Zaslal: pá říjen 06 2017, 21:24 Předmět: Pojistka před teploměr
Zdravím pánové.
Používám tento digitální teploměr TPM-900 na panelu a stala se mi havárie.
Asi po roce občasného ( 1x týdně asi 6 hodin) používání se z něj zakouřilo a konec. vevnitř shořel výkonový rezistor a možná i něco jiného. Naštěstí jem byl u toho a včas odpojil.
Chtěl bych k napájení přidat nějakou pojistku pro sichr, abych nevyhořel, bohužel nevím jakou použít?
Poradil by někdo?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so říjen 07 2017, 6:57 Předmět:
kanda napsal(a):
jde mě hlavně o hodnotu té pojistky.
Ona je to složitá vyšší matematika, tak chápu, že s tím výpočtem může mít normální elektrikář problém. Po delším pátrání, a vědecké činnosti, se mi podařilo najít tuto rovnici:
P = U × I => I = P ÷ U = 3 W ÷ 230 V = 0,01304347826 A = 13 mA
Nebo to jde udělat ještě složitěji a do napájecího přívodu teploměru připojit ampérmetr a podívat se, kolik ukazuje. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 07 2017, 8:26 Předmět:
Ono to bude opravdu složitější. Pojistka 32mA se dozajista přeruší díky nárazovému proudu. Předpokládám napájení proudovým zdrojem s kapacitní reaktancí. Takže buď T charku ale spíš více než 32mA provozních. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Neniu, a teď ještě zahrnout do výpočtu účiník toho mizerného spínáku co v tom je, 120% vypočtené hodnoty, vzít v potaz nabíjející se primární kapacitu spínáku ... a jsme zase někde kolem těch 100mA. Má to být primárně ochrana proti vyhoření, né přetížení (má to vůbec jiný výstup než LED displej?) _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so říjen 07 2017, 9:20 Předmět:
kony2807 napsal(a):
Neniu, a teď ještě zahrnout do výpočtu účiník
Asi blbá otázka, ale proč účiník?
Jinak si všimni, že doporučuji pojistky větší o více jak 100% proti výpočtu a navíc ještě pomalou. Uznávám, nebylo to v textu napsané, ale z odkazu je to pochopitelné. Snad. Tedy. Možná. Domnívám se.
Čistě teoreticky by hodnota pojistky mohla být napsané v dokumentaci od toho přístroje. Jinak to chce spíše změřit a vyzkoušet. Domnívám se však, že tě 32, případně 40, miliampérů bude vyhovovat. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 07 2017, 18:28 Předmět:
V tomto případě pojistka chrání spíš proti vnějším škodám v důsledku zkratu, nebo značného nadproudu. Elektronika nemusí poruchu přežít ve stavu, aby se vyplatila oprava.
Místo pojistky bych v přívodu použil ochranný odpůrek. Třeba 180R/0.125W. Přístroj to sice neochrání, ale taky nic při jeho poruše nepodpálí.Je to levná jednorázová ochrana pro omezení a přerušení proudu při zkratu. Používá se běžně místo tavných pojistek třeba u úsporných zářivek a u lumidek (LED žárovek).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 09 2017, 9:57 Předmět:
Já, když chci předřadit pojistku nějakýmu obecnýmu zařízení, tak si do napájení hodím multimetr a přepnu do funkce Fast Max. Pak to zhruba desetkrát zapnu/vypnu s čekáním na vybití kapacit a podle maximální a provozní hodnoty zvolím vhodnou pojistku.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.