Zaslal: st červenec 29 2015, 20:13 Předmět: Náhrada součástky v měniči.
čau, poprosil bych vás o radu a to tu, jakou by jste zvolili náhradu za tuhle součástku STW80NE06-10
( http://www.datasheetarchive.com/dl/Data … 164333.pdf )
Je to na měnič pro motor. Nejlépe aby to šlo koupit v EZK.Děkuji za veškerou radu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st červenec 29 2015, 23:59 Předmět:
IRFP064N - jen má o malinko nižší VDS (55V), zato je na vyšší proud a má nižší odpor v sepnutém stavu.
Výpis MosFETů v EZK zde. Pokud by nevadilo jiné pouzdro (otázka uchycení na chladiči, chlazení pouzdra) - pak z TO220 by to mohly být IRF1405, IRF3205. _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červenec 30 2015, 17:18 Předmět:
Není zač, IRFP064N má i stejné uspořádání vývodů, takže pohodová výměna. Pokud má být v PWM-spínacím režimu (u reg. otáček motorů/měničů se to dá předpokládat), jsou tam určitě napěťové špice - od indukčnosti. Proto je lepší použít trand s vyšším VDS - kvůli odolnosti proti proražení... _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červenec 30 2015, 19:32 Předmět:
No, není to pravidlem (všeobecně řečeno). Záleží na výrobci. Již jsem narazil u jednoho typu trandu na různé uspořádání vývodů! Nebyl to tedy zrovna MosFet, byl to trand (ST)13003. Málem mě jeb.o! Od té doby důvěřuju, ale prověřuju. _________________ -- Gepard --
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.