Zaslal: pá srpen 07 2015, 11:54 Předmět: 3.2V z IR sensoru na 15V
Zdravim,
poradíte prosím ěnjaký obvod, který bych idělaně jen koupit a zapojil, který by mi zesílil 3.2V z IR čidla na zhruba 12V - 24V?
Potřebuju tyto čidla zapojit k domácí automatizaci, ale tam je trochu jiný rozsah logické jedničky. Ideální by pro mne bylo provést těch 3.2V až k automatizaci CAT6 kabelem a tento obvod aby měl takto třeba 8 vstupů a výstupů a uměl takto "zesílit" více vstupů, aby pro každý nebyl jeden obvod.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá srpen 07 2015, 12:02 Předmět:
Nepochopil jsem dotaz. Ty máš doma nějaká čidla s IR výstupem (například teploměr) a potřebuješ to připojit na nějakou řídící jednotku???
To by pak byla záležitost IR přijímače. Jestli máš nějaké IR přijímače vybrané, pošli odkaz, určitě něco vymyslíme. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 07 2015, 12:08 Předmět:
Většina IR čidel má výstup s otevřeným kolektorem. Ty by měly 24V na výstupu vydržet. Pokud ne, připoj na výstup IR obyč NPN tand se spol emitorem, bázi na IR a colektorem spínej co chceš.
(forbidden-paralel ) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
uf chema pro mne složitější. Já tak nějak doma nebastlím, takže max ideálně napájet něco na jednu součástku
Kdybych chtěl privést k čidli 24V a chtěl bych mít taky 24V na výstupu čidla, tak bych potřeboval hlavně také něco bez relátka, nerad bych když se v místnosti pohnu aby to různě na stropě cvakalo
Ideálně to samé i kdyby to vše bylo svedeno někam jinam a centrálně se to převádělo. Čím méně toho bude někde cvaka tím lépe.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá srpen 07 2015, 14:26 Předmět:
To, co je namalováno na straně 3, je už v podstatě všechno v tom PIR čidle. Dokonce i včetně odporu R11. Ty na výstup připojíš jen NPN tranzistor a jestli to chceš signalizovat pouze do nějaké řídící jednotky, tak místo relé tam dáš odpor cca 2K2. Hodnota není kritická. _________________ Jirka
aha, díky.
nevěděl jsem kde je hranice co v tom je a co není.
Takže ten tranzistor je T1, nebyl by prosím nějaký přesný typ, který mám koupit? Vůbec netuším, bude jich určitě hodně.
A když tam teda přivedu jako napájení 12V jako napájení pro čídlo (když je rozsah do 20V) a zároveň 12V pro větev k tranzistoru, jaké dostanu teda napětí na výstupu,přímo těch 12V?
Na vstupu domácí automatizace logické 1 odpovídá 8V-24V a vstupni odpor je 10kOhm.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá srpen 07 2015, 16:20 Předmět:
Tranzistor to může být v podstatě jakýkoli. Můžeš vybírat z těch nejlevnějších pro všeobecné použití. Jestli chceš spínat rovnou 24 VDC, tak alespoň s Uce0 45V, Ic 100 mA a H21 > 100. Další vhodné typy jsou např. BC337, BC547, 2N5551 a pod. Zapojení, které posílám invertuje signál, tj. při aktivitě čidla bude tranzistor sepnutý (na výstupu bude 0V). Jestli si ten regulátor budeš programovat sám, tak to snad nebude vadit.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.