Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 25 2018, 21:47 Předmět:
Má ten stykač na sobě uvedený, že je schopnej vypínat i STEJNOSMĚRNEJ proud? Je jasný, že to máš k nějakýmu solárnímu zdroji, ale je ti taky jasnej rozdíl v potřebnejch vlastnostech mezi kontaktama a silovou mechanikou pro AC a DC ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spíš pozor na to, jestli to nespíná nějakou velkou vstupní kapacitu, pokud to třeba připíná panely k měniči. Pro spínání vybitých kondů k napětí jsou specilání stykače (v kompenzacích) s pomocným kontaktem přes odpor, v předstihu pár ms před hlavním. Cenově jsou to ale násobky běžného.
Pro vyšší spolehlivost při vypnutí DC obvodu je lepší sériové řazení stykačů. Dojde ke čtyřem přerušením dráhy oblouku při vypínání.
To může u obyčejného stykače zařadit do série 3 kontakty a obvod bude přerušován na 6-ti místech. Nebo spínat kombinací polovodičového spínače a stykače. Stykač by pak mohl spínat a rozpínat bez zátěže
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt červen 28 2018, 14:31 Předmět:
Já si nejsem jistej, jestli ten "obyčejný" AC stykač i při 6 kontaktech v serii nebude dělat paseku.
Když jsem dělal DC přepínání, bylo tam pro pár amper sice obyčejný silový relátko 25A, ale v serii s IGBT. Takže odepínalo už bez napětí. Ovšem kdyby se IGBT prorazil, bude z toho parádní svářečka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ježíšmarjá, nedělejte z toho takovou vědu.
Spínání a rozpínání DC obvodů, není nic složitýho, obzvlášť v dnešní době.
Jó, takhle v roce cca 1975, to byl masakr.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.