Zdravím, měl bych dotaz taktéž na výrobek Honeywell S4565A 2019 1 - Automatická zapalovací jednotka ke kotli Destila.
Doposud fungovalo všechno, jak mělo. Jenže včera, když jsem řezal dřevo na pile, došlo náhle k podpětí (motor snížil otáčky, pohasly zářivky) a poté se vše vrátilo do normálu (ale možná došlo i k mírnému přepětí).
Když jsem pak došel ke kotli, nefungoval. Až po stisknutí tlačítka ''Odblokování poruchy''. Kotel se potom už sám automaticky nezapínal.
Ale pak došlo ještě k dalšímu problému. Elektromagnetický (plynový) ventil přestal fungovat. Nelze na něm naměřit odpor. Tak jsem změřil obyčejným multimetrem výstup z krabičky do ventilu a neměřil jsem +-200V ss a +-100V stř.
Nakonec jsem krabičku otevřel a zjišťoval, jestli se něco neodpálilo. Vše se zdá být v pořádku. Nojo, ale je zajímavé, že na před výstupem pro ventil je usměrňovač, tak proč tam jde střídavé napětí?!
Nicméně, ještě před usměrňovačem jsem si všiml varistoru S10 K275, který by mohl být odpovědí na spoustu otázek. Jestliže eventuálně došlo k přepětí, varistor zareagoval (otevřel se), a tím zkratoval obvod před usměrňovačem a mohli odejít diody.
A poslední věcí je, k čemu tam vlastně ten varistor vlastně je? Když se aktivuje, má dojít k přepálení nějaké pojistky vlivem zkratu, ale na desce žádná není a jistič to taky nevyhodilo.
Nevíte, jak teď postupovat?
Já jen, když si budu kupovat nový plynový ventil, aby to nedopadlo stejně. Aby tam nešlo něco, co nemá, a tím dojde ke zničení. A navíc by to byla docela rána, kupovat najednou ventil i krabičku.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 15 2017, 15:16 Předmět:
Nie často, ale prerušenie niektorého vinutia pri tých ventiloch sa stáva.
Ak si dobre pamätám, sú tam dva ventily. Na piatich pinoch,..stredný je kostra.
Tak, ventil byl vyměněn a zatím to funguje. Jen mně nejde do hlavy, proč je před výstupem pro ventil usměrňovač, když jeho napájecí napětí má být střídavé?!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.