Zaslal: út srpen 15 2017, 22:37 Předmět: Prepínateľná viacnásobná zásuvka
Zdravím,
máme zásuvku, kde občas vyrazíme prívodný istič. Istič je v poriadku, problém sme my, kedy omylom zapojíme dva výkonné tepelné spotrebiče. Problém druhý je, že my k ističu nemáme prístup, takže než niekoho zoženieme, sme bez elektriny. Ideálne by bolo dať do okruhu istič, samozrejme menšej hodnoty než ten hlavný. Odradzuje ma montáž - neviem kam by som to dal, chcelo by to vbudovať do nejakej krabičky aby bol zabezpečený prístup ku svorkám, neviem do akej, malo by to byť asi niekde pevne vbudované, proste problém, keďže sa jedná o cudziu vec - ktorú len sporadicky použijem. Lepšie riešenie sa mi vidí už nejaká hotová vec - a to konkrétne napríklad keby existovala nejaká aspoň dvojnásobná zásuvka, kde sa vzájomne prepínajú napájané spotrebiče -občas príležitostne pozriem, ale nikde som nič také nevidel, pozeral som aj na nete, bezvýsledne. Predstavujem si to nejako takto len by ten vypínač prepínal jednotlivé zásuvky medzi sebou. Nevie niekto či to existuje, alebo nejaké jednoduché a lacné riešenie?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st srpen 16 2017, 4:57 Předmět:
Hledej "prioritní relé" nebo "prioritní spínač", to by ti mohlo pomoci. Jinak rozbočka s přepínačem by byla šikovná věc, ale asi to fakt nikdo nedělá. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 16 2017, 10:30 Předmět:
jogo9 napsal(a):
Ideálne by bolo dať do okruhu istič, samozrejme menšej hodnoty než ten hlavný.
Jistič s malou proudovou hodnotou který by vypínal s dostatečným předstihem, by už nemusel udržet ani ten jeden spotřebič. A pokud by byl slabší pouze o jeden stupeň (což ani nemusí být možné), tak není zaručeno, že spoušť předřazeného jističe předehřátá delším přetížením nevypne taky.
Úplně bezpracné řešení je zavést podobný systém jako na některých pracovištích:
"Kdo vyrazí pojistky, jde pro elektrikáře a platí flašku."
Jedine to rozdelit na 2 zasuvky, a dat medzi privod a zasuvky prepinac, ktorym bude prepinat privod bud do jednej, alebo druhej. Je to najspolahlivejsie riesenie.
Slabsi istic nemusi pomoct, bezne sa stavalo, ked praskla ziarovka v byte, tak istic v byte bol ok, ale vypadol hlavny istic pred bytom _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 16 2017, 14:39 Předmět:
Není přesně popsané kde a za jakých okolností problém vzniká. Jestli je to zabezpečení proti manipulaci neznalými osobami v práci, dětmi doma apod. Taky jestli jde o jednu zásuvku se samostatným jištěním, nebo více na společném obvodu.
Jakékoliv blokovací zařízení ze kterého budou spotřebiče připojeny přes zásuvky bez dozoru nic neřeší. Kdokoliv je může připojit oba přes běžnou rozdvojku, nebo do jiné zásuvky, pokud na obvodu je. Spotřebiče by musely být připojeny pevně, což může být problém.
Ďakujem za odpovede, ide napríklad o dve varné kanvice a pod. a je to niečo ako pracovná záležitosť - rozdvojku tam nikto dávať nebude, inak by si to už dotyčný musel zodpovedať sám, ide iba o to eliminovať ľudskú zábudlivosť - neustále vyťahovanie spotrebičov ide pekne na mozog..
Prívod nie je istený samostatne, istič vypne niekedy pri zapnutí druhého spotrebiča, inokedy za prevádzky, niekedy sa stane že nevypne.. asi je to na hrane -nemyslím že by to ovplyvňovalo niečo iné zapojené na tom istom drôte..
Pozrel som to prioritné relé, žiaľ je tam riziko neželaného nekontrolovateľného zapnutia druhého spotrebiča po poklese prúdu prvého, inak dobrá vecička..
Zrejme teda budem musieť pozrieť nejakú mohutnejšiu rozdvojku so spínačom - aby som v nej mohol vôbec vnútri niečo robiť. Ak tam budú nejaké pevné prepojovacie pliešky, nebude problém, ak po prestrihnutí a vhodnom inom napojení sa, použijem bežné pájkovanie? Doma by som si to urobil po svojom, tu by som mal predsa len asi dbať na nejaký vyšší level -a možno aj viac na nejaký ten paragraf..
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne srpen 20 2017, 13:32 Předmět:
Jistič 16A unese klidně 17A velmi dlouhou dobu... Spíš to může být tím, že obvod bude zatížen ještě i jiným proudem... Já bych také doporučil přednostní relé, ale není to korunová záležitost a ještě by se mohl naštvat že jeden blokuje druhého, chtělo by to dvě relé s nějakou logikou, aby se někdo necítil ukřivděný, neboť při použití jednoho by měl jeden přednost před druhým...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne srpen 20 2017, 13:59 Předmět:
Také se dá dát do série s každým spotřebičem proudové relé, které svými kontakty vypne druhý spotřebič. Pak to funguje podle logiky: kdo dřív zapne, ten vaří a druhý čeká.
Proudové relé se pochopitelně dá nahradit i modernějším způsobem indikace průchodu proudu, něco jako zásuvka Master-Slave. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne srpen 20 2017, 15:37 Předmět:
Řešení se dvěma přednostními relé je technicky čisté, jde jen o to, že to není levná záležitost a vyžaduje i určité technické řešení, ale tomu odpovídá výsledek, zejména třeba tam, kde není běžně přístup k jistícímu prvku..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 20 2017, 16:02 Předmět:
Pokud je takový nápor na vaření kafe, tak už by se vyplatilo zřídit další samostatný obvod a byl by pokoj. Nebo pokud je původní zatěžován dalšími spotřebiči v jiných zásuvkách, tak obvod na vhodném místě rozdělit a samostatně jistit. Možná to nakonec dá míň práce než bastlit nějakou krabici s relé a zásuvkami na zeď.
Doma mám z nouze zásuvku ze sporákového obvodu jištěného ITM 12A. Je do ní zapojena konvice a mikrovlnka - při současném zapnutí všeho až 7,5kW na fázi. Přesto se ani za deset let nikomu nepovedlo jistič vyrazit. Když ty spotřebiče stojí skoro vedle sebe, tak jasně vidím že je některý zapnutý. Podobné problémy s obsluhou spotřebičů jsem naposled zaznamenal při nasazení v psychiatrické léčebně, tam se ovšem nelze divit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.