Urobim to takto,polku kabla asi 20m dam do zemi 4 žilovy na 380V/25A ktory bude končit nad zemov zasuvkov 380V /32A.Z tadial budem tahat nad zemov druhu polku 3.žilovym kablom asi 30metrov na 230v/15A na svietenie.To bude asi najlepsie do casu riesenie.Este budem potrebovat pouzity do zemi asi 25m 4.žilovy kabel na 25A.Len vymenov za vino,palenku ,zeleninu opravu hodin.atd.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 27 2016, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: pá únor 26 2016, 21:40 Předmět:
Neviem ktory mas ,takze napis.Asi myslis vzduchom CYKY .S tym som robil vela.CYSY nepoznam.Odbornici ,do zemi aky ide kabel na 380V.Mozes na mail ak chces .Ten do zemi by bol na dlksie,dalej z neho zo zasuvky nad zemov by som mohol na neaky cas tahat aj po plote kabel na 230V .vsetko zalezi co zozeniem.Dik.
Ked budem pouzivat miesacku,tak si do zas. 380V/32A na kably zo zemi strcim dalsi kabel az k susedovi.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: so únor 27 2016, 9:08 Předmět:
Kabel 380V zemov z rozvadzaca na pivnicvi na druhu stranu pozemku na pevnu zasuvku 32A chcem ulozit v PVC trubkach .32A zasuvka bude asi potrebovat uzemnit,to este vsetko doriesim.Prudovy chranic pre siet TN-C-S 380V neviem ci je.Z tadial ,ked budem potrebovat betonovat napojim dalsi m kablom miesacku.Od 32A nadzemnej chranenej ,mozno uzemnenej ak to bude treba zasuvky kable pripojim iba ked budem nieco robit.Mozno to nakreslim este.
Takto neak to chcem docasne pouzivat, ked budem el.potrebovat.Pivnicu nevidiet,lebo je uplne na ľavej strane obr.Inac by nebolo vidiet trasu kabla ku susedovi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 27 2016, 18:45 Předmět:
Aby se dal přívod použít i pro vyvedení 1×230V musí být pětižilový, v daném případě CYKY 5×4mm². Jednak podle norem a taky aby fungoval chránič. Pokud bude trojfázový přívod jištěn na víc jak 16A je nejlíp použít kombinovanou zásuvku 3×400V/1×230V s vestavěným jištěním do 16A která je na tento účel přímo určená. V ostatních případech by se měl vývod 230V v místě odbočení zvlášť jistit do max 16A.
Podle fotky to vypadá že by se snad vyplatilo 230V vyvést zvlášť kabelem napevno z rozvaděče přes tu "pivnicu" přímo na místo. Možná je to i kratší a rozhodně elektrikářsky správnější než tahat obchvat z trojfázové zásuvky prodlužkama po plotě.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: so únor 27 2016, 22:40 Předmět:
Achab dik.Takto by to asi mohlo byt ,ako je to na obr.Mne sa vyplati dat do zemi 4 alebo 5 zilovy kabel na 380V pre to ,ze z tej zasuvky na stlpe susedovho a mojho plotu to uz mam kusok ku jeho zasuvkam!! Tahat kabel na 230V a 380V sa mi zda komlikovane.Uz asi 5 rokov mam 230V natiahnute provizorne od druheho suseda. Od tohoto suseda na pravej strane pivnici na obr. by som si vedel urobit do pivnici aj siet TNC-S ale to by asi nedovolil!!!Som rad ,ze mi dava vodu zo studni a el.na miesacku za zeleninu a broskyne! Je to takto dobre?
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne únor 28 2016, 7:31 Předmět:
No nevím.... Co si to nechat "namalovat" od nějakého elektrikáře? Myslím za nějaké naturalie, slušný chlap by ale asi nic nechtěl. Mimochodem, spojíte-li za chráničem N a PE , tak chránič pochopitelně spadne, ale to snad víte. Jinak, zcela upřímně, hrozný bastl.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: ne únor 28 2016, 8:51 Předmět:
Nakreslil som to na rychlo ku obrazku terénu, ze kde co bude.Je to siet len TN-C bez prudoveho chranica,co je na obr.aj napisane,preto sa to spajat moze na zač.aj na konci. 5žiloveho kabla.Nakreslit to viem aj ja .Do zemi moze byt aj 4 zilovy na 380V,ale ak zozeniem 5 žilovy ,tak dam taky,pre pripad zeby si sused urobil niekedy siet TNC-S.Siet
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne únor 28 2016, 9:21 Předmět:
Tož ještě jednou: proč si nevyrobíte síť TNC-S rovnou na vstupu na pozemek? Nebo provádíte "redistribuci" k dalšímu sousedovi? Ne-li, potom to postrádá logiku! To budete dávat na každou 5tikolíkovou zásuvku ceduli, "JE ZAPOJENO V TNC!" ? Argument, že budete používat jenom Vy, neobstojí, nikdy nevíte, co se přihodí, to není strašení, ale mnohokrát ověřená pravda. A že si tak vytvoříte, v případě TNC-S bezpečnější síť je neoddiskutovatelné. Nebo chcete spojením těch 2 žil konpenzovat slabý PEN? A pro odlehčení: Další krkolomný výtvor jsem viděl včera u zahrádkáře v Polabí. Aby připojil i staré , vypůjčené nářadí měl vybudovanou ještě jednu síť v TNC. Budiž mu ke chvále, že měl všechny tyto zásuvky odděleně pod přístřeškem a na skříni upozornění.
