Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 30 2017, 16:00 Předmět:
Behemot napsal(a):
Na doporučení revizáka sem se na to , když se s tím jednou bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Někteří výrobci sporáků požadují připojení přes vypínač s minimální vzdáleností rozpojených kontaktů 3mm. Vynechání vypínače by v krajním případě mohlo mít vliv na uznání záruky. Ale když tomu požehnal revizák...
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: po leden 01 2018, 13:57 Předmět:
Situace :
Úzká, ale tlustá měděná nulová šína v TNS rozvaděči /v podstatě je to takovej trámek asi 16x8/, v šíně fakt nahusto a hezky pravidelně, sikcak napráskaný závity se šrouby M5, takže absolutně není kam přidělat další.
Zbyl poslední volný šroub, pod který je potřeba kvalitně připojit dva 2,5mm2 a tři 1,5mm2 plný Cu vodiče.
Velký trvalý příkon se bere jen z té jedné 2,5mm2 /asi 2,5kVA pro topení-klimu/, zbytek vodičů je na tom s průměrným trvalým příkonem dobře /málo/ až na zapínací náraz, omezenej softstartem zařízení na striktních 16A po dobu několika málo půlperiod.
Jak byste těch pět drátů pod jeden šroub řešili Vy? Jaký šroub, jaký mezipodložky atd.?
Ostatní šrouby jsou už tak dost obsazený, většinou po dvou drátech - jedna 4mm2 Al a jedna 2,5mm2 Cu přes dvě cupalový podložky /hlína je vespod/, původní šrouby v šíně jsou mosazný.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: po leden 01 2018, 14:53 Předmět:
Víš, co je měděná šína v rozvaděči?
Je to jevištní, striktně TNS rozvaděč. Ty zmiňovaný nuly už odcházej do instalace, DIN lišta s rozjištěním tam sice je a žlaby taky, ale nějak mi přijde hloupý nadpojovat nuláky, dávat je do interního perforovanýho žlabu v rozvaděči a hlavně tahat nějakou svorkovnici hned vedle jističů a dalších hejblat.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 01 2018, 15:22 Předmět:
Daly by se použít svorky na přípojnice, viz třeba zde.
Pod příložku svorky vhodné velikosti se vejde více vodičů. Několik původních šroubů se odstraní, vodiče se rozdělí do nových svorek.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po leden 01 2018, 17:59 Předmět:
Prosím jakou hodnotu má ten originální odpůrek v 400V doutnavce ve vypínači sporáku a jakým ho popřípadě nahrazujete aby ta doutnavka vydržela víc, nezčernala?
Díky.
Jak byste těch pět drátů pod jeden šroub řešili Vy? Jaký šroub, jaký mezipodložky atd.?
Ostatní šrouby jsou už tak dost obsazený, většinou po dvou drátech - jedna 4mm2 Al a jedna 2,5mm2 Cu přes dvě cupalový podložky /hlína je vespod/, původní šrouby v šíně jsou mosazný.
Existuje taková přechodka, vypadá jako dva články čokolády. Z jedné strany je společný mosazný výstupní obdélník (ten přijde dotoho můstku) Z druhé strany tři svorky pro přívodní dráty. Nedávno jsem je kupoval v Argosu a stojí to pakatel.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 01 2018, 18:58 Předmět:
Behemot napsal(a):
Zajímavý je, že tahle věc je už dneska skoro mrtvá. Hledal sem rozumnej 3f vypínač pod omítku s krytím - ani hovno. Všechno jen průmyslový venkovní moduly (maximálně to nabastlit na omítku) a drahý jak ludra. Na doporučení revizáka sem se na to **, když se s tím jednou za pár let bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Achab napsal(a):
Zapuštěné i nástěnné sporákovky se pořád vyrábí - standardní 25A bílá a menší 16A bez doutnavky, v různých barvách. Mám dojem, že typ Tango nepřekračuje rozměry dvojzásuvky stejné řady.
Ten modulek (s doutnavkou) se probíral nedávno tady, když ho sháněl Killroy _________________ Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 01 2018, 19:23 Předmět:
Přesné označení původního typu doutnavky je 3911-9201-20 (220/380V). Novější provedení 3916 může mít jiné doutnavky, odpory budou přizpůsobeny i podle napětí. Současně jsou dostupné typy:
3916-22330 - pro spínače 3553 (230V-0,8mA)
3916-23330 - pro sporákové kombinace (230/400V)
Naposledy upravil Achab dne ne září 13 2020, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 02 2018, 21:07 Předmět:
Nacpal bych tam svorku z tzv "PE 7", tj normální trámeček s sedmi šrouby, ale jsou i 4x. 2x texák, klidně pod napětím:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.