Zaslal: so listopad 12 2016, 20:14 Předmět: problém s elektrocentrálou
Pěkný den. Vlastním obyčejnou "no name" 3f elektrocentrálu, na které jsou tři jednofázové zásuvky. S jednou fází (resp. zásuvkou) je problém. Pokud jí zatížím (třeba klasickým vysavačem na poloviční výkon), pak ve zbylých zásuvkách vyletí napětí na cca 380 V a elektrocentrála šíleně řve. Ostatní dvě fáze jsou v pořádku a pokud nějakou z nich zatížím (také vysavačem na půl výkonu), pak ve zbylých dvou zásuvkách je napětí "normální", resp. poklesne třeba na cca 200-210 V. Neuměli byste poradit, kde by mohla být závada a co mám zkusit proměřit či jak to opravit? Pokud běží centrála naprázdno, pak je ve všech třech zásuvkách stejné napětí cca 230 V. Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 12 2016, 20:25 Předmět:
Jestli tohle dělá od začátku, tak je to konstrukční vlastnost = celá regulace napětí i pohonnýho motoru je odvozená od tý jedný "problémový" fáze. U centrály je předpokládaný rovnoměrný zatížení ve všech 3 fázích rovnoměrně najednou a zatížení jen 1 fáze ji "rozhodí". U stroje s předpokladem trvalý zátěže všech 3 fází je jednodušší udělat regulaci jen podle 1 fáze, pokud ty další budou zatížený stejně. V popisu centrály by to mělo bejt zdůrazněný, že není určená pro nerovnoměrnou zátěž.
Aby správně fungovala regulace i při nerovnoměrným zatížení, musela by se předělat na regulaci odvozenou od vektorovýho součtu průběhu ve všech 3 fázích najednou, nebo ji jednoduše nezatěžovat jenom v 1 fázi, ale zatížení na ni rovnoměrně umisťovat do všech 3 fází ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.