Pomůže, ten je na to jak dělanej.
Zvolíš hodnotu Rx a zesílení A. Musíš mít zdroj kladného a zdroj záporného napájení OZ a zem přivést z jejich propojení. Jsou i jiné finty, ale tohle je základ.
Hm tak jsem to zapojil dle tvojí rady (akorát s hodnotami 22O a 110kO) a napětí je okolo 45mv a když tlak zvýším tak se hýbě opravdu jen nepatrně :/
Je třeba postupovat systematicky. To znamená
1) změřit multimetrem napětí na svorkách snímače bez tlaku.
2) změřit totéž napětí při stlačení sondy známým tlakem (při zachování polarity měřicích hrotů multimetru).
Z rozdílu těchto dvou napětí a požadovaného napětí na výstupu určíš potřebné zesílení.
Také je třeba dbát na to, aby při stlačení senzoru napětí na svorce 2 stoupalo (bylo kladnější) a na svorce 4 klesalo (bylo zápornější). V opačném případě svorky 2 a 4 zaměň.
Předpokládám, že zesílení 2x, kterého jsi chtěl docílit, je voleno pouze z "cvičných" důvodů. Ve skutečnosti bude požadované zesílení mnohem větší.
A snaž se vyjadřovat přesně - tebou udané hodnoty odporů 22O a 110kO jsou nesmyslné. Použij správné symboly kΩ. Jinak se nedopočítáme.
ake napetie je medzi pinom 2 a 4 bez tlaku a pri pracovnom tlaku (cca maximum co chces merat) ?
Bez tlaku ->2,52441 - 2,52929V
s hydrostatickým tlakem 0.568933732 psi (naliji 40cm vody ) -> 2,52441 - 2,52929 V (tlak se nezmění)
Pokud přiložíminjekční stříkačku(3ml - vzduch) a zmáčknu, tak se hodnota posune na 2,74V.
Rozsah by mělo mít čidlo +-5psi.
_____________________________
masar napsal(a):
Sadd napsal(a):
Hm tak jsem to zapojil dle tvojí rady (akorát s hodnotami 22O a 110kO) a napětí je okolo 45mv a když tlak zvýším tak se hýbě opravdu jen nepatrně :/
Je třeba postupovat systematicky. To znamená
1) změřit multimetrem napětí na svorkách snímače bez tlaku.
2) změřit totéž napětí při stlačení sondy známým tlakem (při zachování polarity měřicích hrotů multimetru).
Z rozdílu těchto dvou napětí a požadovaného napětí na výstupu určíš potřebné zesílení.
Také je třeba dbát na to, aby při stlačení senzoru napětí na svorce 2 stoupalo (bylo kladnější) a na svorce 4 klesalo (bylo zápornější). V opačném případě svorky 2 a 4 zaměň.
Předpokládám, že zesílení 2x, kterého jsi chtěl docílit, je voleno pouze z "cvičných" důvodů. Ve skutečnosti bude požadované zesílení mnohem větší.
A snaž se vyjadřovat přesně - tebou udané hodnoty odporů 22O a 110kO jsou nesmyslné. Použij správné symboly kΩ. Jinak se nedopočítáme.
1) 2,52441 - 2,52929 V
2) 2,52441 - 2,52929 V
3) proč je hodnota 22Ω a 110kΩ nesmyslná ?
___________________________-
PS: měřím pomocí arduina, externí "stabilní "zdroj, hodnota kolísá v rozsahu
Myslím, že ale nebudou stejné vstupní odpory.
Na jednom vstupu bude Rin=R1, na druhém Rin=R3+R4.
Pokud má ten OZ napájení, pak mezi svými vstupy udržuje nulové napětí. Takže R1 i R3 vedou do uzlu se stejným napětím, mají stejnou hodnotu a tedy vstupní odpory jsou stejné.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červenec 02 2017, 14:32 Předmět:
medzi čim a čim to napetie meras ? - merak ma dva privodne vodice (predpokladam že maš taky) , oba musis niekde prilozit
ked si zatlacil striekackou, kde stuplo to napetie (medzi cim a cim) ?
ked nenamerias ziaden rozdiel na cidle , tazko moze operak nieco zosilnit.
Já tam nikde v Masarově schémátku 22Ω nevidím, ty ano? Hlavně že napětí měříš na 6 míst a ani na posledním místě se ti nehne.
Nejdříve jsem zapojil 110kΩ/220kΩ , napětí se mi zdálo malé, tak jsem zapojil 22kΩ/110kΩ , posléze i 22Ω/110kΩ. Je na tom něco nepochopitelného ?
________
Já mezi 2,52929 a 2,74 vidím rozdíl, ty ne ?
Boužel při nalití vody žádný rozdíl není :/ (thats the problem), šest míst jsem uvedl opravdu jen proto abych zdůraznil že napětí nestouplo.
medzi čim a čim to napetie meras ? - merak ma dva privodne vodice (predpokladam že maš taky) , oba musis niekde prilozit
ked si zatlacil striekackou, kde stuplo to napetie (medzi cim a cim) ?
ked nenamerias ziaden rozdiel na cidle , tazko moze operak nieco zosilnit.
Napětí stouplo mezi pinem 2. (čidlo - positive output) a 4. (čidlo). Jěště jsem zkusil propojit 4. pin čidla s GND arduina - z toho jsou naměřené hodnoty výše.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.