Založen: Dec 30, 2015 Příspěvky: 22 Bydliště: Hlohovec (SK)
Zaslal: čt leden 07 2016, 15:42 Předmět: UPS APC
Ahojte.
Od kamosa som dostal UPS APC RS-500 s tým že je treba vymenit bateriu a resetovat cas uzivania baterie. Mam skusenosti len s UPS Masterguard ale nie s APC.
Bateriu som vymenil no nenabíja ju asi práve preto že treba zresetovať ten čas.
Ako na to?
Čo treba aky kábel, sw ??
Ďakujem _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 07 2016, 15:50 Předmět:
S touto zkušenosti taky nemám, zatím jen se Smart řadou. Stáhni si APC UPS Daemon a hlavně ten manuál k tomu, jsou tam někde uprostřed kalibrační konstanty pro jednotlivý modely.
Založen: Dec 30, 2015 Příspěvky: 22 Bydliště: Hlohovec (SK)
Zaslal: pá leden 08 2016, 14:47 Předmět:
Tak zavada zistena a UPS funguje... jedna z dvoch baterií co som kupil nové mala kapacitu na bode 0.
D. _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 08 2016, 15:05 Předmět:
Neviem, co je "kapacita na bode 0", ale pod pojmom "UPS nenabija" si predstavim stav, ked UPS funguje, ale na baterii nameram napr. 12,2 V a toto napatie klesa namiesto toho, aby rastlo k 13,6 V.
Založen: Dec 30, 2015 Příspěvky: 22 Bydliště: Hlohovec (SK)
Zaslal: pá leden 08 2016, 18:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
Neviem, co je "kapacita na bode 0", ale pod pojmom "UPS nenabija" si predstavim stav, ked UPS funguje, ale na baterii nameram napr. 12,2 V a toto napatie klesa namiesto toho, aby rastlo k 13,6 V.
Takto:
Napatie baterie bolo síce cez 12V ale po pripojený záťaže - žiarovka 12V 4w svietila asi 3 sekundy, 21W ani neblikla - padlo napatie na 0 -
// baterie boli celu noc striedavo na nabíjacke pre Pb aku po dobu 6h //
Druhá batéria bez problémov tahala 12V 55W halogen.
Po výmene batérie za novu začalo aj nabíjať a aj UPS začala fungovať tak ako má. _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
To zas byl nějakej ťongčeng za 8 euro kus z nějakýho elektra ne? Nepochopím, proč lidi takový sračky pořád kupují.
Řada RS je blbá, tam není potřeba nic nastavovat, jenom vyměnit akumulátor a fičí dál. Zkontroloval bych ale malý kondenzátory, hlavně 10 a 22 uF, je tam nějakej strašnej odpad a tradičně to odchází, pak přestává fungovat logika.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 08 2016, 21:25 Předmět:
To je druha vec. Treba brat znackove a od firmy, ktora ma obrat, aby nestihli zhnit na sklade.
Inak ako zaujimavost: minuly rok (2015) sa ku mne dostali nerozbalene UPS APC - kupene asi v roku 2008 a odlozene. Pomalym vybitim (UPS s minimalnou zatazou) a nabitim (normalne v UPS) sa podarilo ozivit takmer vsetky baterie CSB.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.