Napadla mě jedna taková kravinka - chci reguloval u kotle (dřevo, uhlí) přívod vzduchu, aby:
1) se uvnitř udržoval mírnej podtlak
2) se pomocí pokojovýho termostatu při překročení teploty poněkud přiškrtil
Tak ňák to vymyšlený mám, jen mi chybí vhodný snímání rozdílu mezi tlakem vnějším a tím tlaku uvnitř kotle - aby se z kotle vlivem přetlaku uvnitř něj nekouřilo, ale aby zároveň dostatečně fajroval, musí se uvnitř něj udržovat lehkej podtlak. To chci spáchat elektromotoricky, kdy motor bude tahat za lanko se spodníma dvířkama na druhým konci.
Proto potřebuju vhodnej snímač podtlaku s velmi nízkou hysterezí, pokud možno analogovej, s napěťovým výstupem (stačí pár voltů), aby se dala míra podtlaku nastavit elektronicky.
Ví někdo o něčem vhodným? Můžou bejt dva tlakoměry s absolutní hodnotou, použije se stejnak komparátor.
Ď
P. S.: Chtěl jsem k tomuhle účelu "znásilnit" mechanickej presostat, ale hystereze bude u něj nepříjemně vysoká.
Taky jsem uvažoval o snímání průtoku vzduchu dvojicí stejnejch termistorů (jeden v luftě, druhej mimo), ale ten má docela setrvačnost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 26 2016, 8:50 Předmět:
Mám postavený diferenční měřák tlaku se senzorem MPX4250DP. Pro seřizování reduktoru LPG na autě. Je to sice už 2,5bar snímač, ale je to tak citlivé, že to reaguje i na zmáčknutí hadičky. Napájení je 5V, výstup je při tlaku (rozdílovém) 0bar cca 0,25V. S každým dalším kPa přibude nebo ubude 20mV. Senzory s menším rozsahem jsou ještě citlivější. Pročti si datasheety.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: st říjen 26 2016, 9:11 Předmět:
Johó, to je ono, díky!
Ondra2: Čím menší, tím lepší.
Jo a asi budu za lanko tahat elektromagnetem, bude rychlejší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6579 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st říjen 26 2016, 9:22 Předmět:
Mám z vzduchotechniky/rekuperace. Zadarmo:-)) Podrobnosti ti mohu zjistit, ale asi posílají data nebo odpor, nebo mA _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: st říjen 26 2016, 9:34 Předmět:
Ó! Jako pokud z toho nepolezou data, tak mi nevadí ani napětí, ani odpor, ani proud, ani PWM, hlavně, aby to mělo 2 díry (nemusej bejt trubičky na hadičku) na přetlak/podtlak _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6579 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st říjen 26 2016, 9:37 Předmět:
Tak jsem se šel podívat. Tenhle má přepínací kontakt 230V a rozsah 20-300Pa. Možná by se dal sehnat i jiný, s nějakým senzorem. Musím odjet, vyfotím ti ho odpolko. Je na hadičky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Na turbo kotlech se používají diferenciální tlakový spínače, kde je jeden vlez před větrákem a druhý za ním. Podobnou "věc", dokonce i s nastavitelným kolečkem jsem viděl v jedné klimatizaci, co hlídala výparníkový ventilátory
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st říjen 26 2016, 12:36 Předmět:
Svojho casu sme robili regulacny system na nejaky kondenzacny kotol a mali sme k dispozicii inu riadiacu jednotku..snimac podtlaku bol spraveny tak, ze na doske plosnych spojov boli dva termistory v zakryte (male perlickove) za sebou, a zakryte boli tak, ze si predstav vecsiu mosadzny sesthrannuaticu do ktorej zboku vyrobis otvor a tadiaľ su tam strcene tie termistory. Na "maticu" je ku otvoru pripojena hadicka, ktora snima podtlak/pretlak, teda vytvara prudenie vzduchu a ofukuje tie termistory. Termistory su zapojene ako horna cast mostika, spodne dva odpory su konst a rovnake. Prúd mostikom je nastaveny tak, aby sa termistory prechodom prudu nahriali az na taku teplotu, ze prstom ich takmer nechytis. Podtlak/pretlak vytvori prievan, a kedze su v zakryte jeden z nich je ochladzovany viac ako ten druhy a to rozvazi mostik. Rozvazenie mostika snimas OZ.. Je to velmi citlive..
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: st říjen 26 2016, 13:12 Předmět:
Vono právě mechanický řešení s kontaktama, obávám se, bude problematický v kočírování pohonu dvířek.
Řekněme, že dvířka budou skoro zavřený a v kotli bude poměrně velkej podtlak, kontakt tlakovýho spínače bude rozepnutej (a při téměř vyrovnaným tlaku sepne) - mechanismus začne tahat za lanko, úroveň podtlaku se začne snižovat, tlak se téměř vyrovná, až sepne kontakt. V tu chvíli začne mechanismus až do rozepnutí dvířka naopak zavírat. Kontakt rozepne a zase se budou dvířka otevírat. A takhle to bude furt cyklovat - v rámci hystereze a různejch latencí a setrvačností . A tak by to bylo s pomalým zpřevodovaným elektromotorem, s elektromagnetem by ty dvířka klapaly jak huba Štefana Margity.
Proto chci analogovej signál, kterej bude s dvířkama kvedlat jen podle změn rozdílu tlaků, za ideálních podmínek s nima kvedlat nebude vůbec _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Podle mě si moc v kotli na tuhý paliva moc zařádit nedá. Podle mě by nestálo na škodu pro regulaci hoření se inspirovat u již hotových výrobků, protože:
Pokud máš nějaký topeniště, tak mu stejně musíš dopřát nějaký minimální průtok vzduchu, aby mohlo porbíhat nějaký minimální hoření. Temostatem mu jen pomocí klapky otevřeš větší přívod vzduchu, aby se mohl oheň víc rozhořet. Popřípadě pouštět vzduch pod rošt- nad rošt u uzavřených topenišť. Pokud má komín dobrej tah, tak v principu budeš mít ve spalovacím prostoru podtlak vždy (ne moc velkej). I sám roztopený otevřený krb provozovaný v místnosti se chová jako digestoř.
Každý topeniště je tak nějak vyprojektovaný na "módy hoření" a toho je se třeba držet. Jinak budeš mít zvýšenou kouřivost a pod.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: st říjen 26 2016, 13:45 Předmět:
Jde mi o to, aby tenhle starej DOR-22 při roztápění fajroval co nejvíc, jak jen umí, jenže tomu brání ta skutečnost, že komín je studenej a houno táhne, navíc je v tý době velká náchylnost například na změny tlaku větrem. Takže zatopíš, dvířka uzavřeš tak, aby se z kotle nekouřilo, odejdeš, vítr změní směr nebo intenzitu a kotelna je plná kouře. No a když dvířka necháš přivřený víc, tomuhle se sice tak ňák vyvaruješ, ale než se ohřeje voda...
No a termostatický řízení (klidně s nulovou hysterezí, protože radiátory jsou sice už plechový, ale furt ty žebrovaný, do kterejch se vejde mrtě vody, maj velkou tepelnou setrvačnost, takže místo termostatu se může použít i termistor) by právě bylo kvůli tomu, aby, až se rozfajruje, nefajroval zbytečně moc, aby v baráku nebylo namísto žádoucích 20°C tropickejch 25°C. A taky kvůli úspoře paliva a snížení frekvence přikládání, samozřejmě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st říjen 26 2016, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.