistky. Četl jsem, že B pojistky zvládnou 3,5x jmenovitý proud, zvládnou náběh toho stroje?
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 635 Bydliště: Liberec
Zaslal: po říjen 15 2018, 15:33 Předmět:
Bude asi záležet i na tom, co motor pohání. Pokud bude možný rozjezd motoru s přepínačem hvězda - trojúhelník bez zatížení tak to možná s odřenýma ušima vyjde, ale s 3x25B spíše ne. Jediným řešením asi bude měnič frekvence pro plynulý rozjezd nebo silnější jistič popřípadě osazení 3x25C což distributor většinou nepovolí.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6738 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 15 2018, 15:37 Předmět:
Cirkulárka s 5.5 kW motorem s přepínáním hvězda trojúhelník se nám na chatě na 3x25B, pokud není nic jiného významného zapnuté, normálně bez problémů rozbíhá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6027 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 15 2018, 16:02 Předmět:
U mě jistič 3×25A/B udrží volný rozběh cirkulárky 7,5kW. Ovšem při nízkém ostatním odběru. Při současném dalším zatížení výkonnějším spotřebičem už by téměř jistě vypadl. Stejně tak u zařízení s těžkým rozběhem.
Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.
Jinak ještě jedna věc, na kterou tak trochu spoléhám.
Mám už jeden stroj, 1F 220V 3kW, náběhový proud je kolem 40A (bylo měřeno) a chodí mi na B20 jističi. Mám k němu takové udělátko s cca 15 metry kabelu s (myslím že) malým průměrem, na který při startu na vteřinu přepínám - spolehlivě to ten náběhový proud dostatečně sráží.
- dalo by se teoreticky něco takového udělat i u 3F 380V????[/code]
Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw
Softstartér přepíná Y/D? Jestli jsem nezvolil špatné parametry, tak jsem našel softstartér za 16 tisíc, což už je krapítek moc - tak maximálně 5-10 tisíc bych do něj vrazil...
Napsal jsem to špatně. Pokud se jedná o věc která má velký setrvačník a je možno ho roztočit aniž by byl zatěžován mohlo by to jít přepínačem Y/D s dobou startu klidně půl minuty i déle.
Softstartéry pokud nekoupíš někde starší tak moc nemají smysl. To se spíš podívej někde na bazoši po starším frekvenčním měniči. _________________ Internet - metla lidstva
S tim prepinacem Y/D pozor na to aby motor umel 400V v trojuhelniku. Ne kazdy motor to umi. A jak nam rikali na prezentaci menicu Schneider Electric, softstarter pri rozbehu bere ze site aktualni proud motoru, takze proudovy naraz moc nesnizi. Na rozdil od menice.
Petr
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.