Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 28 2016, 21:15 Předmět: Nova bateria vytiekla v UPS MGE Ellipse 500
Na zalohovanie sietovych prvkov pouzivam malu UPS MGE Ellipse 500. Ziskal som ju kedysi zadarmo s vadnou bateriou - vtedy som kupil novu CSB.
Teraz po rokoch odisla a kupil som novu Panasonic UP-VWA1232P2. Dal som ju tam, vyskusal, ze UPS zalohuje a hotovo.
Lenze o par dni som citil smrad ako ked sa pali/uholnatie plosak - a islo to z UPS. Tak som ju vypol, rozobral a co nevidim: na ventiloch baterie kvapky, zatecene po kabloch na plosak. Umyl som to vsetko vodou, kontaminovane miesta neutralizoval sodou, umyl znovu a vysusil.
Plosak bol skutocne zuholnateny - pod jednym z dvoch spinacich FETov (HRF3205) menica - prave tam zatiekla kyselina. Tento FET bol prerazeny (druhy prezil a budic SG3525A tiez). Uhlik som vyskrabal, FETy vymenil (za IRF3205) - menic funguje.
Zahadou vsak zostava pricina problemu. Povodne som myslel, ze zlyhala regulacia nabijania - lenze som to teraz zapojil na stole a nameral 13,64V (bateria pripojena cez odpor 10Ω, meral som napatie pred odporom). Bateriu som pripojil na lab. zdroj a pri 13,6V prud postupne klesol na 30mA a nic nebuble
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 29 2016, 6:30 Předmět:
Už jsem měl gelovku prostě prasklou, asi s ní někdo někde šetrně seknul. Prohlídni ji a zjisti, kudy se louh dostal ven. Taky mě jedna brečela u špatně zatavenýho fastonu. Pokud to šlo ventilkama, bude to tvrdší oříšek. A bacha, louh je snad horší jak kyselina. Zničilo mě to celý oblečení. Ten den nenápadně nic, za dva tři dny díry v hadreh jak prostřílený od Kalašnikova. (blbý přirovnání v dnešní době, co?) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Už jsem měl gelovku prostě prasklou, asi s ní někdo někde šetrně seknul. Prohlídni ji a zjisti, kudy se louh dostal ven. Taky mě jedna brečela u špatně zatavenýho fastonu. Pokud to šlo ventilkama, bude to tvrdší oříšek. A bacha, louh je snad horší jak kyselina. Zničilo mě to celý oblečení. Ten den nenápadně nic, za dva tři dny díry v hadreh jak prostřílený od Kalašnikova. (blbý přirovnání v dnešní době, co?)
O jaký louh se v takovém typu akumulátoru jedná?
Já myslel, že je tam kyselina.
K té havárii - buď jsi narazil na šmejd baterku, nebo je chyba opravdu v nabíjení - já bych vytáhl z baterky dva dráty a dlouhodobě sledoval napětí na baterce, jestli to s časem nezblbne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 29 2016, 11:41 Předmět:
JoJoo, beru zpět, olovo a H2SO4- OK. Ten louh byl z nějakýho NiFe nebo co to bylo za zrůdu. Ono už mi těch akumulátorů taky prošlo pár rukama. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 29 2016, 21:30 Předmět:
Teraz som to zlozil a uvedomil som si, ze som to musel mat postavene opacne (bateriou hore), inak by sa nemohla kyselina dostat na plosak.
Ale to mohlo akurat tak zhorsit chladenie (vetracie otvory su len na jednej strane). Tieto baterie su predsa urcene pre prevadzku v lubovolnej polohe...
Tady sice píšou, že to je AGM, ale u Panasonicu jsem takovou informaci nenašel, takže bych tomu moc nevěřil.
U Panasonicu píšou:
2) When loading the battery in equipment, mount it in the lower most section of the equipment in order to ensure easy checking, maintenance and replacement. Do not charge the battery in the inverted (upside-down) position: overcharging in the inverted position may cause battery leakage from the safety valve (což je přesně to, co se ti stalo). Nemusí jít zrovna o přebíjení, jakmile začne sebemíň plynovat, tak nesmí být ventilkem dolů. (Možná že stačí i ohřátí na provozní teplotu.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.