Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 07 2017, 20:55 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Ten termočlánek bude tekutý?
protože
joki napsal(a):
Moze mi niekto doporučit panelový teplomer?
napajanie 24V DC
vstup pre termočlanok asi Skový
Teplota zobrazovania 600 az 1700C
...
ale přitom
wikipedia napsal(a):
...
Termočlánek typ S je pro teploty 0 - 1400°C
...
Takže opravdu se ti ten termočlánek S změní na loužičku kovový slitiny - a naměříš s ním leda tak velký kulový ... Potřebuješ buď typ C, nebo D, anebo G - anebo platinovej odporovej .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 07 2017, 22:38 Předmět:
Ve finále je to ale pro výsledek za daný teploty jedno, nemáš ten pocit?
Kulový s přehazovačkou naměří tak jako tak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Termočlánek typu S je dlouhodobě do 1600°C a krátkodobě do 1750°C (platina se taví při 1768°C). Hodil by se tam víc termočlánek typu B, ten je na 1700°C trvale.
Pokud by udělal platinový termočlánek S loužičku, tak by ji udělal i platinový odporový teploměr nebo jsou snad dva druhy platiny ty chytrolíne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 08 2017, 9:38 Předmět:
Andulko, Pt odporovej teploměr je celý čidlo z platinovýho drátku, zatímco termočlánek je už ze základního principu složenej ZE DVOU MATERIÁLŮ - a platina je jen jeden z tý dvojice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2007 Příspěvky: 51 Bydliště: ZH -sk
Zaslal: út květen 09 2017, 15:32 Předmět:
Chlapi meranie tej teploty funguje tak,že signal z termočlanku ide do nejakej ektronickej skrinky (asi preto aby dvoj vodič termočlankov nebol taky dlhý)
--dalej analogový signal pokračuje do vstupu simaticu. Ten riadi výstupom postup ohna v horakovej plošine,
Takto to normalne funguje 20rokov
Teraz ale chcu aby bolo teplotu možne vidiet aj na horakovej plošine.
Doteraz ju videli len na monitore velinu.
Skontrolujem či je ten termočlanok fakt S,
Ste ma zneistili!
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt květen 11 2017, 20:47 Předmět:
Zkus zjistit, jaký signál jde z té skříňky do Simaticu. Úplně ideál, kdyby tam šlo 4-20mA nebo 0-10V. To by ses pak napíchl mezi shitmatic a skříňku nějakým zobrazovátkem. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 13 2017, 21:16 Předmět:
Joki - nechápeš!
Victronix myslí přístroj, kterej kvůli systematizaci měřáků a jejich indikačních jednotek PŘENÁŠÍ INFORMACI o naměřený hodnotě buď formou napětí nebo formou proudový smyčky. Napájenej může bejt klidně jak 24V, tak i jiným napětím, ale ta snímací jednotka u termočlánku z naměřený teploty udělá buď napětí 0-10V, kde 0V je spodní teplota nějakýho rozsahu a 10V je maximum - a na panelu je jen univerzální měřák do 10V s příslušně namalovanou stupnicí - a klidně může zobrazovat teploty od 200°C do 800°C nebo i vejš. Stejnou funkci má proudová smyčka 4-20mA, kde navíc odpadá problém s odporem vedení mezi snímačem, zesilovačem a samotným měřákem - prostě pokud vstupní jednotka "pošle" do vedení proud 20mA, musí jít na konci linky zapojenej příslušněj měřák vždycky na doraz u hodnoty 100% a je jedno, co zobrazuje - teplotu, tlak nebo třeba počet litrů za minutu, snímanejch nějakým průtokoměrem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so květen 13 2017, 22:11 Předmět:
(píšu až teď, nemohl jsem najít v papírech odkud to bylo)
při rekonstrukci kotelny jsme nakupovali panelový měřáky (pro TC-K) od
https://www.rawet.cz/
co jsem koukal do jejich sortimentu, tak by se ti možná hodil
R24-T7 (pro TC-S)
viz
https://www.rawet.cz/data/files/products/27-03-2017_14-26_R24-2.pdf
(vybrat konfiguraci)
a cena je taky celkem slušná _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.