Dobrý den, pokusím se jako laik srozumitelně napsat otázku. Mám hlavní rozvaděč, odkud mi vede vodič pro spínání nočního proudu do několika podružných. Ten mám zapojený jen v jednom a budu ho zapojovat v dalším. Otázka zní: musím použít stejnou fázi pro jistič stykače, která je použita již v prvním podružném rozvaděči?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:01 Předmět:
Teoreticky tomu HDO by to nevadilo, spíná se N, ale ty stykače mezi fázema a "ve vzduchu" při VT by asi nerozeply (=zůstaly trvale sepnuté)... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:13 Předmět:
Spíš nutné. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ok, děkuji.
A ještě doplňující dotaz, jelikož nejsou jednotlivé fáze v podružných rozvaděčích označené, jak je nejjednodušeji zjistit? Vzít dlouhý vodič a měřit napětí mezi nimi?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2846 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:26 Předmět:
pro správnou funkci musí být dodržena stejná fáze.
V některých regionech nechtějí energetici aby HDO spínalo více stykačů (relé) a chtějí, aby první stykač kromě zátěže druhým kontaktem spínal další stykač (relé)
Pokud je VT a není sepnut N v HDO, tak mi do dalšího rozváděče projde po ovládacím modrém drátu napětí jedné fáze přes vinutí stykače (relé) a tak měřím proti 2 fázím cca 400V a proti té "stejné" nic a to je ta správná.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:40 Předmět:
No, některý levný multimetry (a vlastně i drahý) měří i indukované napětí, a na delší vzdálenosti se to pak blbě měří.
Takže ideál je dát dvě 40W(15W) žárovky do serie a tím to "měřit". Je to vidět i na dálku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt srpen 11 2016, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:41 Předmět:
Je prasárna spínat cívku stykače nulou z hdo z více rozvaděčů. Např fáze tam je pořád-přes cívku při vysokém tarifu, dokud nevypnu všechny podružné rozvaděče. Někdo pak přehodí cívku na jinou fázi, nějaká cívka muže shořet, stykače neodpadávají atd. Jediný slušný řešení, který nikdo nedělá (mimo mně? ) je spínat nulu i fázi pro příslušný stykač. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:45 Předmět:
Můžeš to otočit - za HDO dát relátko, co posílá fázi... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6081 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:49 Předmět:
Zjistit požadovanou fázi lze třeba vypnutím ostatních fází pojistkami v HDS.
Napájení ze stejné fáze je nejjednodušší ale jsou i další možnosti:
1) - Ovládací vodič do dalšího podružného rozvaděče zapojit přímo z nulové sběrnice přes pomocný spínací kontakt prvního stykače. Případné blokování v dalším rozvaděči stejně. Cívky tak budou odděleny a fáze může být v každém rozvaděči libovolná.
2) - Posílat do podružných rozvaděčů přes pomocný kontakt stykače fázi - v návazném zařízení za měřením už ovládání nulou být nemusí. Pro stykače pak stačí jeden jistič. Obvod je ovšem vypínatelný pouze z umístění jističe a jeho odběr je zde i měřen.
Naposledy upravil Achab dne čt srpen 11 2016, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
Díky za podněty, zatím to zapojím, jak jsem chtěl původně a časem se stejně chystám otevřít hl. rozvaděč (chodby, schodiště a sklep se dají vypnout jen hl. jističem) a posílat budu fázi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6081 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:05 Předmět:
Jenom upozornění - v případě použití dvoutarifního podružného měření musí být tarifová cívka podružného elektroměru napájená ze stejné fáze jako ovládání hlavního měření.
Ovládání cívky tarifu podružného elektroměru nelze vyvést přímo z hlavní měřící soupravy, v tomto případě se zapojuje přes rozpínací kontakt stykače nebo pomocného relé. Napájení ze stejné fáze zajistí aby při výpadku měly všechny elektroměry stejný tarif - spadnou shodně na NT.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:12 Předmět:
Jen OT - používají se dnes ještě mechanické elměry, nebo je to už všechno komplet elektronické? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6081 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:28 Předmět:
V naší oblasti už E-oni všechno postupně vyměnili za elektronické s elektromechanickými počítadly (většinou maďarské Actaris). Údajně mají v okrese 100-200ks plně digitálních "inteligentních" elektroměrů ve zkušebním provozu. Staré indukční elektroměry ještě občas dožívají na místech kde se to nevyplatí měnit (staré instalace na dožití, neobývané objekty apod).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.