meril sem schvalne ve skole ten vypinac. umyvadlo od zeme 85cm, vypinac 110cm, vypinac od hrany umyvadla vzdalen 8cm. je to IP20, prozudovy chranic je. pokud je vyopinac nize jak 120cm od zeme, musí být zadalen od umyvadlaA MIN. 20CM NE? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Chtěl bych se zeptat, jak se v praxi zapojuje ochranné pospojení zásuvek v koupelně. V projektu je uvedeno ´, že se musí vzájemně pospojovat vodičem cy 4. Já si, ale nějak nedovedu představit jak to provést, poněvadž pod ten šroubek co je v zásuvce se jen tak tak vejdou dva vodiče 2,5 na přívod a pokračování k další zásuvce......ale co potom ta čtyřka, která vede taky do zásuvky a musí pokračovat k další....poradí mi prosím někdo jak se to dělá v praxi?
Máš tam jeden okruh pro pračku a druhý pro holící strojek. Pokud tam máš kotel nebo průtokový ohřívač, tak je to také na samostatný přívod.
Takže nic neodbočuješ .
Pračka je samostatně to je pravda, ale ty zásuvky na strojek, fén atd jsou tam dvě. Takže z té první to pokračuje do druhé. A do nich by tedy měla ještě vést ta čtyřka na to to pospojení co vede od té pračkové do těchto dvou. Mám tam těch zelenožlutých drátů prostě nák moc.....
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6579 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt duben 28 2016, 14:22 Předmět:
Když už chceš mít pospojené i zásuvky (což je diskutabilní), musíš to naprasit (jiné slovo pro všechny montáže pod přístroj není) svorkou. A protože 4mm2 do vago nevleze, dá se tam čokoláda. Pokud oba, či 3,4 vodiče protáhneš skrze oba šroubky, je to dobrý spoj. Pak to tam naprasíš. Jinak chránič není vůbec bůh. 20mA tě zabije zcela jistě, protože chránič nevypadne při menším proudu. Viděl jsem, jak to pomlátilo řadu lidí a pár jich bylo hodně otřesených, tak na cestu do nemocnice, což nikdo nedělá. Protože tam je chránič, tak co. Spíš to chrání zařízení s blbým odporem ap.. Jo chránič 5mA, to by byla jiná káva. A instalace a spotřebiče v superstavu teda. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Děkuji za postřehy. Mohu se zeptat, proč nazýváte "naprasit " montáž pomocí wago svorek pod přístroj? Bylo by možno to nějak rozvést, já mám za to, že dnes je to běžná praxe nebo ne? Navíc tady asi stejně moc možností nemám. Jinak koukal jsem, že wago svorky jsou do 4mm, takže by to i pomocí nich mohlo být pospojeno?
Měl bych ještě jeden dotaz ohledně pračky. Nakonec nebude vůbec v koupelně, ale v místnosti vedle(prádelna). Platí pro její zásuvku také ochranné pospojení vodičem CY4 pokud je mimo koupelnu? Selský rozum mi říká, že asi nemusí ale spoléhat se na to moc nechci
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6579 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so květen 14 2016, 20:43 Předmět:
Prádelna. Podlé staré definice to asi nebude prádelna. Spíš myslíš místnost s pračkou, že. Takže žádné mokro ap.. V tom případě zbytečné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: st květen 18 2016, 16:28 Předmět:
Zbynek_ napsal(a):
Chtěl bych se zeptat, jak se v praxi zapojuje ochranné pospojení zásuvek v koupelně. V projektu je uvedeno ´, že se musí vzájemně pospojovat vodičem cy 4. Já si, ale nějak nedovedu představit jak to provést, poněvadž pod ten šroubek co je v zásuvce se jen tak tak vejdou dva vodiče 2,5 na přívod a pokračování k další zásuvce......ale co potom ta čtyřka, která vede taky do zásuvky a musí pokračovat k další....poradí mi prosím někdo jak se to dělá v praxi?
Tu 4-ku jsem dával samostatně na spodní šroubek PE spony s kolíkem,přívodní 2.5 shora.Dneska se to dělá málokde,pospojujou se jenom kovový díly a potrubí.Naštěstí žádná zásuvka s pospojením,co jsem viděl, nikam nepokračovala.I tak to byla pakárna (hlavně v obkladech) a někdy jsem musel dát delší ten mosaznej šroubek.Někdo na tu 4-ku fláknul normálně voko a pak se tam přívodní PE (2.5) vlezly normálně,4-ka nezabírala celej šroubek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.