PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 21:20    Předmět: blokování digestoře-vypnutí Citovat

Zdravím odborníky,syn měl dnes v bytě kontrolu na komín. Má plynový kotel. Zateplený byt,nová okna,byt po rekonstrukci.Dříve nebyla digestoř,teď ji tam má. Bylo mu doporučeno udělat blokaci digestoře při běhu kotle přes relé. Nemáte někdo nějaké zkušenosti jak to udělat ať nevymýšlím vymyšlené? Nějaké schéma? Dík Milan
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirkati



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 1414
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 21:58    Předmět: Citovat

Docela typický problém v rekonstruovaných bytech, které se zaizolují, okna a dveře zatěsní a uvniř takového prostoru má pracovat kotel, který spotřebuje neuvěřitelné množství vzduchu, který někde musí vzít. Obvykle podtlak vznikající tahem komína způsobí nasávání vzduchu právě digestoří, větráním na WC a v koupelně. Při spuštění digestoře se poměry obrátí a vzduch pro digestoř se táhne z komínu kotle, jinak digestoř netáhne. Jedinou šancí je v rozvaděči osadit proudové relé, které bude blokovat chod kotle při zapnutí digestoře.
Samozřejmě je nejlepší přivést vzduch ke kotli zvenčí. Odpadne veškeré blokování a v bytě je mnohem tepleji, protože se nemusí ohřívat přisávaný vzduch.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1939

PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 22:19    Předmět: Citovat

Nasávání má přivedeno z venku. V rozvaděči to nepůjde protože digestoř je napojena myslím z nějaké zásuvky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 4:48    Předmět: Citovat

Jestli mu bylo JEN doporučeno a má přívod vzduchu z venku , tak ať se na to vybodne .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1939

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 5:17    Předmět: Citovat

Ano bylo mu doporučeno. Kotel ma v kuchyni a pod kotel ma priveden ještě privod vzduchu plastovym kanalem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 7:07    Předmět: Citovat

Pokud je přívod vzduchu do kotle dostačující tak blokování není nutné. U digestoře doma poznám snížený přívod vzduchu podle menšího otevření zpětné klapky (je viditelná z ventilační šachty).

Jestli je u kotle běžný spínací prostorový termostat tak by blokování šlo vyvést přímo z jeho svorek v kotli. Relé je ovšem potřeba někde umístit a propojit s kotlem a digestoří. Nabastlení relé přímo do kotle asi nelze doporučit kvůli ztrátě záruky. Takže by zřejmě bylo jednodušší to blokování pokud možno vynechat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patex



Založen: Jan 24, 2005
Příspěvky: 53
Bydliště: Trnavský kraj

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 12:54    Předmět: Citovat

Aký máš typ kotla ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1939

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 13:04    Předmět: Citovat

vaillant vuw 200/3-5. Kotel už není v záruce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
patex



Založen: Jan 24, 2005
Příspěvky: 53
Bydliště: Trnavský kraj

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 13:48    Předmět: Citovat

Viem že niektoré kotly Vaillant majú doplnkovú dosku ktorá obsahuje relé a to pri zapnutí digestora blokuje kotol. Blokovat uplne napajanie kotla nie je najlepšie riešenie a takisto cez izbový termostat nezablokuješ ohrev vody.Je ešte varianta že tvoj kotol má svorku burner off ktorú keď rozpojíš tak kotol je zablokovaný ale je potrebné overiť či pri opätovnom spojení svorky kotol nabehne alebo je potrebné vykonať reset.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirkati



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 1414
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 15:38    Předmět: Citovat

Ženské u plotny to nevysvětlíš, že buď kotel, nebo ona u vaření. Prostě vaří, tak chce odsávat, aby se v horních rozích místností nehromadila a nekondenzovala vlhkost, protože se bleskurychle objeví plíseň.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5225
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:32    Předmět: Citovat

predpokladam spravne ze kotel je i pro ohrev teple vody?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1939

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 19:45    Předmět: Citovat

ano je i pro ohřev vody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund