Zaslal: st červen 29 2016, 14:42 Předmět: Signalizace přerušení PE
Potřebuji zjistit, zda nedošlo k přerušení vodiče PE. Přes optočlen zapojený přímo na síť přes nějaký kondenzátor nebo odpor nechci, přeci jenom to žere skoro 5W. Je to totiž zařízení, které pojede nonstop. Nějaký nápad jak toto vyřešít?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 29 2016, 15:01 Předmět:
To se bude asi hlídat dost těžko. Pokud v tom zařízení není přístup k jinýmu spolehlivýmu spojení s PE, abys mohl třeba hlídat impedanci mezi dvěma PE, tak mě nic moc nenapadá. Snad jen pouštět z fáze do PE nějakej malej proud, třeba desítky µA a hlídat ten proud, ale ani to nemusí být spolehlivý.
Chtělo by to asi víc popsat situaci.
20mA při 230V Ti dá 4,6W. Pokud to budeš pálit na odporu, tak to budou watty, pokud na kondu, tak VAr. Potíž je ta, že to stejně zaplatím já.
Navíc nevím, jak by si s tímto poradil chránič, když bych mu do PE pouštěl 20mA.
Je to zařízení na spínání UV zářivek pro vytvrzení sklolaminátu. Požadavek je takový, že na vstupu musím měřit napětí, frekvenci a přítomnost PE. Napětí i frekvence je v pohodě, ale s tímhle mám trochu problém.
Při utržení, nebo jakémukoliv poškození PE se musí zařízení vypnout a signalizovat chybu. Ještě mě napadlo měřit napětí L-N a porovnávat s L-PE. Ale tam zase nevím, jak je to v případě izolačních vlastností z důvodu bezpečnosti.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6762 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červen 29 2016, 17:12 Předmět:
Napětí PE proti vzdálené zemi, spíš než impedanci.Vyleze nad dejme tomu 5-10V, optočlen atd. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: st červen 29 2016, 18:20 Předmět:
Jak moc dobře reaguje fototranďák na světlo doutnavky?
Udělal bych to tak, že jeden konec doutnavky bych hodil na PE, druhej třeba na topení, futra atd., něco, co je dostatečně dobře zemněný na to, aby se doutnavka rozsvítila. Fototranďák s doutnavkou zakrytoval, při přerušení nebo porušení PE by se doutnavka rozsvítila a fototranďák by zareagoval.
Odběr by byl jen na místě vyhodnocení signálu z fototranďáku.
Nebo je to blbej nápad? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.