Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so říjen 17 2015, 14:01 Předmět:
Ono je to cele takto zo satrymi tranzistorovymi meracmi izolacneho odporu:
Ten menic je makky, pouziva na vystupe kasandu nasobic a tak...Cize ked merias pristroj, ktory ma izolacny odpor radove MΩ, tak na udaj toho meraku sa mozes celkom spolahnut. Ale akonahle mas daky pristroj zo zlym izolacnym odporom ktory je tak cca pod 2-3 MΩ tam sa uz prejavi makkost zdroja a dany udaj uz nie je presny. ALE NA ORIENTACNE URCENIE STAVU STACI.
Preto ho norma zakazuje pouzivat, tak ako PU 370,371,310,311 atd.
Ja tiez bezne doma pouzivam PU310 a vela krat mi uz pomohol. Ty sice nevies presnu hodnotu ked ma daco maly izolacny odpor, ale vies ze ked tam rucicka skace v nizsich hodnotach+menic viac piska, cize vies ,ze je to zle.
Opakujem, aj PU310 mi vela krat pomohla ci uz to bola oprava elektroinstalacie alebo aj dakeho pristroja. Teda nepatri len do muzea
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so říjen 17 2015, 15:00 Předmět:
Možná kolega myslel EN61557, která předepisuje požadavky na MP.
Pro měření izolačních stavů při revizích je požadavek, aby při měření např. napětím 500V nekleslo napětí pod 500V při zatížení proudem 1mA.
Kromě toho je třeba podle zákona 505/1990 Sb. aby měřidla, která se používají mj. v obchodním styku, udělování sankcí, ověřování bezpečnosti..., měla platnou kalibraci a to by se asi u tak starého přístroje poněkud nevyplatilo...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.