Prosím - mám elektromotor, který byl spouštěný přes relátko.
ze štítku:
Je to typ SKH 80-2B, 3 fáze, 1,1kW, 2,5A
IP 55 rv 2009 Y
Isol. Kl. F není uvedeno nic, (asi ný?) 77%, T
400V 50hz 2780 ot
cos fí 0,94
S1
Mám zde trochu víc vodičů, červený, černý, hnědy. Pak zde jenulový modrý, zem na kostru a jeden tenčí bílý.
Fáze byly napojené na první tři, nulák je jasný i se zemí. Ale nevím, k čemu slouží tenčí bílý drátek. Byl zapojen přes odbočku z relátka na černou fázi. Nevím, k čemu slouží - může mi prosím někdo poradit? Potřebuji zapojit motor přes vypínač na zdi, relátko jsem vytáhl ven.
Při nezapojeném bílém mi přijde, že se motor občas hůře roztočí (nevím, zda to není rozběh. kond.). Nevím, zda ho zapojovat či ne - nebo kam.
Pokud jdu od motoru na relátko, tak jde:
bílá kabel-> relátko, kde je značka A1-kostičkaA2->rozpínací kontakt 14/13 a černá fáze jde odbočkou na kontakt 13
Foto svorkovnice, foto štítku (kde by mohl být i uveden výrobce a hledat v jeho katalozích), zkusit nakreslit schemátko podle zapojení a podle naměřených údajů. Napadá mne, jestli ty přespočetné dráty nepatří vestavěnému kliksonu - bimetalu co hlídá přehřátí vinutí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Foto svorkovnice, foto štítku (kde by mohl být i uveden výrobce a hledat v jeho katalozích), zkusit nakreslit schemátko podle zapojení a podle naměřených údajů. Napadá mne, jestli ty přespočetné dráty nepatří vestavěnému kliksonu - bimetalu co hlídá přehřátí vinutí.
To by možná sedělo - co jsem hledal, tak "ksotička" by měl asi být přídržný kontakt relé a při poruše v motoru by se mohl přerušit a vypnout.
Motor jinak jede, párkrát se mi nezdál uplně rozjezd. nehřeje se. Dle kluků prej odsávání víc saje - osobně mi to přijde stejné.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 11:44 Předmět:
Mě napadá, že ten bílý drátek bude vývod ze středu vinutí (motor je zapojený do hvězdy).
Pokud by jedna fáze za ěhu zmizela, tak na středu nebude 0V, tím pádem relé rozepne?
http://www.serviscentrum.cz/Vyp%C3%ADna%C4%8De-Tripus-Kedu-CK-Atilon-JIA-BEN-KLD/Vyp%C3%ADna%C4%8De-Tripus/Tripus-305_230 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Uff, takže jen taková technická - pokud zapojím tento elektromotor napřímo na všechny 3 fáze, bílý vodič nezapojím, tak by to mělo jet normálně? Jsem v tomto trošku laik.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 13:41 Předmět:
Jako vynechat tenhle stykač/relé? Samozřejmě je to možné, ale nebudeš mít ochranu motoru (pro případ ztráty jedné fáze).
Bílý vodič dobře zaizoluj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.