Zaslal: so září 17 2016, 10:09 Předmět: Zástrčka 32A s trubičkovou poistkov.
Kedze mam od suseda na chalupe teraz el.380V /16A a budem priklepovov vrtackov 850W vela sekat ,urobil som na redukcii kabla 380V/230V trubickovu poistku 6A.Je to bezpecnejsie ako mat tuto vrtacku na 16A,Na 850W by mala stacit 6A poistka.Nie je to proti neakej vyhlaske?dik.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 17 2016, 10:17 Předmět:
Trubičkový pojistky nemají požadovanou odpínací schopnost při zkratu. Pokud v ní není písek, tak snad jen 35A. Nejhorší jistič má 4500A.
Už se mi jednou stalo, že pokud se dobře rozstříklo vlákno pojistky na skle, tak měla přerušená pojistka odpor kolem 10 kiloohmů a fázovka za ní vesele svítila. _________________ Jirka
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: so září 17 2016, 10:21 Předmět:
Každopádně tak by se to mělo chovat jako zařízení vybavený pojistkou, což není nic špatnýho. No, možná by ale byl praktičtější 6A jistič. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3510 Bydliště: SK
Zaslal: so září 17 2016, 10:22 Předmět:
Takze poistku s pieskom.Ale max.10A na tych 850W nie?Nieco na tom je pravda,ale to uz su min ampere.Nemam problem urobit aj s isticom tu redukciu.Alebo ten kabel 380V od suseda dat do maleho rozvadzaca z 380 a 230 zasuvkami na chalupe a z tadial uz priamo priúpojit tu zbijacku.Nemate niekto zo slov.pouzite zasuvky,zastrcky na 380V/32A alebo 230V aj poskodene ktore by som poopravoval.
----------------------------
Na chalupu aj prachotesne zasuvky ,prach.tesne vypinace haciake diely s ktorych by som nieco skopmpletizoval.Tak vsetko skladam ,mam nic si nemozem dovolit kupovat.CYKY 3C(5C(kable kusky aj 3 či 5metr.Mam aj teraz papriku,kapustu,vino,palenku.zemiaky za to.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 17 2016, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: so září 17 2016, 10:44 Předmět:
Když už dojde ke šlusu a odpor přívodní kabeláže nebude obrovskej, třeba víc jak 20Ω, nemělo by to vadit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Kedze mam od suseda na chalupe teraz el.380V /16A a budem priklepovov vrtackov 850W vela sekat ,urobil som na redukcii kabla 380V/230V trubickovu poistku 6A.Je to bezpecnejsie ako mat tuto vrtacku na 16A,Na 850W by mala stacit 6A poistka.Nie je to proti neakej vyhlaske?dik.
Je. A proti několika.
1. Takhle na "hulváta" s tím párkrát křápneš a pojistkový pouzdro bude to, co Tě pokope.
2. Pojistka 6A je vhodná tak akorát na světlo. 10A nutnost, 16A je lepší
3. Pojistka, zvlášť přístrojová je nevhodná. Dost často Ti u ní dojde po přepálení k rozpadnutí. Volil bych jistič, ten můžeš nahazovat podle libosti.
4. provedení - Tak takhle ne. Dělá se to formou menšího rozvaděče - tak zvaný "antoníček", do kterýho přivedeš těch 400V. V tom rozvaděči je jistič a chránič a příslušný rozvod na třeba víc zásuvek.
V příloze máš vyobrazen jeden pro představu, abys věděl, jak vypadá - udělat si jej můžeš i sám a jednodušší - jde o provedení
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3510 Bydliště: SK
Zaslal: so září 17 2016, 14:35 Předmět:
kachle koho sa pytas.Sused ma siet TNC ,tak PEN z 380V mam privedeny na PE a N zas 230V.Ja zo zapojenim v sieti TNC a TNC-S robim vela rokov.Zatial vam vsetkym dakujem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 17 2016, 14:44 Předmět:
Na tom obrázku z Hyperinzerce je rozvodnice určená pro pevný přívod min 4×10mm²Cu která se běžně prodává bez kabelu. Inzerent k tomu proti předpisům dal slabší čtyřžilovou šňůru s čtyřpólovou vidlicí. Čili je to bastl. Pohyblivý přívod menšího průřezu by musel být pětižilový včetně vidlice.
Podobně výše uváděná čtyřpólová kombinovaná zásuvka 3×400/1×230V - sice se prodává ale u nás jsou povoleny pouze pětikolíkové. Prodejce to pochopitelně uvádí spíš vyjímečně.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so září 17 2016, 16:05 Předmět:
Nebuďte až nezdravě kritičtí - ony ty největší prasárny nikdo raději nezveřejňuje a většinou taky přežije.
Snad je k té pojistce - opravdu použít keramickou, taková exploze skleněné, to je zážitek. Pak to nejde vyměnit, člověk zapomene, že to má v síti, strčí tam hřebík atd.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so září 17 2016, 17:10 Předmět:
No, tak o tomto vlákně nevím. Ale co vím, že i když vyjmenujete všechna rizika určitému typu osobnosti, tak to stejně udělá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 17 2016, 17:41 Předmět:
Kombinované zásuvky 32A mají většinou pro 230V vestavěnou pojistku ale někdy taky nemají. Pochybuju že ty bez pojistky v současné době vyhovují pro použití v ČR.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.