Zaslal: po leden 22 2018, 21:29 Předmět: Predradniky elt BE258
Zdravim
mam prerobene svietidla v garazi pomocou predradnikov BE 258. Pokial bolo teplo vsetko funguvalo spravne. Aktualne ked je chladno predradniky len rozziaria konce trubic ale nenastartuju. Vymenil som v nich elyt za vyssiu kapacitu a myslel som ,ze to pomohlo, ale po prepajkovani som nechal predradnik neuzemneny a to bol dovod preco to zacalo fungovat. Neviete poradit preco neuzemneny predradnik trubice nastartuje ale uzemneny uz nie?
No za predpokladu že je správne pripojené L a N? a menil si len kond predpokladám za mostom? - na schéme akože C2?
Píšeš TN-S? - tak skús prerušiť Cy (kľudne vyhodiť).
Lebo GND ide rovno na plech tak to bude OK (aj ako chránič).
Alebo ešte skús N premostiť z GND a 3.vodič (ochranný) ani nepripájať alebo to ani neriešiť. Ved ked to svieti? - tak načo?
Viem že toto by som radiť nemal - ale berme to tak že je to pravdepodobne stropné teleso ktorého sa nikdy nikto ani nedotkne a dobrá trubka vydrží XY rokov.
Iná situácia je ak sa také osvetlenie používa napr.na akvárku. Tam zvýšená (prúdová) ochrana zmysel má.
Len pre zaujimavosť -som chcel ako akvarista dodať...
často sa riešilo na akva fore že niekomu vypnuté osvetlenie v intervaloch trubica "bliká" a prečo? a z akého dôvodu? a čo príčina takéhoto stavu...
Problém nastáva ak bolo teleso pripojené na TN-S (z prúdakom) a cez časové zas.hodiny. Ide o to že niektoré spínajú N a nie L tak sa práve cez Cy pomaly nabije C2 a v intervaloch sa vybije. Cez ten Cy (v takomto prípade) preteká tak málo prúdu že to nevyhodí prúdak ale stačí na to že tú C2-vojku v pohode za určití čas (záleží od kapacity Cy) nabije.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.