Když jsem se teda vždycky učil na "padesátku", tak nám vždycky vštěpovali do hlavy, že po přechodu TN-C na TN-S se NIKDY vodiče už nesmí spojit... něco jinýho je pospojování.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 28 2016, 10:13 Předmět:
Takže je to vlastně přívod do zásuvek nebo rozvodnice na objektu, částečně pevný - částečně pohyblivý přes přívodku. Nevím jaká norma by se dala na takový případ uplatnit ale ze základních předpisů by se mělo dodržet:
1) Pokud bude na objektu pouze zásuvka 3×400V a 1×230V musí být jednofázová jištěna na max 16A (ideálně výše zmíněná kombinovaná s jištěním). U této možnosti za předpokladu předřazení chrániče by nemuselo být přizemnění nezbytně nutné (byla by to v podstatě dělená prodlužka s jednou pevně uloženou částí).
2) Pokud má být na objektu připojena rozvodnice pro další obvody musí být i pohyblivý přívod pětižilový, dimenzovaný na předpokládaný odběr a jištěný proudovým chráničem. Ochrana zásadně TN-C-S. Přizemnění by mělo být připojené do rozvodnice, ne u přívodky. Bylo by nutné zamezit náhodnému připojení napětí z cizího zdroje.
3) U zásuvky 3×400V v pivnici je nakreslené nepřípustné spojení N a PE - za bodem rozdělení nelze N a PE spojovat!
Když už to musí být takový provizorní bastl tak mě připadá nejschůdnější použít tu kombinovanou zásuvku 3×400V/1×230V s jištěním viz třeba zde, zemní kabel CYKY 5×4mm² a pětipólovou přívodku. Pohyblivý kabel CGSG nebo CYSY - záleží na používání. PVC izolace CYSY běžného provedení za nízkých teplot ztvrdne a láme se.
Ten systém přehazování šňůr by ovšem asi žádný revizák nepožehnal.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: ne únor 28 2016, 10:39 Předmět:
teraz som to na rychlo prekreslil do citatelnejsej podoby.Ak je tam chyba, tak ma opravte.Este som si ani neprecital ,co ste napisali.
Zasuky 380V a 230V budu na pivnici pripojene cez istice.Pouzivat to budem takto od suseda len ja pre miesacku,nebude to pripojene stale!Siet TN-C-S sused nebude mat .To by som si musel na siet TN-C-S aj prerobit el.rozvody v miesacke,lebo ju mam ovladanu stikacmi.Chodim s miesačkou robit aj inde ,vacsinov je skoro vsade siet TN-C!Este mam na pivnici s miesackov do desat betonovani tento rok ,ak budem mat dost penazi na material.
Kabel od zas. suseda a 5 kolik.zasuvkov na stlpe pouzijem 4 žilovy gumeny.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 28 2016, 11:33 Předmět:
Psal jsem to v předchozím příspěvku - pokud z přívodu bude připojena rozvodnice musí být i pohyblivý pětižilový. TN-C je nepřípustné, N a PE nelze spojovat.
I u samostatné kombinované zásuvky by při použití čtyřžilového pohyblivého přívodu pro trojfázový spotřebič chyběl N na který se v případě současného zapnutí jednofázového spotřebiče přes tento vrací fáze. Případný proud by tekl ochranně-pracovním vodičem PEN což v pohyblivém přívodu není přípustné.
Obráceně by při použití třížilového pohyblivého přívodu pro 1×230V chyběly 2 fáze. Obojí může budit klamný dojem že zařízení je bez napětí. Proto se i tyto zásuvky připojují zásadně pětivodičově se současným vypínáním všech tří fází.
Kombinované zásuvky se vyrábí i ve čtyřpólovém provedení ale nejsou určeny pro použití v ČR (minimální průřez PEN 10mm² Cu). Předpokládám že v SR je to stejně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.